Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1729903

Здравствуйте.Подсоединил водогрей-собрал группу безопасности,резьбовые соединения с помощью льна на санитарном герметике("унипака" не было в магазинах).
Включил воду-примерно 3 атм. показал манометр на входе.
Из под одного резьбового соединения появилось несколько капель воды.
Вытер,жду уже час-в соединении сухо,давление не падает.
Что делать?Оставить или всё на "фум" садить?
Я предполагаю лён разбух и не пропускает.Я прав?
Изначально и хотел использовать лён,думая что на нём будет крепче соединение.

Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

часто сантехники сначала накручивают лет, а уже поверх еще фум слоя в три. герметик ни разу не видел чтобы они использовали.

andrei2147 написал :
на санитарном герметике

Это что то новое? поподробнее

andrei2147 написал :
Я предполагаю лён разбух и не пропускает.Я прав?

да. но со льном неприятные вещи тоже случаются в виде гниения/прикипания. это зависит от какчества пасты, предупредит или нет.

d*mash написал :
Это что то новое? поподробнее
Цитата:

Да на этом-же форуме вычитал...

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

d*mash написал :
на санитарном герметике

d*mash написал :
Это что то новое? поподробнее

хорошо отмытое старое не было раньше юнипаков

Reg написал :
часто сантехники сначала накручивают лет, а уже поверх еще фум слоя в три.

для эстетики-чтоб лён из соединения не выпирал

2andrei2147

andrei2147 написал :
или всё на "фум" садить?

Лучше без этого.

Можно оставить. Но если потечёт перебрать и использовать уже унипак.

andrei2147 написал :
Что делать?Оставить или всё на "фум" садить?

Если не умеете наматывать лён, то и фум не поможет. Да и ни один герметик не гарантирует гирметизации при не правильной паковки.

andrei2147 написал :
Да на этом-же форуме вычитал...

имеется в виду паста чистящая санитарная?
есть сантехнические пасты типа Унипак, дермо полное и бесполезнейший товар, а есть другие пасты.

ty-lev написал :
Да и ни один герметик не гарантирует гирметизации при не правильной паковки.

анаэроб гарантирует! сварка железно

d*mash написал :
есть сантехнические пасты типа Унипак, дермо полное и бесполезнейший товар

Да ладно...
Чё то я не замечал такого. 57 соединений сделанные за 2-ва дня не потекли.
Или типа, а не унипак?

d*mash написал :
есть сантехнические пасты типа Унипак, дермо полное и бесполезнейший товар

С чего же такой вывод? Назначение всех сантехнических паст не обеспечить герметизацию, а защитить лён от выгорания и гниения. И "Унипак" с этой задачей справляется. Герметичность же обеспечивает сам лён.

d*mash написал :
анаэроб гарантирует! сварка железно

Ни когда не использовал. После него соединение становится не разборным.

ty-lev написал :
После него соединение становится не разборным.

Тема обсуждалась сотни раз. Вы заблуждаетесь. Читайте...

ty-lev написал :
Назначение всех сантехнических паст не обеспечить герметизацию, а защитить лён от выгорания и гниения.

Это так, но ещё паста действует как смазка, позволяя льну не задираться и поэтому в резьбе его становиться больше.

z645 написал :
Читайте...

Читаю:

d*mash написал :
анаэроб гарантирует! сварка железно

z645 написал :
ещё паста действует как смазка, позволяя льну не задираться

При правильной паковке льна, он и так не задирается.

ty-lev написал :
Читаю:

Фиксаторы резьбовых соединений Loctite® подразделяются на три различных класса:

\* Фиксаторы низкой прочности: Возможен демонтаж соединения с помощью ручных инструментов 

\* Фиксаторы средней прочности: Возможен демонтаж соединения с помощью слесарно-монтажных инструментов

\* Фиксаторы высокой прочности: Демонтаж с помощью слесарно-монтажных инструментов затруднителен. Может потребоваться местное нагревание (>250°C) и демонтаж соединения в нагретом состоянии

Это относитья не только к Loctite.

ty-lev написал :
При правильной паковке льна, он и так не задирается.

Кто бы сомневался. А правильная - как? Со спец. пастой конечно!

z645 написал :
2andrei2147
Цитата:Сообщение от andrei2147
или всё на "фум" садить?

Лучше без этого.

Можно оставить. Но если потечёт перебрать и использовать уже унипак.

Ух какие я дебаты завёл!
Всю ночь простояло-полёт нормальный.
"Фум" изначально не хотел-сколько не применял,иногда подтекает.
А по поводу льна добавлю,что в новостройке строители прикрутили краны на лён(может потому что дешевле)-никакой пасты не заметно,на стыке,а слесари из управляющей компании,недавно,ставили на отопление регуляторы-поставили на лён,(с какой-то чёрной смазкой-не спросил),причём во всём доме.

andrei2147 написал :
Всю ночь простояло-полёт нормальный

Года через три сгниёт лен и потечет ваше соединение, а рабочие крутят краны без пасты потому что через три года их там не будет, они сами говорят когда вода прибуде нас уже не буде.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

san-1-tehnik написал :
Года через три сгниёт лен и потечет ваше соединение, а рабочие крутят краны без пасты потому что через три года их там не будет, они сами говорят когда вода прибуде нас уже не буде.

