Регистрация: 29.10.2005 Екатеринбург Сообщений: 72
#1947463

Вобщем все было сделано по технологии, решил написать что бы поставить точку в этом вопросе есликому то вдруг интересно. Раньше баня запитана была из старого дома, сейчас запитал напрямую от нового счетчика, бить перестало, видать в старом доме где то было КЗ (кстати лампочки перегорали регулярно)

Alex_EKB написал :
Может какими приборами померять людей квалифицированных позвать?

См. посты №№2 и 7. Просто и дешево не получится.

Регистрация: 29.10.2005 Екатеринбург Сообщений: 72

Самое неприятное заключается в том, что током пощипывало даже раньше когда не было еще вообще никакой разводке в мойке подавно(при прикосновении к нержавеющему баку стоящему на полу в мойке). Может какими приборами померять людей квалифицированных позвать?

Одинец написал :
А как иначе?

Ну, скажем, предположить, что она уже присоединена к СУП посредством проходящих сквозь нее труб, присоединенных к СУП. Если она проводит ток, тогда этого должно быть достаточно, а если не проводит, то и присоединять ее не надо

Регистрация: 29.10.2005 Екатеринбург Сообщений: 72

Добрый день Уважаемые!
Меня не было у компа эти дня сейчас попробую ответить на ваши вопросы.

  1. все подключено с УЗО
  2. Труба из скважины пластик, заходит в баню, внутри то же полипропилен паяный

    А сетку металлическую для ДСУП не забыли в стяжку замуровать? сетка в стяжке есть! Что такое ДСУП?

Пощипывает от металических частей кранов, и душа, когда стоишь на мокром полу босиком, когда в сланцах от крана не бьет пока вода не стекет в слив.

Может что то еще нужно заземлить??
Мойку например, и т.д.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

А как иначе? Все случаи описаны быть не могут. Можно за уши притянуть, как в земле прокладывают поперечные и продольные проводники вокруг ОРУ (переложив масштаб)...

Kamikaze написал :
Еще как!

А ее обязательно подключать к СУП посредством вмурованной металлической сетки? Просто я нигде такого требования не встречал.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Chabrez написал :
Бетонная стяжка является проводящей частью? Проводит ток?

Еще как!

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal написал :
Для СУП в любом случае нужна.

Бетонная стяжка является проводящей частью? Проводит ток?

Одинец написал :
ЭТО КАК??? Можно голую лампочку вешать, что ли???

Прошу прощения, я неясно выразился - я согласен, что все должно быть влагозащищенным и добавил (союз "и" там был), что все, кроме светильников должно располагаться за пределами мойки и парной.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

разговор про IP:

Chabrez написал :
И за пределами мойки и парилки (все, кроме светильников) - для 220В это обязательно!

ЭТО КАК??? Можно голую лампочку вешать, что ли???

Кстати: в парилке обязателен термостойкий провод.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Так она нужна только если теплые полы используются.

Для СУП в любом случае нужна.

avmal написал :
А сетку металлическую для ДСУП не забыли в стяжку замуровать?

Так она нужна только если теплые полы используются.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex_EKB написал :
пол в мойке организован на стяжке бетонной, а она на земле

А сетку металлическую для ДСУП не забыли в стяжку замуровать?

Одинец написал :
Все установочные, щиты и т.д. с соответствующим IP.

И за пределами мойки и парилки (все, кроме светильников) - для 220В это обязательно!

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

аматор1 написал :
понижающий! но можно и на 24/36 В

сейчас по правилам вроде только до 25 В..
ЗЫ. В бане , а тем более в парилке, имеет право на жизнь только электроосвещение. Висит себе в метре от пола и никому не мешает (имхо, конечно)

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

СНН- зачастую излишество.
Достаточно всё то, что есть, сделать НОРМАЛЬНО.

  1. Нормальный повторный заземлитель. Нормальное повторное заземление нейтрали и нормальное разделение на N и РЕ.
  2. Нормальная изоляция нейтрали далее (как фазная!) и нормальное присоединение всех корпусов к РЕ нормальным сечением.
  3. Проводники с НОРМАЛЬНОЙ изоляцией (промеггерить!!!).
  4. Все установочные, щиты и т.д. с соответствующим IP.
  5. Все электроприборы с ИСПРАВНОЙ изоляцией.
  6. Баня... Моетесь Вы или люди из Вашего чёрного списка? УЗО вынь да положь, и не ИЭК.

аматор1 написал :
новостной канал CNN, чы шо?


Спасибо, подняли настроение!

Chabrez написал :
Про СНН

та откуда на тупым знать такое... новостной канал CNN, чы шо?

Chabrez написал :
"безопасный разделительный трансформатор"

мда, я всегда догадывался, что кое-то из соавторов ПУЭ - поэты-пессеники...

аматор1 написал :
странное понятие об электробезопасности

Про СНН слышали? Чем оно от ЗСНН отличается? Землю можно оставить, но это уже будет ЗСНН, а с ним дополнительный гемморой (во-первых, нужно сделать нормальный контур заземления, во-вторых, нормальное уравнивание потенциалов в бане и в-третьих защититься от пробоя между обмотками трансформатора посредством УЗО и разрядников). Это требует квалификации и денег, проще сделать СНН без земли.

аматор1 написал :
понижающий!

Ну если уж совсем по правилам - "безопасный разделительный трансформатор" (ПУЭ)

Chabrez написал :
Нужно срочно что-то делать

конечно нужно, а вот это

Chabrez написал :
и убрать "землю" вообще

как товарищ советует далать не нужно! странное понятие об электробезопасности... УЗО стоит на вводе в баню?
Какие трубы на разводке воды? Металл, пластик?

Chabrez написал :
поставить разделительный трансформатор на 12 Вольт

понижающий! но можно и на 24/36 В

У вас баня очень-очень опасная. Нужно срочно что-то делать. Как минимум - поставить разделительный трансформатор на 12 Вольт и перевести все лампочки на 12 Вольт, все розетки и выключатели вынести за пределы мойки и парилки (если они там у вас есть) и убрать "землю" вообще. Везде, где влажно, напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
Скорее всего у вас где-то повреждена изоляция и идет утечка тока.

Регистрация: 29.10.2005 Екатеринбург Сообщений: 72

Добрый день Уважаемые!
Есть проблема - немного бьет током в мойке в бане. Исходнве данные такие:

  1. Щиток собран электриком,ноль и земля одно и то же. Заземление арматура забитая на 1,5 метра (я не электрик прошу прорщения за сумбур)
  2. Скважина и насос водолей в ней, автоматика с расширительным бачком
  3. В мойке нагревательный бак, душ.
  4. Из мойки вода стекает в выгребную яму по пластиковым 100мм трубам.
    Сразу хочу сказать, что слабое пощипывание при опускании руки в нержавеющий бак стоящий на плиточном полу когда тело распарено ощущалось и до того как появилась скважина и все электрооборудование.
    Еще момент, когда монтировал насос, и после того как его опустили в скважину, но еще не подключили к электричеству, при прикосновении к жиле "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" било достаточно ощутимо.
    В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

Проблема - легонько но ощутимо бьет при прикосновении к душу, крану душа, крану мойки, когда стоишь босиком на полу( если что пол в мойке организован на стяжке бетонной, а она на земле)
т.е. если в сланцах то или не бьет или бьет не сильно, а когда босиком то бьет сильнее.

Мой электрик сказал что возможная причина может быть в том, что кто то в деревне ворует электричество беря ноль из земли. А возможности его привезти за 90км нет что бы посмотрел.

Помогите советом. Если что то надо могу сказать дополнительно.
С Уважением