umps написал :
Полно приборов,определяющих скрытую проводку.Относительно вменяемые приборы так от 400евро.
А оно вам надо?
прикупил за 4000 руб
сравнивал с более дешевыми аналогами- bosch выиграл по эргономике, глубине обнаружения, точности расположения, показывает тип металла, наличие в нем напряжения... доволно точный при поиске деревянных элементов
Полно приборов,определяющих скрытую проводку.Относительно вменяемые приборы так от 400евро.
А оно вам надо?
Расшивайте место пробоя и соединяйте провода,но не забудьте восстановить изоляцию.Под скрытое соединение используйте клеевой термокембрик.
Если замыкания не было, то достаточно проверить жилы и восстановить изоляцию. Если жилы повреждены то хуже, ибо для соединения недостаточно длины провода.
Fame T. написал :
ВОпрос: что делать? Не опасно ли оставлять так как есть?
Опасно конечно, у Вас в стене остались провода под напряжением с повреждённой изоляцией.Надо аккуратно вскрыть стену в месте пробоя,и восстановить проводку, при грамотном подходе ничего страшного
Надеюсь что стена не из бетона.....
Вешал кухню и забыл о скрытой проводке в стене. Тут же выбило автоматы на линию (розетки кухни) и квартиру. также выбило УЗО квартиры и розеток. Автоматы включил, не выбивает, в розетках электричество есть. ВОпрос: что делать? Не опасно ли оставлять так как есть?