Здравствуйте.Такой вопрос.Перестала греть воду.На увеличение пламени регулятором не реагирует.При увеличении подачи воды пламя становится больше,при уменьшении-соответственно меньше.Вода остается не горячая.Помогите решить проблему.Спасибо.
Может, ваша колонка подключена тонким газовым шлангом? (а сейчас похолодало, расход газа увеличился) Если так, то заменить шланг на нормальный.
Ещё вариант - проверить, не подзахряс ли шток газового клапана, но для этого надо будет разбирать колонку.
Шланг стандартный -железная гофра,та что по требуют ставить газовики.Шток ходит нормально.Еще ВДшкой смазал.Кстати когда устанавливали колонку.Газовик убрал требуху из кнопки розжига(правой).Может из за нее проблема.Хотя до этого аремени вроде работала и без нее.
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Включаешь горячую воду - напора нет, фитиль горит - колонка не греет. Снимаешь шланг подачи воды на колонку - напор большой. Предпологаем что забился колорифер если верно подскажите как прочистить.
1.Разберите кран.Устраните засор.Если нет-
2 отверните накидную гайку с правой стороны вод.блока-проверьте проток.Колонка должна заработать.Нет?-разобрать ,промыть ,прочистить и продуть все отверстия в блоке и заменить мембрану(она порвется при разборке)
Да!-отвернуть ,разобрать соединение теплообменника и трубки выхода горячей воды.Устранить засор.
Нет? -промывка теплобменника от накипи.
мвс написал :
и заменить мембрану(она порвется при разборке)
А что-обязательно должна порваться? На входе в колонку холодной воды может стоять фильтр(сеточка внутри трубы)-незабудте ее посмотреть-может она засорилась.
Это сейчас в этом нет необходимости.А раньше-была.Я немог долго сотреть на это б... .Доехал до завода.Взял мембраны и уплотнительные колечки для штока.Никаких проблем.
Доброго дня, господа. Нужен совет по Нева 3010.
Колонка загорается, газ горит, вода греется, проходит около 10 мин., пламя тухнет (газ перекрывается автоматически), колонка сильно греется, приходится ждать пока она подостынет иначе запальник просто не держит пламя, т.е. если я отпускаю кнопку розжига, то пламя тухнет. Проблема появилась совсем недавно. Жутко напрягает бегать на кухню и ждать пока она вновь сможет работать.
Подозреваю, что идет перегрев, не совсем понимаю с чего начать проверять. раньше таких проблем не было, а колонке уже 5 лет.
Помогите, пожалуйста, решить проблему до приезда тещи! Не хочу ударить в гряз лицом.
Selyanin написал :
Колонка загорается, газ горит, вода греется, проходит около 10 мин., пламя тухнет (газ перекрывается автоматически), колонка сильно греется, приходится ждать пока она подостынет
Очень похоже на плохую тягу ..перегревается датчик тяги
Selyanin Тягу проверяли? Приложите к отверстию дымохода поллиста бумаги А4, если притягивается, то тяга есть. При плохой тяге колонка колонка перегревается и отключается.
Спасибо, сам тоже пенял на нее, хотел подтверждения из вне. Вопрос тогда следующий, если проблем с тягой, то как это устранить? живу то я на первом этаже в пятиэтажном доме
Палецкий написал :
Человек, отвечающий за состояние дымоходов, обязан быть
Вот за это и пожарники отвечают,они-же и принимают дымоходы,если например кто устанавливает аппарат.А им за это естественно денюшку .отстегни...У них там в конторе и люди есть которые и приблуду разную для дымоходов мастерят.