Сегодня у родителей перенес электрик счетчик в квартиру. Вот схема. Счетчик при наличии включенного потребителя работает, но что то меня смущает такое подключение ноля к потребителю. Подскажите правильно ли подключение потребителя и счетчика.
Шняга какая-то... в паспорте на счётчик чётко указывают схему подключения, фаза-ноль вх, фаза-ноль вых... И как - опломбировали?
Электрически, вроде, правомерно.
Но пломбировщицы бывают и разные...
Нет еще не опломбировали, счетчик однофазный, но сетчик работает(я раньше думал, что счетчик не должен работать) или что за фокус. Он еще 2шт 1Р АВ 25 С (иек) поставил после счетчика, в квартире люминь старый лет 40 ~2.5кв.мм, родителей на счет АВ не переубедил, но номинал с учетом(40 лет) сам не знаю какой АВ нужен, подскажите. АВ на 4 или 6 А на ввод . Я сам в ужасе.
Да уж, а счетчик реально должен работать(или он еще и с счетчиком наколдовал. ноль на выходе реально откинут в этажном щитке), а то терзают смутные сомнения(не на выдумывал бы электрик еще чего)?
Шихаэль Мума написал :
а вот когда тётка с пломбиратором увидит в нём три провода вместо четырёх, её хватит апоплексический удар...
Нэт! В некоторых краях так: Она (он-?) будет рада! Составит протокол... , может предложить- договориться на месте, вызвать бригаду для обследования сети... Отключить и опломбировать - до устранения..
Ваш вариант -?
Я сам не понял для чего(ни кто его это не просил), случайно к ним заехал и вот - он ведь специалист, кто его проверять будет. А в щитке сам черт ногу сломит(пожар был когда то).
ПPOPAБ написал :
Отключить и опломбировать - до устранения.
мне попадались счётчики в которых реально ТРИ клемы!какой счётчик?фото есле можно.ноль в счётчике зачастую нужен только для работы счётчика.такие уставливаются обычно в этажных щитах.прежде чем делать наезды на электрика давайте разберёмс))))
Кароче, мне вырисовываетца картина - электрик (?) левый, ноль лепил, как ему удобно было на тот момент, автоматы впарил из личных запасов, какие были (25А на дохлый люминь!!!) - и свалил. Пломбируйте, дорогие...
JEKA@ написал :
прежде чем делать наезды на электрика давайте разберёмс))))
Предлагаете уточнить исходные данные? Возможно ТС сможет удовлетворить, общее любопытство - выложив фото счетчика со снятой крышкой ввода (на обратной стороне которой есть схема подключения)..
ink_mast написал :
Надо что бы все в рамках закона.
Возможен и другой вариант: придет не спешащий пенсионер или веселый парнишка. Сделав большие глаза за пять минут подключит все как надо, посмеявшись над блондикой или сочувствуя ветерану..
Попьет чайку с плюшками (отказавшись от бутылки), расскажет пару анекдотов или коротенькую лекцию о электробезопасности, пожелает Вам - что-бы больше не было пожаров.
ПPOPAБ написал :
Предлагаете уточнить исходные данные? Возможно ТС сможет удовлетворить, общее любопытство - выложив фото счетчика со снятой крышкой ввода (на обратной стороне которой есть схема подключения)..
схема не нужна)))просто фото счётчика со снятой крышкой!и фсё))
JEKA@ написал :
мне попадались счётчики в которых реально ТРИ клемы
Вот фоты. Зеленый в щите откинут и заизолирован. Последнее фото это то ради чего и стоит защитится (АВ 16А вроде много для этого).
Еще по схеме непонятно, куда теперь например УЗО ставить? 2 АВ по 25 А - это 2 плита, 1 все остальное. Квартира 2 комнатная.
ink_mast написал :
Зеленый в щите откинут и заизолирован
Так откиньте его и от счетчика... На его место перемычку N идущую на УЗО (если оно одно на всю квартиру) или на нулевую шинку! Лучше один дифф не более 16А.
Сейчас у Вас два двадцать пятых автомата в параллель? Это 50 А на четверку алюминий вводного кабеля ?
Ой-ёй-ёй... Давно пожар был ... ?
теперь всё ясно)))электрик сделал так,чтоб на одну скруточку было меньше в щите.неплохо было бы глянуть под изоленту.самое слабое место имхо.кабель водной люминь?,а то плохо на фото видно.
[QUOTE=ink_mast]то где, разводка обычная скрутка, на старой проводке изоляция оплавилась. Разводку не меняют.[/QUOTE можна поставить нормальную корбку и сделать нормальное соеденения
На 40 летний провод это поможет? Может им лучше денежек подкопить на полную замену проводки, а сейчас пока защищаться. Как вариант может под орех пока все зажать.
ПPOPAБ написал :
Первая коробка от щита, отбросить сопли старого ввода - и фазу и ноль.
Спасибо, но это 1 линия(общая на квартиру), есть вторая-это плита(на нее опять от счетчика самим заново кидать?), с ней тоже надо что то делать. Вот и думаю.
ПPOPAБ написал :
Да хоть десяток девайсов, одна двухпроводная группа на всю квартиру!
В квартиру идет 1 общая и 2 это плита(она отдельно в квартиру идет от щита).
Плита кстати 3х проводка, а 16кв.мм ноль в щите я пока не вижу(или там как то по другому это сделано) для зануления.
ink_mast написал :
В квартиру идет 1 общая и 2 это плита(она отдельно в квартиру идет от щита).
Ужас-!
Ввод в квартиру не менее 6мм кв. медью - необходимо делать. ВВГнг 3х6.
Вместо пакетника установить 2р (или 1р+N) автомат 32- 40. В квартире после счетчика отдельно на освещение -10А автоиат, розетки -16А дифф и плиту - 2р 25 А
Алюмишкой имеюшейся, вернуть группы в щиток - временно! и соединить на клемниках.
ink_mast написал :
Как ноль к потребителям найти
Вызванивать все концы!
Не откладывайте ремонт, с полной заменой проводки, в -"долгий ящик"!
Последний ньюанс, PEN в щитке я не нашел, или он есть? В этом случае пока везде 2х проводка (3 жилу не подключать).
Еще на форуме нет очень полезной темы по убеждению (кто как это делал) людей тратить больше денег на безопасность(без всякого развода), например заменить проводку. И нет темы разбор полетов (о том, что было сделано неверно), что привело к трагедии. Может они появятся, спасибо.