Доброго времени суток всем!
В санузле новостройки (пятипроводной стояк) вдоль короба вентиляции идёт шина, вроде стальная, прямоугольного сечения. Шина приходит от верхних соседей и уходит к нижним. На стояки ГВ и ХВ накинуты хомуты, к ним прикручен медный провод (2,5 квадрата на вид), с другой стороны провод прикручен к болту, а болт, в свою очередь, шляпкой приварен к шине. Болтов там приварено три, один из них отвалился. В связи с тем, что такую конструкцию наблюдаю впервые, несколько вопросов.

  1. Где оканчивается эта шина внизу? В месте раздела PEN?
  2. Если какой-нибудь одарённый товарищ ниже меня срежет шину - будет нехорошо. Если он одновременно поменет стояки на пластик - будет совсем нехорошо. Как обезопаситься от этого - кинуть дополнительно от шины медный провод на PE щитка? Какого сечения? Имеет ли это смысл, учитывая, что к шине всё равно будет подключён PE розетки в ванной (медью 2.5 квардата), а в розетку таким же сечением PE приходит из щитка?
  3. При нормальной эксплуатации этой системы (если никто ничего не срезал) - кидать дополнительный провод на PE щитка надо или нет?
  4. Как отремонтировать соединение болта с шиной в отсутствие сварочного аппарата? Сверлить-прикручивать-контрить можно? Или клеммы какие-нибудь хитрые?

Прошу прощения, что столько вопросов, сам с электрикой давно не сталкивался, экзамен по ПУЭ-6 ещё сдавал, и то уже ничего не помню, все отношения с переменным током с тех пор состояли в замене лампочек

  1. На ГЗШ
  2. Оторвать руки "одарённым товарищам"
  3. Дополнительный РЕ - это о чём?
  4. Светлить, зачистить смазать вазелином прикрутить болт с гайкой, затем провод через шайбы гайкой.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо!

sergey_sav написал :

  1. Дополнительный РЕ - это о чём?

Это о том, что ДСУП в ванной должна соединять все проводящие части и PE щитка
Тут и картинка была в теме про ДСУП:

В новострое должна быть предусмотрена шина ДСУП в с/у и проводник с шины РЕ щитка должен к ней идти, а от шины ДСУП (КУП) всё как на картинке...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот такой вопрос. ввод в новостройку 3 провода(L N PE), стояк 5 проводной + отдельно из щитка приходит провод(почемуто многожильный-мягкий) для ДСУП, типа сделайте сами . Я его должен повесить на водопроводные трубы, при этом соединив с PE в квартирном щитке, это правильно? На сколько я понимаю его нужно соединить еще и с батареей по хорошему? Но стяжка залита, стену дубасить 8м штробу не охота, значит батарея обойдется. К стати все подводы металлопласт, душ пластик без моторов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Задов написал :
. Я его должен повесить на водопроводные трубы,

Вы его должны подключить к шине ДСУП в ванной комнате, которую нужно поместить в Коробку Уравнивания Потенциалов, а уже всё остальное, что необходимо в ванной подключить к ДСУП, подключаете отдельными проводами.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Задов написал :
На сколько я понимаю его нужно соединить еще и с батареей по хорошему?

Да.

Задов написал :
значит батарея обойдется.

Батарея, конечно, обойдется - ей-то совершенно не страшно, если вдруг "добрые" соседи подцепят к ней "отмотку" счетчика или еще какая катаклизма приключится. Вопрос в другом - обойдетесь ли в этом случае Вы, прикоснувшись к батарее?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Задов написал :
для ДСУП, типа сделайте сами . ...

Типа, "да", но не забывайте про :

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ» написал :
... 4. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте....
...7. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты...
...9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ)...
...12. Соединения проводящих частей системы дополнительного уравнивания потенциалов могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по магистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме...