Любой обычный современный автоматик ( с креплением на DIN-рейку (пластина такая на которую крепятся автоматы)) у Вас есть возможность заменить. Изделия ИЭК действительно лучше заменить Можно на SIEMENS , можно на Legrand, Hager, Moeller, Merlin Gerin, ABB все эти изделия ничуть не хуже SIEMENS .Берите что нравится
Для того что-бы дать Вам совет по номиналам и типу устройств, надо знать что у Вас к ним подключено, и каким проводом выполнена сеть.Исходить надо из этого.
Что такое динрейка и как там что менять - я знаю. Два года назад я собрал щиток и того, что было, можно сказать. Сейчас вот вроде как появилась возможность заменить модули. Хотя, с другой стороны, за это время никаких предпосылок к замене не было.
Итак сейчас общий ввод - 2х полюсный C40, затем в щитке С16 - люстра комната. С16 - люстры коридор/ванная/кухня. С16 - розетка в коридоре (сушилка обуви, дрель, зарядка телефона). С25 - розетки в комнате/балкон - комп, телек, музыка. АВДТ С25 блок розеток на кухне/розетка в ванной - стиралка/холодильник/духовой шкаф.
mishgun написал :
С25 - розетки в комнате/балкон - комп, телек, музыка. АВДТ С25 блок розеток на кухне/розетка в ванной - стиралка/холодильник/духовой шкаф.
Мега жесть!!!
А провод то какой к розеткам идет ???
А розетки то небось бытовые на 16А ???
Опасность то не чувствуете ???
В розетку воткнете больше 16А - оплавится розетка, замкнет - нагреется, оплавится кабель - и только потом..может быть ...отключится автомат !!!
nrgizer79 написал :
Опасность то не чувствуете ???
В розетку воткнете больше 16А - оплавится розетка, замкнет - нагреется, оплавится кабель - и только потом..может быть ...отключится автомат !!!
Реально, в обычной квартире опасность небольшая.
Это еще сильно поискать надо что-нибудь такое, что воткнуть в розетку... чтобы мощностью выше 3.5кВт...
nrgizer79 написал :
Опасность то не чувствуете ???
В розетку воткнете больше 16А - оплавится розетка, замкнет - нагреется, оплавится кабель - и только потом..может быть ...отключится автомат !!!
Опасность чувствую, поэтому таких мощных приборов у меня просто нет.
nrgizer79 написал :
Опасность то не чувствуете ???
Опасность просто устрошающая! срочно все меняем проводку, тянем отдельный провод 2.5кв на каждую розетку и АВ не больше 16А а то вдруг:
nrgizer79 написал :
В розетку воткнете больше 16А - оплавится розетка, замкнет - нагреется, оплавится кабель - и только потом..может быть ...отключится автомат !!!
и вся квартира згорит нахрен! и все жильцы умрут от ожогов или не найдут выхода(эвакуационного освещения то нет) и задохнутся в дыму! п.с ЖЕСТЬ !
SVKan написал :
Реально, в обычной квартире опасность небольшая.
Это еще сильно поискать надо что-нибудь такое, что воткнуть в розетку... чтобы мощностью выше 3.5кВт...
mishgun написал :
Опасность чувствую, поэтому таких мощных приборов у меня просто нет.
Ну блин.....да просто розетка развалится и замкнет!
Кабель 2.5 д.б. защищен автоматом не более 16А....в противном случае - кирдык...вплоть до пожара!
SVKan написал :
Реально, в обычной квартире опасность небольшая
реально неопасно и если машина собьет (главное вовремя подпрыгнуть и сгруппироваться)
чего то по-моему ТС рискует.. Тем более если мощных приборов нет - зачем большие номиналы нужны и неоправданный риск?
я не знаю как там физика, только у меня 2 розетки огнем пылали, а автомат даже не задумался выключаться. Автомат - наследие совкового строительства черный на 25А один на всю квартиру, и он работает - при КЗ вышибает. Правда провода в капельки сворачиваются.. Имеется и такая розетка
Gins написал :
чего то по-моему ТС рискует.. Тем более если мощных приборов нет - зачем большие номиналы нужны и неоправданный риск?
Не знаю. Ему видней...
ИМХО 25 действительно перебор. Больше 20А на провод 2,5 точно не стоит.
Особенно если втыкать только "комп, телек, музыка" - все вместе и одного киловатта не наберется. А вот если в этой комнате (ну или в нескольких, если проводка общая на 2 комнаты например) воткнуть обогреватель на пару киловатт и утюг...
Gins написал :
я не знаю как там физика, только у меня 2 розетки огнем пылали, а автомат даже не задумался выключаться. Автомат - наследие совкового строительства черный на 25А один на всю квартиру, и он работает - при КЗ вышибает. Правда провода в капельки сворачиваются.. Имеется и такая розетка
Я же сказал автомат, а не наследие советского прошлого. И КЗ у вас наверное там не было...
Я как-то экспериментировал со старыми советскими черными автоматами повесив нагрузку что-то около 7кВт. 10А такой нагрузкой вышибло минут через 5. 20А минут за 10 так и не вышибло (испытывались поочередно)...
Gins написал :
я не знаю как там физика, только у меня 2 розетки огнем пылали, а автомат даже не задумался выключаться. Автомат - наследие совкового строительства черный на 25А один на всю квартиру, и он работает - при КЗ вышибает. Правда провода в капельки сворачиваются.. Имеется и такая розетка
А у меня жена утюгом (старым) гладила а провод на выходе из утюга перетерся от старости и давай искрить (милая даже руку чюточку успела обжеч, пока с розетки не выдернул) дык УЗО, АВВ, 40А, 30мА и АВ, АВВ, 16А даже не шолохнулись блин! и че терь АВ 4А ставить на провод ВВГнг, 3-2.5?
nrgizer79 написал :
А по договору то Вам сколько можно "кушать" электричества ???
