Есть идея проложить все провода электропроводки (по всей квартире) в слое штукатурки потолка (провода плоские, ВВГп) - дабы не штробить стены (а только спуски). Вопрос - можно ли так делать? Если можно - существует ли какое-то требование на расстояние между вплотную лежащими проводами? Или можно вплотную укладывать? И как принято крепить провода к бетонному потолку (под дальнейшую штукатурку)? На ум приходит только алебастр Как-то еще можно?
тоже не понял насчет "советской"... как то не встречал такого способа в советских домах в качестве стандартного варианта... обычно по потолку проводка к люстре, а все остальное в стене...
mazai999 написал :
обычно по потолку проводка к люстре, а все остальное в стене...
Я про заделку провода в штукатурку. Не обязательно на потолке Кстати, минусов нет, кроме того, что проводка получается несменяемой, а сейчас требуют сменяемую. Но это вопрос удобства, не безопасности.
В том, что такой толстый слой штукатурки с большой вероятностью свалится вам на голову
мм.. ну вообще-то штукатурят же люди потолки а плоский ВВГп не такой иж и толстый.. миллиметров 6 наверное.. толщина ротбанда от 6мм по технологии. Почему должна свалиться то?
Да потому что при какой-нибудь клёвой ширине кабелей, скажем, в сантиметров 20 - на вводе в комнату, - штукатурке, которая обычно замечательно лепится к бетону\плитам, будет не за что держаться - к оболочке кабелей она не лепится.
В таком случае я бы крепил кабло почаще и делал между сплошными широкими пластами линий промежутки, чтобы штукатурка прихватывалась к поверхности потолка.
Ы!
S_CS написал :
на вводе в комнату, - штукатурке, которая обычно замечательно лепится к бетону\плитам, будет не за что держаться - к оболочке кабелей она не лепится.
При грамотном оштукатуривании штукатурка цепляется за всё.
2avmal Если Вы - Консультант - хочу быть Консультантом-пессимистом - я всегда стараюсь предполагать самый худший вариант и делать так, чтобы защититься (или предупредить) именно его.
Только без обид, а то начало фразы как выпад в Вашу сторону получилось
Сейчас ещё заплачу ...
Вы при всём своём желании не сможете закрепить кабели вплотную друг к другу из-за собственных габаритов крепежа и боязни повредить уже закреплённый кабель при бурении для крепления следующего и потому пессимизм в данном случае не нужен - реализм актуальнее.
avmal написал :
Вы при всём своём желании не сможете закрепить кабели вплотную друг к другу из-за собственных габаритов крепежа и боязни повредить уже закреплённый кабель
Легко! А, зачем?
Обычно крепим по два, на расстоянии 50 мм (или шва кладки)между парами. Штукатурам действительно так удобнее работать.
alexil написал :
Есть идея проложить все провода электропроводки (по всей квартире) в слое штукатурки потолка (провода плоские, ВВГп) - дабы не штробить стены (а только спуски). Вопрос - можно ли так делать?
можно.
alexil написал :
Если можно - существует ли какое-то требование на расстояние между вплотную лежащими проводами?
нет.
alexil написал :
И как принято крепить провода к бетонному потолку (под дальнейшую штукатурку)
я в таких случаях использую оцинкованную монтажную перфоленту и дюбель-гвоздь 6х40.
4Серый написал :
я в таких случаях использую оцинкованную монтажную перфоленту и дюбель-гвоздь 6х40.
+100 Сначало на времянку разбрасываю все провода а потом выпрямляю, ровняю провод и на глушняк зажимаю пластинку(и то остается возможность разжать мало ли что).
nailnovo написал :
такие потолки зачастую просто затирают шпаклевкой, меньше 5мм.
Такой большой слой шпатлёвки никогда не делают, а на представленных фотографиях, в частности, перепад в первом случае получился 35мм, а во втором 40мм с небольшим.
Как видите, провода даже не торчат после штукатурки, как того всем хочется.