Исходные данные 15кВт, 3 фазы.
Автомат в щитке на 25А вместе с счетчиком висит на столбе.
Длина от столба до дома 60м (через соседний участок), глубина 70см.
Медь 4x6, 4x10? Люминь 4x10, 4x16 ?
Цена разнится в 2 раза по сечениям и материалам.
Какое взять сечение и материал?
ВБбШВ 4х6 или АВБбШВ 4х10. Это в общем-то без вариантов Алюминиевый (то есть АВбБШВ) в среднем в 3 раза дешевле, но требует квалификации при соединении. С медью проще и вообще она надежнее. Но цена ее... Я бы взял алюминий.
Chabrez по ценнику, он на данном сечении еще вполне гуманен, плюс запас не помешает, плюс вероятно у автора заземление еще будет, со всеми вытекающими...
viper013 написал :
Спасибо, только потери пока не понимаю как посчитать
Их не надо выставлять, там по умолчанию нормативный максимум (5%) выставлен. Нужно указать ток через линию, длину линии, материал (медь/алюминий) и способ прокладки (N-ж кабель в земле). Остальное - по умолчанию.