Год назад я создавал тему с таким названием. Тема была про то, как я не мог найти фазный провод (кабель был подключен, но индикаторная отвертка показывала, что оба провода в нем - нулевые)).
Сейчас делаю ремонт в другой комнате и столкнулся с обратной ситуацией - индикаторная отвертка показывает наличие тока в обесточенном проводе!!! Причем, если включить автомат, то индикатор отвертки загорается при прикосновении отверткой к любому из двух проводов кабеля (на одном проводе индикатор светится сильнее, на втором - слабее), подключаю к кабелю обычную лампочку - лампочка загорается. А если выключить автомат, то индикатор отвертки загорается только на одном из двух проводов кабеля, подключеная к кабелю лампочка - не горит. Был бы признателен всем, кто научно объяснит это загадочное для меня явление.
Забойщик написал :
если выключить автомат, то индикатор отвертки загорается только на одном из двух проводов кабеля, подключеная к кабелю лампочка - не горит.
Электромагнитная наводка на "нулевом проводе", низкое сопротивление цепи резистор пробника - тело человека - "земля" - вот Вам и чудо. "Ноль" не отключён , длина провода суммарная - километры, высокое сопротивление заземления - теоретически и "шарахнуть" может
кстати, а заземление на вводе в дом обязанно быть?
ситуация - старый 2-х этажный дом, на первом этаже кафе, второй - квартиры. У кафе своя ВЛ, на квартиры своя (висит два СИПа по 4 жилы). Но у кафе есть заземление (видимо их заставили сделать когда они свой СИП тянули и мощность повышали), а вот на квартиры заземления нет... вот и думаю имеем ли мы право требовать сделать заземление?? ведь это важно для безопасности...
Да-да высокий потенциал "ноля" относительно "земли". Предпосылка к отгоранию "ноля" на стояке, молния у Вас в квартире и все скачки напряжения на линии от ТП. Обращайтесь в обслуживающую организацию - пусть меряют ГЗШ.