Купил УЗМ-51.
Прошу подсказать, правильно ли я планирую замену автоматов в квартирном щитке.
Дополнительно есть второй - общественный щиток (у лифта и доступа к нему нет) там стоит автомат на 100А и УЗО на 63А.
Буду признателен за любые комментарии.
Спасибо.
Выкладываю фотографию электрощита у лифта. (ошибся, думал там автомат на 100А)
Чуть позже выложу фотки полупеределанного квартирного щитка (убрал три автомата на 16А и поставил на их место УЗМ + фазную шину сделал гребенкой).
В выходные не смог найти ни в одном магазине кабеля огромным сечением для соединения фазы от низа вводного автомата до верха УЗМ (максимум продают 2.5 мм2).
to sergey_sav - Может всё же дифавтомат, а не УЗО? И не автомат на 100А, а ВН?
ВН это Выключатели нагрузки?
to 4Серый - ещё замените хотя бы 25-ти амперные автоматы на 16А.
К каждой кухонной группе розеток (всего три группы и три кабеля от щитка) идет медный кабель NYM 3х2,5 и Автомат на 25А (смотрел по этой таблице: ).
Из мощного оборудования к данным розеткам подключены: чайник, пароварка, микроволновка.
Суммарную мощность не считал, но думаю, 16А для кухонной бытовой техники маловато будет.
Если не рассматривать плотность заполнения щитка автоматами, тогда одиночно стоящий АВ С25, может не сработать при токе 1,45 от номинала, то есть до 36А.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
может не сработать при токе 1,45 от номинала
страсти-мордасти какие-то...
принято, буду менять на 16А. Если автоматы начнет выбивать, всегда можно вернуть обратно.
На варочную панель 7,1 кВт (3х4мм2) оставить 32А или понизить до 25А?
в голове каша.
Компании которые занимаются "типа профессиональной установкой техники" стиральные машины подключают на кабель 3х1,5 мм2 и при этом ставят автомат 16А (пример: )
По рекомендациям этого форума составил свою табличку:
Диаметр Сечение Автомат Нагрузка
1,38 1,5 10А 2 кВт
1,78 2,5 16А 3,2 кВт
2,26 4,0 25А 5 кВт
2,76 6,0 32А 6,4 кВт
Ans написал :
3х1,5 мм2 и при этом ставят автомат 16А
Так это никто не запрещает... Всё по букве закона. Но если делаете для себя или для хорошего человека, то почему бы не застраховать себя от неприятностей? Максимальное время срабатывания автомата при перегрузке, заниженное сечение проводников в кабеле и иные подводные камни, которые могут привести к нежелательным последствиям...
Кстати, о профи с "бит-тех"... им никто не подсказал ещё, что ПВС используется не для стационарной проводки, а для удлинителей...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Кабель для соединения вводного автомата и УЗМ использовал ПВ1 6 мм2 (максимум какой был в магазине). Купил белого цвета, для нулевой фазы этот провод одел в синюю термоусадку.
Клемник WAGO поставил для подключения 4х проводов в один автомат (буду искать специальный разветвитель для автоматов ).
Дальше буду ставить длинную по всему низу шину на землю. пример тут:
Но не знаю где такую купить.
Странно, но нулевых кабелей и земли больше чем фаз... (ремонтники начудили)
ps. вся ночь ушна на переделку (до 6ти утра), а казалось - все так просто...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.