Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1733201

Исходные данные 15кВт, 3 фазы.
Автомат в щитке на 25А вместе с счетчиком висит на столбе.
Длина от столба до дома 60м (через соседний участок), глубина 70см.
Медь 4x6, 4x10? Люминь 4x10, 4x16 ?
Цена разнится в 2 раза по сечениям и материалам.
Какое взять сечение и материал?

ВБбШВ 4х6 или АВБбШВ 4х10. Это в общем-то без вариантов Алюминиевый (то есть АВбБШВ) в среднем в 3 раза дешевле, но требует квалификации при соединении. С медью проще и вообще она надежнее. Но цена ее... Я бы взял алюминий.

Регистрация: 07.03.2010 Сыктывкар Сообщений: 341

60м
однозначно 4х10 медь ... а лучше больше.
Силовой кабель ВБбШв 4х16
самое то.

yakomiru написал :
4х16

Ого! Ну, больше не меньше, конечно. Только зачем настолько больше?

цена вопроса
1.медь 4x6 130р*60м=7800р
2.медь 4x10 240р*60=14400р
3.Люминь 4x16 80р*60м=4800р

будут ли большие потери при меди 4x6?
Вот скажите, есть ли смысл переплачивать выбирая между 1 и 2 вариантом?

Программа здесь на ваши данные выдает кабель 4х2,5 (медь) или 4х4 (алюминий), с 30% запасом. Так что смотрите

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

если экономить АВБбШв 4х25, но если выполните:

Chabrez написал :
но требует квалификации при соединении

по программе медное сечение 4x6 проходит с запасом .
В принципе по цене меня устраивает, плюс простота монтажа и долговечность.

открытым остается вопрос по потерям на длине 60м, на выходе получим же куда меньшее напряжение

юра Т написал :
если экономить АВБбШв 4х25

Поделитесь, как вы рассчитали такое сечение? Мне интересно, правда.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Chabrez по ценнику, он на данном сечении еще вполне гуманен, плюс запас не помешает, плюс вероятно у автора заземление еще будет, со всеми вытекающими...

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

а не проще поставить опору в обход оседнего участка и протянуть СИП?

viper013 нет, у меня есть возможность вести только под землей

Chabrez написал :
Программа здесь на ваши данные выдает кабель 4х2,5 (медь) или 4х4 (алюминий), с 30% запасом. Так что смотрите

Спасибо, только потери пока не понимаю как посчитать

viper013 написал :
Спасибо, только потери пока не понимаю как посчитать

Их не надо выставлять, там по умолчанию нормативный максимум (5%) выставлен. Нужно указать ток через линию, длину линии, материал (медь/алюминий) и способ прокладки (N-ж кабель в земле). Остальное - по умолчанию.

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

меди хватит 6 с вашими потерями

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

viper013 написал :
Спасибо, только потери пока не понимаю как посчитать

заземление в доме будет?