#1735053

Начитался я форума и решил поставит диэлектрическую вставку, т.к. газ.варочная панель у меня с электророзжигом.

Купил, но у нее с обеих концов внешняя резьба, поэтом пришлось взять муфту с внутренней резьбой.
На газовую трубу накрутил муфту - де.вставку - шланг. Намылил пеной(Fairy) все соединения, вижу, что газ по чуть-чуть, но сочиться в резьбу. Взял фумиленту, обкрутил все. Результат тот же.

Выкрутил, поставил один шланг. Утечки нету. В шланге стоят только биконитовые прокладки.

Скажите чем надо герметизировать такие соединения ?

каким фумом мотали?

Недавно вызывал газовщика для смены кранов на шаровые, он ставил на Тангит Унилок (нить в два захода).
Спросил про фум - ответил что фум для газа немного другой и показал - оказалось что он чуть шире и Намного плотнее (ну не знаю мож раз в 10 того что продают на каждом углу)
Сам потом для времянки мотал лён у Мультипаком - утечек нет.

xReason написал :
обкрутил все.

Снаружи?

Andrey1812 написал :
он ставил на Тангит Унилок

И это правильно

xReason написал :
решил поставит диэлектрическую вставку, т.к. газ.варочная панель у меня с электророзжигом

У Вас в розетке "земля" есть? Если нет, то нафига Вам эта вставка?

xReason написал :
Скажите чем надо герметизировать такие соединения ?

От греха подальше пригласите того, кто умеет.

Да уж, с учетом того, что:

xReason написал :
Начитался я форума и решил поставит диэлектрическую вставку

Земли нету.
Крутил по резьбе, фум скорее всего для сантехники.

xReason написал :
Крутил по резьбе, фум скорее всего для сантехники.

2xReason Намотайте фума побольше. Можно поверх уже намотанного. Но лучше

BV написал :
От греха подальше пригласите того, кто умеет.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Диэлектрическая вставка в городе нах... не нужна. Это вещь еще как-то актуальна в деревнях, где длинные уличные газовые сети и для защиты от коррозии применяется катодная защита, т.е. на трубу подается небольшой потенциал. Так вот некоторых моделях котлов наличие этого потенциала приводит к проблемам в работе ионизационного контроля пламени. Вот тут иногда диэлектрическая вставка помогает. В городе для внутридомовых сетей катодная защита не применяется, а Ваша варочная панель имеет стандартный газ-контроль с термопарой. Так что выбросите свои сопли и подключите панель штатно.

dmvt1, спасибо, так и сделаю

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Делайте.А тот же dmvt придет к соседу плиту ремонтировать.А у вас в плите провод замкнул на "массу". Или еще интереснее-теща в ванной под душем.Вечно русский вопрос-Кто сделал и кто виноват.На плитах с электророзжигом диэлектрическая проставка ОБЯЗАТЕЛЬНА.

2xReason Осмотрите свой газовый шланг. Нормальные производители давно ставят вставку между штуцером и самим шлангом с оплеткой

dmvt1 написал :
Диэлектрическая вставка в городе нах... не нужна.

Вы сильно не правы.... есть шанс получить по оплетке подводки ток в десятки ампер....

Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154

У нас обязатьельная установка диэлектрической вставки если газовый прибор подключён к газопроводу электропроводящим шлангом (сильфоным) и прибор имеет подключение к электрической сети. В других слячаях вставка ненужна. Недавно разговаривал на эту тему с работником горгаза.

Кстати у автора темы что за шланг?

ZeRRon написал :
У нас обязатьельная установка диэлектрической вставки если газовый прибор подключён к газопроводу электропроводящим шлангом (сильфоным) и прибор имеет подключение к электрической сети. В других слячаях вставка ненужна. Недавно разговаривал на эту тему с работником горгаза.

Ну наконец-то хоть где-то глаза открылись!
Во многих других местах, увы, глухое непонимание....

ZeRRon написал :
У нас обязатьельная установка диэлектрической вставки если газовый прибор подключён к газопроводу электропроводящим шлангом (сильфоным)

Если мы говорим о турецких газовых сильфонах в желтой оболочке, то там тоже имеются вставки на штуцерах

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Анегдот в тему! Лет пять назад пускал дом.Плита с эл.розжигом.На гибкой металлической подводке(новинка!).350р. стоит.Возмущаюсь-пробьет -куда ток пойдет? Никаких поставок.Надавили-включил.На следующий день спрашиваю у мастера технадзора-Как так? Ответ-там же прокладки стоят РЕЗИНОВЫЕ!

Не знаю что там в турецких сильфонах, но вот в испанских гибких шлангах в оплетке, где тоже есть типа "вставки", толку от них никакого - когда в проводе фаза замкнула на землю (неподключенную), шланг прогорел и воспламенился газ. Хорошо, что дома были и быстро перекрыли. После этого поставил диэлектрическую вставку (кстати, найти ее удалось только в Москве (живу в Орле)).

2SlimShaggy

а узо стоит? при любом пробое (фаза,ноль) УЗО должно сработать мгновенно, по крайней мере быстрее чем прогорит шланг.

Также предлагаю рассмотреть другую ситуацию когда вставка СТОИТ, и на плите оказывается все 220, но вы этого не знаете и вот вы уходя, хотите перекрыть газ - облакачиваетесь на плиту хватаетесь за кран и ....

УЗО нет (откуда в брежневской девятиэтажке?), а кран там, ЕМНИП, с пластиковой рукояткой. Тогда мою маму действительно #бом токнуло, когда она за прогоревший шланг взялась, но это лучше, чем сгореть или остаться в выгоревшей квартире.

