В леруа мерлен приобрел вентилятор для ванной
CATA SILENTIS 10 Inox Time

в инструкции есть слова про подключение специалистом...

на таймере есть выводы:
L N SL
ну L и N понятно

у меня 3 провода - фаза ноль земля

вначале просто подключал
L фаза
N ноль
не работает

потом попробовал
L фаза
N ноль
SL земля
не работает

если напрямую подключить L и N (в обход таймера) - работает.

что такое SL ?

2user777 И что, в мануале нет схемы подключения? Лень искать, посмотрите схему для [S&P]( ) - авось, поможет. И защитный ноль не трогайте!

2user777 Впрочем, есть и [родной]( ).

Спасибо, теперь понятно
:yu

В общем вентилятор висит на линии постоянно (через L и N),
а контакт SL используется только для включения (пуска) через выключатель.
Поэтому если параллельно подключено освещение, то независимо от того, включен или выключен свет, вентилятор после запуска отработает по таймеру

Может быть еще пригодится кому
вентилятор начинает работать по таймеру только при пропадании сигнала на SL разъеме, а пока сигнал подается (т.е. выключатель включен ) вентилятор работает постоянно.