Тепловуха просто не успевает сработать, средняя потребляемая мощность то небольшая.
На чайник скорее всего тоже не сработает, очобенно если характеристика С.
Но все равно гемморой, три фазы по 6 Ампер.
Постоянно выбивать будут.
vito2000 написал :
на каждой фазе установлен автомат по 6А, это 1,32 квт на фазу, т.е. даже чайник нельзя включить.
Ну почему же.
АВВ 6 Ампер, подключен домофон, подсветка в шкафу, часть верхнего освещения.
Попутно с этого АВ выведена розетка (планировалась для подключения маломощной нагрузки).
Так жена меня недавно удивила, она туда в итоге утюг включает, как выяснилось, ей там удобно гладить (розетка в зале).
Утюг 220-240 Вольт 2000-2400 Ватт, Филипс.
В сети 235-242 Вольта.
Автомат В6
Не выбивает.
А какая марка и сечения проводов????
есть ли возможноть разогнать вводной до 10а хотя бы.
с помощью денежной купюры можете договориться на месте ...
если провода конечно позволяют!
mazai999 написал :
попробуйте поговорить с управляющей компанией и попросить увеличения мощности или отказ от 3 фазки и переход на однофазку с сохранением выделенной мощности.
+1. Именно!
Alex_Penza написал :
Надо поставить трансформатор 3ф/380 ---> 1ф/220.
220 В - то выйдет , только в каком виде? Пригодном только для чайника и ламп накаливания ?
попробуйте поговорить с управляющей компанией и попросить увеличения мощности или отказ от 3 фазки и переход на однофазку с сохранением выделенной мощности.
2vito2000 Да, можно. Надо поставить трансформатор 3ф/380 ---> 1ф/220. Мощностью чтобы соответствовал. Но в таком случае будет постоянное потребление тока обмотками трансформатора.
vito2000 написал :
Вопрос: можно ли объединить три фазы в одну? т.е. 6А+6А+6А=18А
Если можно, как это сделать наиболее оптимальным образом?
Возможно , при помощи электромашинного (мотор-генератор) или электронного преобразователя...
Оба способа, довольно экзотические.
Проще отказаться от трехфазного ввода.
Садо-мазо-энергетика ....
Исходные данные:
Живу в поселке, где управляющая компания ограничила эл.мощности.
Вход в дом три фазы, на каждой фазе установлен автомат по 6А, это 1,32 квт на фазу, т.е. даже чайник нельзя включить. При срабатывании одного автомата, он через перемычку отрубает два других. Входящие автоматы, ограничивающие мощность, размещены в распределительном щите, к которому у меня закрыт доступ, т.е. я не могу их поменять.
Вопрос: можно ли объединить три фазы в одну? т.е. 6А+6А+6А=18А
Если можно, как это сделать наиболее оптимальным образом?
Спасибо!