Подскажите пож. правильно ли я понимаю схему подключения духового шкафа.
1N это для двухжильного провода 0 и фаза
2N это для 3-х жильного 0 и две фазы
3N это для 4-х жильного ?
У меня розетка в которую была подключена эл. плита советская (не помню как называется)
Там 3 контакта, я так понимаю 0 и 2 фазы. Мне необходимо подключать провод к духовке по схеме 2N?
Вам нужна нижняя схема - однофазная.
В Вашей вилке самый длинный контакт PE (слева на схеме).
L и N отличите? Если есть хоть тень сомнения - позовите электрика.
Проводники шнура со старой вилкой оконцованы?
При неправильном подключении работать, вероятно, будет - но подключать надо правильно.
т.е. моя розетка от старой плиты не трехфазная, а обычная 220В с заземлением?
Соответственно для нижнего типа подключения 123 -клемы перемычками соединяем и вешаем на них фазу, 45 тоже перемычкой соединяем вешаем ноль, а землю на PE. так?
провод для подключения и розетку с вилкой я купил новые. не знаю что значит термин оконцованные
Какой Вы купили провод? Марка и сечение.
Какие розетка и вилка? Число контактов и номинал по току.
Какой защитный автомат установлен на эту линию? Номинал, число полюсов.
Какие провода линии? Материал, сечение, способ прокладки, трёхжильный кабель или три провода.
ВТБ, я сегодня вечером посмотрю все значения, посмотрю что там в щитке.
Завтра представлю подробные данные.
Но чесно говоря думаю, что менять там ничего не надо.
У меня Тесть на такую розетку повесил аристоновский шкаф с панелью(зависимые как у меня) и стиралку. Уже лет 7 все работает