bluma написал :
К сожалению , на выходе мы получим 530В.
давайте ... я был бы счастлив - халява ! из 220 в выпрямленных одним диодом относительно нуля 530 В...
(ниже каюсь... читал, три ДИОДА, написано три МОСТА)
yjriy написал :
Кажется вы вообще полный профан в электротехнике и не советую вам более высказываться-дабы не смешить народ читающий ваш детский лЕпет.
импульсники постоянно ремонтирую.. правда не такие мощные (макс 40 А 12В).. так что опыт и немного теории имеется (5-й разряд радиомеханик с красным дипломом...) давайте еще раз напишите про получение 530 В содним диодом относительно "0" и посмеемся...
yjriy написал :
Был поставлен вопрос:
Цитата:
адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в
читайт 1й пост:
yakomiru написал :
yakomiru написал :
собственно вопрос:
возможно ли однофазный инвертор переделать на трех фазный?
по какой схеме?
думаю, это правильно и логично.
виктор написал :
Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет
виkтор написал :
Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно
А Вы пробовали? Попробуйте. Нам раскажите.
Можно взять какой-нибудь MicroCap и там моделировать. Здесь на форуме есть некто girator (надеюсь, я не ошибаюсь, он большой любитель подобных вещей) попросите его. У него получаются отличные картинки.
Я ответил, что при этом выпрямленное напряжение составляет 530 Вольт и ваш инвертор предназначенный для работы от однофазной сети ( выпрямленное напряжение 310 Вольт) пшикнет почти сразу[/QUOTE] Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет
Чтобы не было бздыка, или по русски п****цА, в инверторных сварочных аппаратах с трехфазным выпрямителем применяют питание ессно без рабочего нуля, имеем на выходе постоянные 530 Вольт (380х1,41=530) и используем дальше по назначению, тобишь запитываем ваш силовой преобразовтель с силовым трансформатором, будь-то косой полумост, мост, двутакт или другая любая топология. Уважаемый yakomiru, судя по вашему посту, вы не имеете ни малейшего представления о работе как однофазных, так и трехфазных инверторных сварочных аппаратов. Скажу вам по секрету (исключительно для вас), что при пропадании одной из 3-х фаз вы этого даже можете и не заметить, догадайтесь почему
про силовой трансформатор в инверторе я вообще смеялси.. Вы под этим понятием ферритовый трансформатор имеете ввиду
Вообще-т в инверторах именно ферритовые силовые трансформаторы и применяют. Можно вообще и воздушный в теории замастырить. Кажется вы вообще полный профан в электротехнике и не советую вам более высказываться-дабы не смешить народ читающий ваш детский лЕпет. Был поставлен вопрос:
адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в
Я ответил, что при этом выпрямленное напряжение составляет 530 Вольт и ваш инвертор предназначенный для работы от однофазной сети ( выпрямленное напряжение 310 Вольт) пшикнет почти сразу и мгновенно без кардинальных переделок. Ну а уменьшение пульсаций выпрямленного трехфазного напряжения не из этой Оперы и больному после ампутации головы вряд-ли чем поможет/
Ежели хотите применить понижающий трехфазный трансформатор ( при этом не забывать, что мощность вашего инвертора около 4-х кВатт), то нужно помнить что однофазный инвертор содержит внутренний выпрямитель и как минимум полторы тысячи микрофарад емкость на силе 310 вольт и ему уменьшение пульсаций не очень сказывается, а потому вы не можете на его вход (штепсель за спиной) подавать переменное напряжение больше 250 Вольт или выпрямленное более 350 вольт по причине вылета внутренних компонентов
А вот адаптировать казенный инверторный однофазник для работы на просаженной сети в ушерб дружбы с вашими соседями-- сделать гораздо проще чем запитать его от 380 Вольт, но это другой вопрос и наверное лично вам yakomiru пока-что рано обьяснять по причине отстутсвия элементарных знаний электротехники и понимания процессов происходящих в инверторных сварочных аппаратах....
откройте любую статейку про электричество, а потом уже пишите здесь...
в школе надо было физику лучше учить.
