e-babay написал :
Да уж сделали бы плиту пол 100 мм (без учета подбетонки), всё капитальнее.
думаю так и получится
e-babay написал :
И не очень понятно с гидроизоляцией стен.
сначала выстилаю гидроизоляцией пол с нахлестом на стены, заливаю пол.... потом выстилаю гидроизоляцией грунт, изнутри ставлю опалубку и заливаю стены.
Михалыч написал :
У ув. Lokа- в проекте. Мы его здесь уже обсуждали
я ж даже страничку с чертежем здесь привел, в посте 50, там весь пирог расписан
fox.msc написал :
решил не утеплять ни пол, ни стены
максимум верхнюю промерзающую часть, от поверхности вниз на 1м, для компенсации пучения.
тогда вообще лучше утеплять под отмосткой на 1 метр от стены, работает нормально, заодно помогает воду отводить. Пучение утеплением стены Вы не компенсируете, наоборот усилите, т.к. закроете тепло ОТ дома, т.е. увеличите возможную глубину промерзания.
Lok написал :
тогда вообще лучше утеплять под отмосткой на 1 метр от стены, работает нормально, заодно помогает воду отводить. Пучение утеплением стены Вы не компенсируете, наоборот усилите, т.к. закроете тепло ОТ дома, т.е. увеличите возможную глубину промерзания.
Там от дома никакого тепла не предвидится, насколько я понял. Лишь одна стена погреба является частью фундамента. Здесь смысл - в погребе зимой теплее будет. Хотя, согласен, утепление отмоски даст не худший результат.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.