Доброго времени суток, уважаемые.
Прошу помощи по доведению "до ума" схемы отопления двухэтажного небольшого частного дома (около 80 м общая площадь), а также прошу некоторых советов из области "как быть".
В настоящее время нахожусь в процессе выбора материалов для СО, ну и конечно же читаю форум.
Собственно вопросы:
1 Если делать медью то правильно ли подобраны диаметры труб? (см схему, обвязка котла и лежаки 22 мм, стояки 28, обвязка радиаторов и последние ветки 15 мм) Обвязка котла подразумевается 22мм даже производителем (в комплекте идут два сервисных крана с цангой на 22 медь)
Нужно ли делать стояк таким диаметром? Медь такая дорогущая наверно? Или достаточно тоже 22 мм?
2 Радиаторы при медной трубе лучше наверно полный биметалл? (собственно выбор между алюминием и биметаллом, стальные или чугунные не хочется вроде) или можно алюминий (есть возможность купить качественный, а вот биметалл не факт что качественный у нас найду)?
3 два крана на стояках это очень плохо? Они нужны потому что СО будет вводиться поэтапно и до второго этажа руки дотянутся не раньше чем через год. или просто заглушки сделать?

Ну и конечно любые замечания для пользы дела рассматриваю с удовольствием.

Заранее благодарен за ответы,
с уважением
Андрей

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  1. Труб Ф22 достаточно. Тем более у вас стояк и поток воды фактически сразу делится на 2 ветки.
  2. Сами по себе полнопроходные краны 3/4" на стояках никак не помешают. Но резьбовые заглушки дешевле. Продумайте, как потом будете наращивать стояк. Сейчас стояк должен заканчиваться в теплом объеме (на 1 этаже).

Кресты на стояке зачем? Не ставьте - тройников достаточно будет. Воздух все равно выгонит в радиаторы.

P.S. Меня немного смущает тройник в точке раздвоения от котла на 1 и 2 этажи... Вроде медь - металл мягкий, и не любит большой скорости потока воды и лишней турбулентности... Может, удастся там пристроить массивный латунный тройник? А от него уже медью...

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

evgenygrig написал :
P.S. Меня немного смущает тройник в точке раздвоения от котла на 1 и 2 этажи... Вроде медь - металл мягкий, и не любит большой скорости потока воды и лишней турбулентности... Может, удастся там пристроить массивный латунный тройник? А от него уже медью...

Признаться Вы меня немного испугали. В действительности в схеме еще ряд углов не указан был
получается что они тоже могут быть быстро изношены? И желательно массивные латунные использовать на стояках и отводе от котла?
(прицепляю схему со всеми углами)

Заранее благодарен за ответы,
с Уважением,
Андрей

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Скорее всего, то, что я выдал - это из разряда "презерватива на свечке"
Кстати, фильтр-грязевик желательно поставить вплотную между двумя шаровыми кранами, чтобы при чистке не напускать лишнего воздуха в систему.

2Ansem Проводите 22мм трубой от котла (по схеме у Вас настенник ?) до стояков ,и стояки закончите Воздушками .Отсечные краны лучше ставить на плечах (лежаках) так Вы можете отсекать по крыльям,да и запускать теплоноситель.Шар.кран можно поставить так как указан в схеме перед грязевиком,а то что воздух наберется ,так он у Вас через котловой воздухосборник выйдет.Стояки медные крепятся через 2а метра и желательно на них поставить компенсаторы линейного расширения "П" образные спаянные уз 90гр уголков или сильфонного типа.Да вот еще по лежакам если их длина превышает на прямых участках 7ь метров то также на них устанавливают компенсаторы.

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

BRAVO3495 написал :
Проводите 22мм трубой от котла (по схеме у Вас настенник ?) до стояков ,и стояки закончите Воздушками .Отсечные краны лучше ставить на плечах (лежаках) так Вы можете отсекать по крыльям,да и запускать теплоноситель.Шар.кран можно поставить так как указан в схеме перед грязевиком,а то что воздух наберется ,так он у Вас через котловой воздухосборник выйдет.Стояки медные крепятся через 2а метра и желательно на них поставить компенсаторы линейного расширения "П" образные спаянные уз 90гр уголков или сильфонного типа.Да вот еще по лежакам если их длина превышает на прямых участках 7ь метров то также на них устанавливают компенсаторы.

