Друзья, извиняюсь, очень срочный вопрос.
Принимаем компьютерный класс. Питание компьютеров разведено в металлических коробах. Необходимо положить провод ethernet (сетевой). Какие нормы запрещают совместно положить этот кабель в уже установленные короба к кабелям питания?

deepJohn написал :
Какие нормы запрещают

Насколько я знаю, никакие, но в этом случае кабель нужно брать FTP или SFTP. Для защиты от импульсных и радиочастотных помех.

РекламаБоксы IEK серии PRIME

Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!

Подробнее

Кабель будет UTP витая пара 6 категории (с экраном).

Если с экраном, то это уже не UTP Скорее всего это будет FTP.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33956

Chabrez написал :
Насколько я знаю, никакие, но в этом случае кабель нужно брать FTP или SFTP.

Хотите информационный кабель снабдить ёмкостью, с которой потом бороться?

avmal написал :
Хотите информационный кабель снабдить ёмкостью, с которой потом бороться?

Нет, зачем?

Обычно в короб ставят разделитель, перегородочку такую, с одной стороны - питание, с другой - слаботочка. На длинах комп. класса все должно работать, если, конечно, от той же сети сварку не будете запитывать. Но тогда вообще ничего не поможет.
А зачем там 6 категория, да еще и с экраном? Зачем такой геморрой?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33956

Chabrez написал :
Нет, зачем?

Вот и не пойму - зачем? А экран, как-раз, и будет одной из обкладок конденсатора.

avmal написал :
одной из обкладок конденсатора.

И что, большая емкость получится?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33956

Chabrez написал :
И что, большая емкость получится?

Для высоких частот информационного сигнала относительно большая. По крайней мере, иногда достаточная, чтобы глюки появились.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

avmal написал :
иногда достаточная, чтобы глюки появились.

Ну, не буду спорить, это не моя специализация Может и так.

Так че, экран на ethernet не нужен?

deepJohn написал :
Так че, экран на ethernet не нужен?

Я бы проложил с экраном, а для безопасности - в кабель-канале с перегородкой. И даже не парился бы

Нету в кабель канале перегородки. :-(

deepJohn написал :
Нету в кабель канале перегородки. :-(

Ну, значит без перегородки. Я думаю, если силовой кабель начнет плавиться и гореть, на сохранность сетевого кабеля всем уже будет наплевать, так что... Это же не пожарная сигнализация, и не охранка.

Вообщем это военный учебный класс). Действительно, времени на переделку мутатени, которую сделали электрики уже нет. Заложили короба 10*10 см без перегородок под кабель 2,5 квадрата. Класть рядом еще короб больше негде. Значит будем кидать как есть. но на будущее (себе на дачу) в короб без перегородок положу сигнальные кабели вместе с силовыми только в металлической гофре.

Как будут замеры скорости - скажу. Сеть предполагается 1 Gbit

deepJohn написал :
силовыми только в металлической гофре.

И прийдёться тот металлорукав заземлять .С двух сторон.

deepJohn написал :
Сеть предполагается 1 Gbit

В секунду? Афигеть

Flier написал :
И прийдёться тот металлорукав заземлять .С двух сторон.

Естественно. Только заземляют с одной стороны ).

Если руководство деньги выделит, то и в классе кинем в металлорукав, или на крайний случай в ПВХ гофру и в короб.

6я категория - конечно перебор, для гигабитной сети, особенно в классе, достаточно и 5й - 100%
к сожалению у самого в офисе в коробе идет пучек из ШВВП (запитаны как сами ПК, так и периодически нагреватели) , а сверху FTP 5й категории, гигабитная сетка работает, проблем не замечено.

deepJohn написал :
Так че, экран на ethernet не нужен?

Если возникает вопрос, то точно не нужен.

deepJohn написал :
Только заземляют с одной стороны

Спорить не буду,но у нас требовали с двух.