неправда

z645 написал :
57 соединений сделанные за 2-ва дня не потекли.

два дня не срок! нужно мин. 25 лет по СНиПу до следующего кап ремонта. а по жизни у нас в стране, так еще больше.
но подход сейчас такой, по Хаджа Насреддину: за 25 лет или ишак сдохнет, или падишах умрет!
поэтому пакуют всяким барахлом.

z645 написал :
Или типа, а не унипак?

не скажу, я скромный. рекламой не занимаюсь

ty-lev написал :
С чего же такой вывод?

Опыт, сын ошибок трудных. (с) А.С. Пушкин :yu

z645 написал :
Это так, но ещё паста действует как смазка,

в точку! но ни одна сантех паста не является смазкой. наличие масла в сантех пасте не дает оснований говорить, что сантех паста резьбовая уплотнительная смазка. смазка еще защищает резьбу от коррозии, чего не делает сантех паста. Специалисты Унипака рекомендуют разбавлять пасту Унипак водой, если паста высыхать стала. какая тут защита от коррозии с водой? кроме этого паста Унипак легко смывается водой, высыхает и твердеет довольно быстро. а этого не должно быть. и со смазкой это не происходит.

z645 написал :
Со спец. пастой конечно!

ага. тут Хаскей по форуму ходил, наследил своими уплотнительными смазками-пастами для резьбовых соединений. у него их как у дурака махорки.

san-1-tehnik написал :
Года через три сгниёт лен и потечет ваше соединение, а рабочие крутят краны без пасты потому что через три года их там не будет, они сами говорят когда вода прибуде нас уже не буде.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

меня ещё старики учили поплевать на лён перед скруткой.........
правильно намотанный лён стоит 10летиями

lex2202 написал :
неправда

в Белой россии может и неправда. вас там Батька всех построил!
а чем мажут? как положено - свинцовым суриком на олифе?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

мажут чем есть
краской любой
суриком
плюют
и т.д.

lex2202 написал :
мажут чем есть
краской любой
суриком
плюют
и т.д.

вот и я об этом:

d*mash написал :
за 25 лет или ишак сдохнет, или падишах умрет!

если бы такой подход был при Сталине, мы никогда бы не полетели в космос, и никогда бы не достигли паритета в вооружении с США. и сидели бы сейчас под какой нибудь пяткой

похоже капли это воздухом их выдавило. система обезвоздушилась и давление меньше стало на соединения вот и некапает. воздух давит сильнее жидкости.
а насчёт фума забудьте. лён самый лучший уплотнитель в сантехнике. если потекёт просто заново надо перекрутить с лёном или паклей

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

san-1-tehnik написал :
Года через три сгниёт лен и потечет ваше соединение, а рабочие крутят краны без пасты потому что через три года их там не будет, они сами говорят когда вода прибуде нас уже не буде.

Гон чистой воды.

lex2202 написал :
правильно намотанный лён стоит 10летиями

+1.

d*mash написал :
в Белой россии может и неправда. вас там Батька всех построил

Если руки не из того места,не важно о какой рОссии речь идет,результат будет одинаков везде.

Suever написал :
Гон чистой воды.

если это гон, то обоснуйте. то что это не гон фоток на форуме достаточно.

Suever написал :
Если руки не из того места,не важно о какой рОссии речь идет,результат будет одинаков везде.

когда сказать по существу нечего, тогда всегда танцору яйцы мешают.
речь идет не о кривых руках, а об технологии и применяемых материалах.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

есть вещи которые специально пакуются без сурика и краски........
и стоят десятилетия.........
например эксцентрики под смеситель.............. и д.р.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

у немцев видел соединения на льну без всего тоже...........
но лён балин красивый................ нитки длинной метра полтора...........

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

d*mash написал :
если это гон, то обоснуйте.

Весь старый жил фонд,так называемые хрущёвки стоят без унипака,и сурик далеко не везде. По сей день стоят.

d*mash написал :
фоток на форуме достаточно.

Вы судите по фоткам? А своего опыта нет,или маловато?

d*mash написал :
речь идет не о кривых руках, а об технологии и применяемых материалах.

Речь как всегда о голове,и её помощниках руках.

P.S: я не против паст,скорее наоборот. Вот только насчет трёх лет, ни к чему байки рассказывать.

Гон так гон, вам виднее я из опыта собственного сужу а флудить и трепаться желания нету.

Suever написал :
Весь старый жил фонд,так называемые хрущёвки стоят без унипака,и сурик далеко не везде. По сей день стоят.

А вот это гон.А иначе как оправдать откровенный брак в своей работе.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

san-1-tehnik написал :
я из опыта собственного сужу

У меня радиаторы стоят около 15 лет,и ни чего,без пасты какой-либо.

san-1-tehnik написал :
А вот это гон.

Унипак применяли,Вы правы.

san-1-tehnik написал :
а флудить и трепаться желания нету.

И я о том же.

d*mash написал :
Унипак легко смывается водой, высыхает и твердеет довольно быстро. а этого не должно быть.

С чего Вы решили, что этого не должно быть? ИМХО, специалистам, делающим Унипак виднее, как должно быть... А ещё есть Мультипак, он не высыхает...