Добрый день гуру форума! Подскажите какое должно быть сечение перемычек между автоматами?
Ввод в щиток алюминний 10 мм2 и автомат 40А.
Заранее благодарен!
Ставьте гребёнку и не сомневайтесь.Гораздо меньше шансов накосячить.Если уж соединять при помощи перемычек-то делать цельную,снимая изоляцию в месте ввода в автомат и сгиная.А вообще столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек....Так что лучше ставьте гребёнку.
Перемычку бывает делают несколько шире чем нужно,и её концы оказываются не с внутренних -а с внешних краёв клемм,следующая ставится такая-же.Как результат-они зажимаются с перехлёстом, и не всегда удачно.Именно поэтому мне больше нравится цельная перемычка.Бывают плохо протягивают.Это всё ,конечно ,брак монтажа,и избежать такого можно.Но с гребёнкой то шансов на брак поменьше.
Алекс 61 написал :
Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.
Вся проблема в том, что жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат. 2Dodge Может вам лучше предусмотреть на вводе щитка автомат, через клеммы которого и сделать переход с алюминия на медь? Вводной аппарат всё-равно нужен.
Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто - в клемму для провода вставляется алюминий, а разводка ведется не соприкасающейся с входящим проводом гребенкой.
Chabrez написал :
Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки.
а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины?
Мне вот нужно вставить в узо 4 провода в ноль(все 2.5 мм кв), отдельную шинку не сильно хочется. Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко.
Это будет порнографией? Лучше шину?
all13 написал :
а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины?
См. вложение.
all13 написал :
Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко.
Больше двух проводов лучше не зажимать, велика вероятность плохого контакта. Без электричества еще ничего, а как пойдет нагрузка киловатт в пять, заискрит - будь здоров. Не обязательно, но вполне вероятно. Ноль лучше развести на отдельной шинке, а от шинки один провод подвести к УЗО.
Автоматы АВВ - самых массовых серий - S203 (трёхполюсный) и S201 (однополюсный) Вам в помощь. Там для гребёнки (типа "штырь", а не "вилка", как на фото выше) и для кабеля раздельные гнёзда.
Да, спасибо. Самому засовывание кучи проводов в одно гнездо не нравилось. Лучше уШ маленькую шинку, она займёт я думаю почти столько же места, заодно и дешевле и воткнуть ноль всё равно надо в узо, а не в автоматы, там далее у каждого потребителя свой автомат на фазу. Да, всегда есть двухполюсные автоматы, но где ж столько места взять. По уму так на дом щиток размером с небольшую дверь нужен
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.