Ремонт. Проложил новую электрику и слаботочку (TV + UTP)
Получилось почти 2 десятка кабелей от розеток к щитку. Как проще проверить перед штукатуркой целостность всех жил? Понятно что можно пробником, но для него нужно искать длинный провод для щупа чтобы присоединить один конец у щитка а другой у розетки. Неудобно. Может есть еще какие более простые способы?
Кстати, чтобы не плодить темы - по электрике такая же ситуация.
Фазу и нейтраль как проверить понятно. а вот защитный ноль как? Была идея подключать через него лампочку. тогда УЗО должно сработать по идее если все хорошо. Правильная идея?
Ну как бы это не слишком домашний способ. Ты так только в офисе делали. Все красиво, с отчетами, но спецов с тестером вызвать будет довольно прилично стоить.
Кстати, чтобы воспользоваться тестером IMHO обжимать надо, а я обжимать оба конца не хочу, все равно потом разбирать придется... их же в розетки и на патч-панель
Lazy Wanderer написал :
А если без флюков?
Простенький тестер с 8 светодиодов?
Ну так та же проблема, что для него ж 2 конца нужно, а они в разных комнатах... Получается опять почти то же что я писал в первом посте - нужен длинный шнур-щуп (в данном случае - UTP кабель).
А слабо на одном конце все жилы закоротить а на другом - тестером китайского производства в режиме зуммера все прозвонить ! ! ! Не пробовали???? НЕдорого но и сердито.
Ким написал :
А слабо на одном конце все жилы закоротить а на другом - тестером китайского производства в режиме зуммера все прозвонить ! ! ! Не пробовали???? НЕдорого но и сердито.
ага, только тут есть тонкость одна, что если жилы закорочены то таким способом это вы не определите!
bog_ написал :
ага, только тут есть тонкость одна, что если жилы закорочены то таким способом это вы не определите!
А слаабо проверить сначала все разомкнутое, а потом все замкнутое ????? Или лучше искать длин провод и делать щуп.
Как говорил Великий Козьма Прутков - НЕ усложняй жизнь без надобности
Всяких тестеров полно, и умеют много чего.
Ваш вопрос предомной тоже вставал, и, первая мысль, как и Ким советовал - прозвонить при замкнутых и разомкнутых. Так и сделал.
Но как правило - провода уже обжаты, жалко резать: а вдруг не внем...
Короче: кроме разомкнутости (а как без ентого), проверяю на замкнутость: взял горелую сетевуху, пропаял контакты на КЗ, и все. Дешево и сердито.
bog_ написал :
Ремонт. Проложил новую электрику и слаботочку (TV + UTP)
Получилось почти 2 десятка кабелей от розеток к щитку. Как проще проверить перед штукатуркой целостность всех жил?
а что Вы такое делали с кабелем, что его надо проверять на целостность жил? (или совсем уж левак приобрели?)
Ким написал :
А слаабо проверить сначала все разомкнутое, а потом все замкнутое ????? Или лучше искать длин провод и делать щуп.
Как говорил Великий Козьма Прутков - НЕ усложняй жизнь без надобности
В принципе правильно, но не совсем. Я бы еще через сопротивление прозванивал. На один провод, а потом попарно каждый следующий. Тогда можно понять обрыв там, КЗ или пониженное/повышенное сопротивление между проводниками.