Вопрос: если на щит приходит 3 фазный кабель 3кВА, то на отходящие 1-фазные нагрузки должно уходить по 1 кВА? или по 3/1,73?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

NatalyaT написал :
на отходящие 1-фазные нагрузки должно уходить по 1 кВА?

Да. Только параметром кабельной продукции является не мощность, а сечение.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

спасибо. нам просто планировать мощности...
...а про сечение понятно.