Добрый день....
Однофазная сеть, ставлю "автоматы", "НОЛЬ" также решил размыкать...
Хочу использовать предложенные на форуме автоматы легранд 1P+N ()
Вопрос: подскажите кто работал с такими автоматами, чем он отличается от автоматов 2Р есть ли у них недостатки?
Вообще 1P+N работает по принципу 1Р (контролирует ток по фазе), а отключает фазу (нуль прицепом). А 2P (контролирует ток по обоим полюсам) в этом его преимущество перед 1P+N. Как то так. Я не электрик.
теорию то я представляю...
мне интересно знать практическую сторону.... ведь 1Р+N это всего один модуль а 2Р это уже два модуля! не сказалось ли на работе устройства то, что в 1модуль запихнули второй контакт? как там дело обстоит с зажимом проводов? сколько кв.мм.? насколько они хлюпенькие?
ink_mast написал :
Я не электрик.
без обид.... это как понимать? означает обратный вывод из вашего совета?
Имею опыт эксплуатации Леграновских 3хполюсников в 2хмодульном корпусе (они и 4-хполюсные бывают). Кроме более сложного монтажа ничего плохого сказать не могу.
АСУТП, а означает, что опыта эксплуатации того или иного производителя оборудования нет и некоторые ньюансы не знаю. Поэтому указываю это при советах(совет очень детально расписывая) которые могут быть опасны, надеясь на более продвинутых спецов, что поправят в случае моей ошибки(не учтен какой либо ньюанс).
Vladislav.ru написал :
скажите а в чём конкретно заключается сложность?
С него не уйдёшь "гребёнкой". Фирменная существует, но по ряду причин её не приобретали.
Был переход ПВ-третьим с гильзами-наконечниками. Легран вообще недолюбливаю - капризный, работаем с АВВ, но там была задача влезть в габарит, пришлось такие брать.
Vladislav.ru написал :
провода то нормально зажимает? (я кокретно про 1п+н)
Да.
Vladislav.ru написал :
А в чём капризность проявляется?
Уже писал.
Больше, чем АВВ, подвержен риску повредить клеммы, очень боится запыления кирпичной и цементной крошкой, излишняя чувствительность по время-токовой характеристике.
Одинец написал :
Больше, чем АВВ, подвержен риску повредить клеммы, очень боится запыления кирпичной и цементной крошкой, излишняя чувствительность по время-токовой характеристике.
т.е. зажимы всётаки хлюпенькие? резьба срывается? или клемму перекашивает?
легранд говорите чувствительный? гемор будет если 16А на розетки поставить?
А есть ли в продаже 1п+н АВВ одномодульный?
Зажимы не хлюпенькие. На обычной ширине Легранда подрядчики несколько раз повреждали. Причём всё держалось, но начинал греться и рубиться этот полюс, ккорее от перекоса клеммы начиналось. Причём на АВВ у этих же подрядчиков такого никогда не было. Узкий Легранд крутил я с НАШИМИ электриками - проблем не было.
Vladislav.ru написал :
емор будет если 16А на розетки поставить?
Смотря что в розетки включать. Если мощный электроинструмент - может быть. Но они на небольшие запороговые токи кратковременно (17 вместо 16 Ампер в течение секунд 5) слишком чувствительны.
Одинец написал :
они на небольшие запороговые токи кратковременно (17 вместо 16 Ампер в течение секунд 5) слишком чувствительны.
И в чём это выражается?
Vladislav.ru написал :
т.е. зажимы всётаки хлюпенькие? резьба срывается? или клемму перекашивает?
легранд говорите чувствительный? гемор будет если 16А на розетки поставить?
Ага. Оттого я их и ставлю только для красоты - не дай Бог к ним провода подключить или напряжение подать ...
Обычный автомат по моему мнению, из-за меньшего размера дугогасительной камеры(вроде 10 пластин вместо 13), пропускает больше энергии короткого замыкания в сеть по сравнению с ДХ 6кА. А так мне больше Меллер нравится 1,5мод на 10кА.
Нашел протокол испытаний, 1P+N при ТКЗ 1,5-2,5кА - от 5520 до 7211дж. Простой ДХ 1,6 -2,3кА от 3450 до 4440дж в сеть. Жег по 10 автоматов каждой серии.
У нас на Украине, любимих мною авт виключателей Hager 1р+N в одномодульном исполнении не поставляют официально. Друг был в Германии, купил в магазине такой стоит 17 Євро