Да у меня настенник. Там подсоединение 22 мм и стояки и лежаки основные планировал 22 трубой. Нормально?
Воздушники сверху удобно, но в данном случае они получатся ниже чем надо в перспективе? Мне ведь надо сейчас стояки закончить на 1 этаже а после продлить на второй этаж... Наверно краны сподручнее будут?
Стояки не более 3 метров длиной. Наверно не надо компенсаторов? хотя собственно впаяю. не сложно, А можно их сделать Г-образными? мне тогда еще удобнее было бы монтироваться (верх стояка был бы смещен в сторону относительно низа и тогда снизу меньше углов было бы)
Лежаки на первом этаже слева 5 метров, наверно тоже не надо компенсаторов?
Левую ветку тоже позднее запущу, наверно левая сторона будет так же кранами отсекаться. В наличии (удалось найти) переход на дюймовую только резьбу, наверно не хуже будет если на потоке на 22-й трубе кран будет стоять дюймовый а не 3/4 ?
Еще подскажите пожалуйста, а вот правая ветка на первом этаже у меня с одной батареей и к ней планирую 15мм трубу (всю ветку) не тонковато?

Заранее благодарен за ответы,
с уважением,
Андрей

2Ansem Если у Вас перекрытие между первым и вторым этажом держится на балке то можно обогнуть ее, и это будет компенсатор.Главное чтобы в веру не доходя 15-20см стояк держался на скользящей опоре до изгиба. 15мм не тонковато ведь забор теплоносителя будет делать котловой насос,да на выходе теплоносителя из котла можно поставить обратный клапан.Обратку 15мм трубы придушите обратным радиаторным клапаном.Но впрочем Вам придется настраивать все радиаторы. Да вот еще что стояк будет заканчиваться воздушниками,если расстояние от стояка до ближайших радиаторов свыше метра (50-1000см) то воздушники можно не задирать высоко ,достаточно от тройников поднять на см10-15.

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

BRAVO3495 написал :
Главное чтобы в веру не доходя 15-20см стояк держался на скользящей опоре до изгиба.

а в качестве скользящей опоры для 22 трубы пойдет клипса диаметром 25 например? Или чтото специальное нужно?

BRAVO3495 написал :
15мм не тонковато ведь забор теплоносителя будет делать котловой насос

ну я имел ввиду что вся ветка получается 15 мм, и общее гидравлическое сопротивление у нее выше чем если бы часть была сделана 22 трубой... Хотя если бы там было 2 радиатора то понятно до отводов на первый радиатор 22 труба, от первого до второго 15, а тут вся ветка 15 но радиатор один.

BRAVO3495 написал :
Обратку 15мм трубы придушите обратным радиаторным клапаном

А обратный клапан зачем в системе? И что такое радиаторный клапан? Я думал у радиатора ставятся два крана (регулировочный и балансировочный) и все?

Удачи,
Андрей

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

)) BRAVO3495, написав "обратный радиаторный клапан" имел в виду балансировочный вентиль на обратке радиатора.

Если брать клипс то лучше в размер 22мм,со временем она разболтается,а в низу лучше трубу крепить хомутом с резиновыми вставками.Обратный регулирующий клапан (рис.1) для радиатора. Подающий регулирующий клапан (рис.2).

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

evgenygrig написал :
)) BRAVO3495, написав "обратный радиаторный клапан" имел в виду балансировочный вентиль на обратке радиатора.

BRAVO3495 написал :
Если брать клипс то лучше в размер 22мм,со временем она разболтается,а в низу лучше трубу крепить хомутом с резиновыми вставками.Обратный регулирующий клапан (рис.1) для радиатора. Подающий регулирующий клапан (рис.2).

Спасибо! :-)

еще хотел поинтересоваться если на стояке из трубы 22 мм будет стоять вентиль дюймовый, это потоку не помешает? (переходов на 3/4 резьбу под пайку у нас не нашлось в городе)

Удачи,
Андрей

2Ansem

Ansem написал :
еще хотел поинтересоваться если на стояке из трубы 22 мм будет стоять вентиль дюймовый, это потоку не помешает? (переходов на 3/4 резьбу под пайку у нас не нашлось в городе)

Нет не помешает,можете ставить без боязненно.