Купил 2розеки на10А и 2выключателя на 6А
Кабель 2,5 и 1,5мм медь ВВГ
Автоматы на 16А ,для веранды .В будущим
добавлю еще по одной розетке выключателю
Сам в электричестве ноль,монтировать будет электрик.
В веранде будет один холодильник + чайник.
Автоматы не большие?
Автомат должен соответствовать току розеток и выключателей. Если розетка на 10 Ампер, значит и автомат нужно ставить на 10 Ампер. С выключателем - аналогично. Для чайника 10 Ампер это мало, поэтому нужно будет купить розетку на 16 Ампер и тогда автомат на 16 Ампер подойдет. Но только на розетки - на свет должен стоять отдельный автомат на 6 Ампер.
аматор1 написал :
Челябинск на столько суров, что нормальных нет?
переведу ))) - обычно розетки на 16А, а выключатели на 10А
поэтому на розетки ставят автоматы 16А, на свет 10А (достаточно и 6А). А кабель соответственно на розетки сечением 2.5 и на свет 1.5
tetra75 написал :
розетку-производитель девайса -выбором вилки
А 16а вилка частенько бывает на конце удлинителя... в который зимой хозяйка в России воткнёт обогреватель на два кило, да утюг на два, да ещё чего-нибудь, типа другого удлинителя... производитель отдыхает...
tetra75 написал :
где в ПУЭ оговаривается сечение провода подключаемого к розетке?
Ну, это , уж, вы сами поищите, если на-слово не верите - могу только подсказать, что во внутренних проводках и что сечение должно быть не менее 1,5 квадрата меди.
Шнейдер написал :
Это мог написатьчеловек, далекий от электричества
Не спорю. Равно как и матерый профессионал. Замечу - вторым себя не считаю, и первым тоже. Чем-то посередине. За слова отвечаю Кстати, переходить на личности - пустое времяпрепровождение. Если хотите указать, в чем я не прав, укажите. Но вам ведь нечего, правда?
2avmal
6 лет работы вналадке(релейная защита, автоматика, высоковольтные испытания), в свободное время халтуры по эл. части (в основном квартиры,иногда офисы, магазины). В свободное от работы время- самоподготовка, а Вы простите что за "фрукт"?
Шнейдер написал :
6 лет работы вналадке(релейная защита, автоматика, высоковольтные испытания), в свободное время халтуры по эл. части (в основном квартиры,иногда офисы, магазины).
У-у-у-у-у, за это время можно было чему-то научиться ... Но шанс ещё есть - вся жизнь впереди.
Шнейдер написал :
Цель и смисл Вашей дискусиии опытного наладчика приводит в стопор!!!
опытный наладчик еще ничего толкового не сказал по теме, хотя слов напечатал много...
может поделитесь опытом с "желторотыми"? интересно же узнать, как делают "опытные наладчики"!
Шнейдер написал :
Я думаю что в каждом случае надо разумно подходить к ситуации.........
есть ситуация описанная в первом посте, подойдите к ней разумно, а мы послушаем... внимательно!
Шихаэль Мума написал :
Ваще-то 10А чайнику - реально за глаза... он работает 6 минут...
Ну вот у меня чайник стоит 2200 Вт, это ровно 10А. Если учесть, что написанное на розетке и реально выдерживаемое - иногда разные вещи, запас не помешал бы. Плюс варианты с тройниками и удлинителями (чтоб их...). Лучше с запасом
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.