Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1741843

Привет всем!
***
Есть воздушка водяного отопления от соседней котельной в гараж. Прямая и обратка. Две трубы диаметром 76мм на опорах высотой 3,5м. Между трубами от 5 до 10см. Длина магистрали 32 метра.
***
Вопрос: чем лучше сделать теплоизоляцию?. Тут предлагают стекловату в рулонах толщиной 50мм порезать на куски шириной 1 метр, длиной 0,6м, обмотать по кругу, края скотчем скрепить. Потом всю конструкцию одеть в бандаж из оцинковки 0,7мм. Говорят - вечно простоит!
***
Подскажите, хватит ли толщины изоляции 50 мм. И нужна ли металлическая скорлупа? Может стеклохолстом замотать и проволокой скрутить? Хотя внешний вид будет не очень (помню старые теплотрассы за городом)...

Как мне кажется, что нужен любой теплоизолятор не впитывающий влагу. Ну или защиту обязательно.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Стекловата под весом металла осядет и потеряет свои теплозащитные свойства.
Стеклохолст - времянка на 2-3 года.
Относительно долговечный бюджетный вариант - качественные жесткие цилиндры из минваты 50...70 мм, снаружи кожух из толстого стеклоизола или рубероида с крупнозернистой посыпкой. Оцинковка, конечно, получше.
При увеличении толщины минваты с 50 до 100 мм, на вашей теплотрассе будет экономиться порядка 1 кВт тепла.

то есть, идеальный вариант - жесткие базальтовые фольгированные циллиндры толщиной 100мм + оцинкованные скорлупы ?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Фольга не нужна (обычно используют, если нужна непылящая поверхность), толщина 100 мм конечно хорошо (если найдете), а кожух, пожалуй, будет из оцинкованного листа, обернутого вокруг двух труб одновременно и стянутого снизу винтами или саморезами. Готовые скорлупы вы, скорее всего, не сможете надеть на вашу теплотрассу (шаг между трубами гуляет?).