Какой автомат ставить на ввод если по тех. условиям максимальная мощность 15 кВт, напряжение 380 В?

Если считать что 3 фазы по 5 кВт то автомат 25 А (25*220=5500, 5500*3=15000),
а можно и так посчитать 15000/380=39.5 автомат на 40 А. Как правильно?

По второй формуле еще надо разделить на 1,732 (и еще на косинус фи, если нагрузка не чисто активная). Получится почти то же, что и в первом случае. Автомат, получается 25 Ампер.

Маловато, я бы поставил поболе. На всякий

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

25А и не китайца!!!
с вводным лучше не шутить

Elvostok написал :
Маловато, я бы поставил поболе. На всякий

ага , D100 в самый раз ...

Tractorist написал :
25А и не китайца!!!
с вводным лучше не шутить

А с остальными шутить можно?
Стоят и "китайцы" и "российцы"... и не наблюдается повсеместных пожаров из-за них.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

если они стоят это не значит что они сработают!!!

2Tractorist Беспредметный разговор.
Стоят и работают, как им и положено.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

тотолько за эту очень холодную зиму , когда люди по максимум испытывали свои сети, я наблюдал
5 пожаров по вине китайского производителя.. и не качественной проводки

Tractorist написал :
по вине китайского производителя

Я бы сказал по вине недобросовестных продавцов, торгующих подделками. Так точнее будет Китайцы производят очень много качественной продукции, и не их вина, что русские "бизнесмены" ищут что подешевле.

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

я вас уверяю прошли те времена
все более мене крупныи и нормальные компанию закупаются у региональных представителей с которыми работать гораздо выгоднее у них вы не купите ерунду...
ну а если пошли на китайский базар и на 500р рублей купили электрику тут говоритьне о чем!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tractorist написал :
5 пожаров по вине китайского производителя.. и не качественной проводки

Вы уверены, что это не по вине того, кто всё это собирал в кучу?

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

вы купили новый автомобиль Китайского производства.....
и обслуживаете его в самом хорошем сервисе на ваш взгляд где грамотные специалисты...
скажите вы будите уверены что в длительной поездки он вас не подведет???
тему можно сколько угодно мусолить....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tractorist написал :
тему можно сколько угодно мусолить....

Если теперь с китайских автомобилей плавно перейти на китайские ракеты, то даже много дольше, чем вы думаете.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Tractorist написал :
вы купили ... ... Китайского производства..... он вас не подведет???

Вы сто пудов сейчас сидите за Китайским компом, он постоянно вас подводит? (а не американское ПО)

Tractorist написал :
вы купили новый автомобиль Китайского производства.....
и обслуживаете его в самом хорошем сервисе на ваш взгляд где грамотные специалисты...
скажите вы будите уверены что в длительной поездки он вас не подведет???

Ничуь не менее, чем уверенность в наших авто, в которых ездит больше чем полстраны на расстояние в полстраны.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

-Jazz- написал :
а можно и так посчитать 15000/380=39.5 автомат на 40 А. Как правильно?

можно и так, если вам дали только две фазы...

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

юра Т написал :
Вы сто пудов сейчас сидите за Китайским компом, он постоянно вас подводит? (а не американское ПО)

речь идет не о железе а о безопастности человека!!!

юра Т написал :
Вы сто пудов сейчас сидите за Китайским компом, он постоянно вас подводит? (а не американское ПО)

Меня не подводит. Три года - а как новый работает, только тормозит (Windows, будь она неладна, переустанавливать пора). Ох, флейм, флейм. Сколько зарекался встревать...

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

Смысл мусолить эту тему...
когда даже не уверен выдержит ли зашелка на китайце в момент установки.
особено на морозе

Tractorist написал :
Смысл мусолить эту тему...

Действительно, бесперспективно.

когда даже не уверен

Остальные, кто уверен, могут ставить, полагаю?

ЗЫ. Где то уже была тема про *ЭКи и тоже кончилась ничем...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

покупад как-то ЯТП -12V
заказчику в охотничий домик, везти нужнор было за 200 версть поэтому решил проверить сразу на месте в магазина
благо парни свои без проблем отнеслись
подсоединяем Х... не роаботает сразу подозрение на общий автомат стоит IEK
вытаскиваем проверяем действительно автомат...
продавец вытаскивает новую ......... тоже самое.... автомат.
в итоге ставлю АВВ и спокойно еде с работающим трансом

Спасибо за ответы. ....
Придется согласовывать мощность побольше. Кто-нить знает какая переплата сверх 15 кВт?
К примеру 24 кВт (т.е. 40А на ввод).

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

-Jazz- написал :
Придется согласовывать мощность побольше. Кто-нить знает какая переплата сверх 15 кВт?
К примеру 24 кВт (т.е. 40А на ввод).

дело не в переплате а в разрешоной нагрузки на ваше ответвление...
сколько стоит? Это только если с глазу на глаз поговорить с властями они вам сумму скажут