под сетью 380в понимают наличие 3-х фазного подключения с рабочим нулем.
нет слов.
про силовой трансформатор в инверторе я вообще смеялси.. Вы под этим понятием ферритовый трансформатор имеете ввиду?...
что именно?
3 фазы это 3 фазы по 220В относительно "0" и напряжение 380 между фазами
при установке по одному диоду на каждую фазу получим те же выпрямленные 220В, что и в мостовой схеме с одной фазой (только полупериодов 150 в секунду а не 100, как в мостовой с 1-й фазы)
если подключим только 1 диод и померяем относительно свободной фазы - получим выпрямление 380 В.
что не понятно?
посоветовался с товарищем - пришли к выводу, что возможно, но именно момент с пробитием диода становится очень плохим моментом. Если в диодном мосте это крайне мало вероятно, т.к. там напряжение прикладывается относительно 2-х последовательно включенных диодов, то тут всё напряжение на 1-м, диоде.
я думал все просто..
какие 380в??? я использую 3 фазы по 220В каждая...
когда выпрямляем в сварочнике 220в 1 фазу получаем полупериоды с частотой следования 100 Гц - обычный диодный мост.
когда делаем однополупериодный выпрямитель на одном диоде получаем полупериоды с частотой 50 гц.
когда делаем однополупериодный трехфазный выпрямитель получаем периоды с частотой 150гц и "пересечением" периодов.. ..
ладно .. я для себя вывод сделал - можно сделать.. попробую на обычной лампочке с 3 диодами, кондером и 3-мя фазами..
проблема может возникнуть при пробое (кз) одного из диодов... это самая большая и немаленькая проблема.
спасибо за ответы.
yjriy написал :
возможно ли однофазный инвертор переделать на трех фазный
Возможно конечно. Если переделать входной выпрямитель, но обязательно без нуля. Перемотать силовой трансформатор-который-таки там есть-хоть он ферритовый и небольшой, заменить ключи, силовые электролиты, диоды и прочую мелочевку на более высоковольтную-там ведь уже 530 Вольт на чеппере, переделать БП опять-же исходя из полученных 530 Вольт на выпрямителе и заменить вентилятор, если он на 220 Вольт, на другой. Всего делОв-ничего почти
Автор имел ввиду переделку не инвертора, а его адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в в 220в и питанием инвертора от постоянного тока 220в.
возможно ли однофазный инвертор переделать на трех фазный
Возможно конечно. Если переделать входной выпрямитель, но обязательно без нуля. Перемотать силовой трансформатор-который-таки там есть-хоть он ферритовый и небольшой, заменить ключи, силовые электролиты, диоды и прочую мелочевку на более высоковольтную-там ведь уже 530 Вольт на чеппере, переделать БП опять-же исходя из полученных 530 Вольт на выпрямителе и заменить вентилятор, если он на 220 Вольт, на другой. Всего делОв-ничего почти
bluma написал :
Рассмотрите выходные обмотки трасформатора .
какого трансформатора?
я про инвертор говорю и про выпрямитель на его входе... на схемах надо смотреть только выпрямитель.. трансформатор оттуда не нужен...
newcomer написал :
сгорит он, если от 380В вместо 220
это понятно, если 380 выпрямить, но если выпрямитель в схеме с "нулем" то там по логике будет нужное нам постоянное напряжение, только отличие будет в том, что в обычном диодном мосте от одной фазы получаем полупериоды 100 Гц, то тут будет 150 Гц (3 фазы - 3 выпрямителя).. так что должно получиться эффективнее использовать мощность с 3-х фаз.
собственно вопрос:
возможно ли однофазный инвертор переделать на трех фазный?
по какой схеме?
на 220 обычно используется обычный мост с конденсатором,
а по какой схеме подключать 3 фазы? с "нулем" или без , чтоб на конденсаторе получить необходимое напряжение? скорее всего в схеме с 6-ю диодами без "нуля" будет напряжение больше, чем надо?
будет ли эффект по пульсациям (фильтрации) по сравнению с 220 в?
просто не хватает напряжения в сети иногда, чтоб 4-й варить, 3 фазы подведены... почему бы не использовать?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.