Да по сути то никакого договора нет. У меня однокомнатная хрущевка. Ввод сделан ВВГ 3*6мм2, напрямую от ВРУ дома. Все это сделано официально, подрядчиками нашей управляющей компании.
автомат сработал. Розетка разлетелась. В стене все что видно - провода, заканчивающиеся каплями металла. Если это не КЗ, то тогда не было
sovitalik написал :
и че терь АВ 4А ставить на провод ВВГнг, 3-2.5?
Заметтье, не я это предложил! (с)
Если следовать такой логике, то почему 25А? почему не 40А например? Так точно от обогревателя не сработает.
В общем дело конечно каждого, я выбрал автоматы В10 и В16, радоваться или жалеть пока не пришлось - еще идет ремонт, не подключал пока. Да и обогреватель с утюгом и стиралкой в кучу мне не актуально - 25А на вводе потолок, а судя по состоянию щита подъездного - так и этого много..
nrgizer79 написал :
В розетку воткнете больше 16А - оплавится розетка, замкнет - нагреется, оплавится кабель - и только потом..может быть ...отключится автомат !!!
Вот ужасов-то написали....Вы лучше скажите где он ОДИН БЫТОВОЙ прибор возьмёт чтоб превысить 16А.
Х.з я не в курсе. Просто интересно, че все производители АВ тварят ...ля? выпускают защиту от которой толку нет! Да заграницай ужеб засудили и раззорили все Легранды и АВВ, при таком раскладе. п.с Запас он конечно лишним не бывает, но это скорее перестраховка чем страховка.
sovitalik написал :
Да заграницай ужеб засудили и раззорили все Легранды и АВВ, при таком раскладе. п.с Запас он конечно лишним не бывает, но это скорее перестраховка чем страховка.
За границей, как и у нас, это не перестраховка и не страховка, а стандарт, который обязны знать все, кто пытается что-то делать в области электроснабжения и за незнание которого там действительно могут наказать.
avmal написал :
За границей, как и у нас, это не перестраховка и не страховка, а стандарт, который обязны знать все
В смысле где логика? Помогите разобратся! Мы всегда и везде использовали сечение провода на 100% , на производстве РОЛТОМ, (когда то) огромный завод был, СИБМОТОР (и сейчас на плову), я в меру своих сил дежурным электриком работал. Ща на монтаже тружусь и у мя 2 проекта на руках, 1 дом детского творчества 1000кв.м. и 27кв. жилой дом(3 подьезда по 3 этажа) так там в отношении сечения проводов и тока автоматов все логично 1.5кв.-16А, 2.5кв-25А, .........! а если 2.5кв.-16А то 40% сечения провода просто не используется. Из за розетки 16А? п.с В провод не докладывают медь не аргумент.
sovitalik написал :
В смысле где логика? Помогите разобратся! Мы всегда и везде ...
Весь смысл в логике, а вернее, в её отсутствии. Именно на последних словах цитаты основывается вся безграмотность в работе и все плачевные результаты, которые приходится пожинать. Можно было эту цитату, кстати, высказать более конкретно: "Мы всегда и везде ... так делали и потому делаем сейчас и будем делать потом ...".
sovitalik написал :
у мя 2 проекта на руках, 1 дом детского творчества 1000кв.м. и 27кв. жилой дом(3 подьезда по 3 этажа) так там в отношении сечения проводов и тока автоматов все логично 1.5кв.-16А, 2.5кв-25А, .........! а если 2.5кв.-16А
Ни в одном современном грамотном проекте подобной защиты вы не увидите.
avmal написал :
Ни в одном современном грамотном проекте подобной защиты вы не увидите.
Дык оба проекта 2007г. Или инженеры проектировшики
avmal написал :
вся безграмотность в работе и все плачевные результаты, которые приходится пожинать.
? К стати 4 года назад монтажировали в Томске(когда я там жил) заводик по сборке каких то блоков управления невтяных вышек, дык там денег не меряно было, матерьял (камазами) все самое современное и там 1.5кв.- 16А защита по проекту,..... (на экономию свалить нельзя). ИМХО все эти страшилки для протяжки доп.линий розеток (в 1к.к шиты на 30 модулей ставят) и сталобыть удорожание работ.
sovitalik написал :
Дык оба проекта 2007г. Или инженеры проектировшики
Цитата:
Сообщение от avmal
вся безграмотность в работе и все плачевные результаты, которые приходится пожинать.
Вы меня, как ни странно, поняли абсолютно правильно. Дилетантов, как и просто безграмотных людей, хватает в любой области и специальности, что особенно актуально в наше время, когда сокращены или попросту закрыту тысячи госпредприятий, а тысячи специалистов вынуждены заниматься несвойственной им работой.
avmal написал :
Вы меня, как ни странно, поняли абсолютно правильно. Дилетантов, как и просто безграмотных людей, хватает в любой области и специальности, что особенно актуально в наше время, когда сокращены или попросту закрыту тысячи госпредприятий, а тысячи специалистов вынуждены заниматься несвойственной им работой.
Значит я еще и невезучий плюс ко всему! 3 больших, серьезных проекта (от разных проект.организаций) с печатями и подписями, по которым довелось работать, оказались фуфлом обидно ...ля.