А вот эт зря. Стоят такие муфты на стояках, в устрашающих количествах. Без всякой смазки и дополнительной герметизации.( Кстати название муфты не надвижная, а полнопроходная или РЕМОНТНАЯ) Так, что можно ставить без всяких опасений- ни хрена ничего не случится. ИМХО Хотя вариант с компенсатором конечно предпочтительней- в плане трудоемкости,потому как в случае с компенсатором можно управиться в одного, а вот с муфтой посложнее, дюже туго ходит.
fontanero написал :
Простой компенсатор чем плох ? Стоячок только не забываем крепить !
кстати да. Надо завтра будет глянуть, а то там только окошко ревизии, все остальное кирпичем заложили. Но разбирать по любому придется, Если повезет, то может и есть раструб именно на этаже. Стояк из ПП. 2SCB2fontanero2lex2202
Спасибо, друзья!
компенсирующая муфта и всё ок
если раструба внизу нет
то доразбирать до раструба компенсирующую и кусок трубы с раструбом............
причём если чугун то я б и делал всё чугуном
Добрый вечер, друзья!
Вопросик возник. будет ли нормально держать надвижная муфта ПП на канализационном стояке, или лучше все-таки на герметик посадить (по крайней мере нижнее уплотнение)?