У меня такой вопрос, а делают ли вставку, когда непосредственно к плите трубой подключают? Не шлангами, а трубой 1\2``

Andrey1812 написал :
а узо стоит? при любом пробое (фаза,ноль) УЗО должно сработать мгновенно, по крайней мере быстрее чем прогорит шланг.

Также предлагаю рассмотреть другую ситуацию когда вставка СТОИТ, и на плите оказывается все 220, но вы этого не знаете и вот вы уходя, хотите перекрыть газ - облакачиваетесь на плиту хватаетесь за кран и ....

На плите 220 не окажется, если сработает УЗО. А УЗО (или автомат) сработает если плита заземлена.

Но шланг может легко прогореть от уравнивающего тока в десятки ампер, если нет вставки и плита заземлена на нейтраль (PEN) четырехпроводного стояка (на корпус щитка в корридоре).
Точно такая же картина с гибкими подводками водонагревателей в отсутствии вставки.

Делать вставку или нет - вам решать...

Но ИМХО, 80 руб за безопасность - небольшая цена...

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

SlimShaggy написал :
Не знаю что там в турецких сильфонах, но вот в испанских гибких шлангах в оплетке, где тоже есть типа "вставки", толку от них никакого - когда в проводе фаза замкнула на землю (неподключенную), шланг прогорел и воспламенился газ.

Вот-вот,сколько раз уже приходилось на такие пожары выезжать,не сосчитать!ЕСЛИ ПЛИТА С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ,ТО МУФТА ОБЯЗАТЕЛЬНА.А цена вопроса 80 рублей(стоимость муфты)Народ,НУ НЕ НАДО НА СЕБЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИТЬ!

vaz21063 написал :
Вот-вот,сколько раз уже приходилось на такие пожары выезжать,

А вы пожарный?

2BV
вот и я про УЗО - вещь вроде не однозначная, а может оказаться очень полезной, в отличии от автомата в таких ситуациях.Приведу простой пример: контур заземления для частного сектора может колебаться (если не ошибаюсь) от 8 Ом до 25.
Считаем ток КЗ: 220В/8Ом=28А
Если стоит автомат на 25А то может вообще не сработать, если на 16А то сработает мгновенно, на 20А сработает (наверное) в течении часа, думаю что шланг и успеет прогореть.
А вообще-то с трудом себе представляю чтобы стальной шланг прогорел, у него же общая поверхностная площадь огромна он должен гораздо большие тока пропускать ИМХО

P.S. в последний раз при ремонте поставил УЗО (брендовое) вставку не решился ставить так как нет уверенности, что все трубы(провода) имеют единую точку уравнивания.
При этом на плиту пустил 2 провода(без земли) т.е. рассчитываю что при пробое сработает УЗО!

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

BV написал :
А вы пожарный?

я работаю в 04,а мы выезжаем на пожары для отключения газа и восстановления газоснабжения после ликвидации пожара(если необходимо)

vaz21063 раз Вы в 04 работаете ,ответьте на мой вопрос

ЮрАн написал :
а делают ли вставку, когда непосредственно к плите трубой подключают? Не шлангами, а трубой 1\2``

vaz21063 написал :
Вот-вот,сколько раз уже приходилось на такие пожары выезжать,не сосчитать!ЕСЛИ ПЛИТА С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ,ТО МУФТА ОБЯЗАТЕЛЬНА.А цена вопроса 80 рублей(стоимость муфты)Народ,НУ НЕ НАДО НА СЕБЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИТЬ!

Вот объяснил бы это кто-нибудь орловским газовикам, а то они понятия не имеют про эту муфту, и даже в прейскуранте работ у них нет ее установки. Мне когда газовик ставил, долго тупил, как это оформить, в конце концов оформил как замену шланга))

Andrey1812 написал :
А вообще-то с трудом себе представляю чтобы стальной шланг прогорел, у него же общая поверхностная площадь огромна он должен гораздо большие тока пропускать ИМХО

У меня прогорел не стальной, а резиновый в металлической оплетке.

Andrey1812 написал :
вставку не решился ставить так как нет уверенности, что все трубы(провода) имеют единую точку уравнивания.

Газовая труба обязана быть заземленной - после входа в дом.
Если у вас четырехпроводной стояк .... то при заземлении на него плиты вставка - это защита от уравнивающих токов.
Ну а как у вас - заземление на газовую трубу тоже не здорово.... но...

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

ЮрАн написал :
а делают ли вставку, когда непосредственно к плите трубой подключают? Не шлангами, а трубой 1\2``

Интересно,это как же надо ненавидеть сварщика,что бы заставить его например,устанавливать варочную панель,на жестскую подводку,а если серьезно,то шланг намного легче,удобнее и не менее безопасен при правильной эксплуатации,чем жесткая подводка.

BV написал :
Газовая труба обязана быть заземленной - после входа в дом

На вводах в подъезд(дом) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА СТАВИТЬСЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ МУФТА или ИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ,а труба заземляться.Проблема в том,что их то не поставят,то перетянут,а заземление оторвут и забудут приварить и они не соответствуют своему предназначению,т.е. не обеспечивают нормальной изоляции(положа руку на сердце-где вы видели чтобы все было сделано по правилам)Правда в последнее время ситуация начинает исправляться в лучшую сторону(по крайней мере в нашем городе).

SlimShaggy написал :
с трудом себе представляю чтобы стальной шланг прогорел

Прогорает обычно не сам шланг,а место соединения с гайкой.