Прошу посоветовать с решением проблемы. От распределительной коробки идет 3-жильный кабель сечением 1.5мм и от него идут 6 ответвлений. От коробки до первого токоприемника 7 метров, потом 5 метров, опять 5 и так далее до последнего токоприемника. Общая мощность шести одинаковых токоприемников 270Вт и запитаны они постоянным напряжением 12В.
Имеется два блока питания и получаем суммарный ток 270Вт/12В=22,5А. Для этого нужен кабель сечением 2,5мм, а имеется только 1,5мм.
Вопрос: можно ли используя третью жилу провода сделать следующее подключение:
Красный провод: +12В блока питания А
Синий провод: +12В блока питания Б
Желтый провод: общий блока питания А и Б
Далее первых три токоприемника будут питаться от красного и желтого провода, а остальные три от синего и желтого.
Прошу прощения если вопрос нелепый. Сам понимаю, что соединять общий двух блоков питания неправильно, и что по желтому проводу все равно потечет ток 22,5А.
2Dima007 сопротивление 1 м медного провода сечением 1.5 мм2 примерно 12 мОм. На 50 метрах это 0,012*50=0,6 Ом. При среднем токе в линии ( условно, более точно "на пальцах" не сосчитать ) 10А до последней нагрузки дойдет всего 6В
Господа, спасибо большое за дельные и такие оперативные ответы! Сейчас поеду на объект и попробую подключить без нагрузки кабель и померяю напряжение - если действительно такая штука с проседанием то даже говорить нечего. Кстати, подскажите, пожалуйста, какой той будет на участках:
Dima007 написал :
Сейчас поеду на объект и попробую подключить без нагрузки кабель и померяю напряжение - если действительно такая штука с проседанием то даже говорить нечего.
Без нагрузки ток будет равен нулю, как и падение напряжения.
Dima007 написал :
попробую подключить без нагрузки кабель
без нагрузки не имеет смысла.
Dima007 написал :
Кстати, подскажите, пожалуйста, какой той будет на участках:
токи в участках цепи будут определяться импедансом "нагрузка-провод" и типом нагрузки (например резистивная, имп. источник питания и т.п. ). Без таких данных расчет будет "плюс-минус лапоть"
iale написал :
токи в участках цепи будут определяться импедансом "нагрузка-провод" и типом нагрузки (например резистивная, имп. источник питания и т.п. ). Без таких данных расчет будет "плюс-минус лапоть"
Dima007 написал :
Красный провод: +12В блока питания А
Синий провод: +12В блока питания Б
Желтый провод: общий блока питания А и Б
Далее первых три токоприемника будут питаться от красного и желтого провода, а остальные три от синего и желтого.
Прошу прощения если вопрос нелепый. Сам понимаю, что соединять общий двух блоков питания неправильно, и что по желтому проводу все равно потечет ток 22,5А.
Вариант - включить хозяйство по двухполярной схеме со средней точкой:
Красный провод: "+" блока питания А
Синий провод: "-" блока питания Б
Желтый провод: "-" блока питания А и "+" блока питания Б
И ток в желтом проводе при примерно равной нагрузке обоих плеч - ничтожен. Заодно "экономим" на падении напряжения на нем.
Применимо, если БП А и Б - гальванически не связаны.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо ВСЕМ огромное за советы! Подключил последнюю светодиодную ленту (шестая по счету) и чуть не упал - было 12 вольт, стало ровно 9. Думаю, если подключить первые пять лент то в конце будет меньше 6 вольт... Поэтому вопрос о запитке всех лент с одного конца снимается...
Kamikaze написал :
Вариант - включить хозяйство по двухполярной схеме со средней точкой:
Спасибо большое за совет! Обязательно учту в будушем. Но сейчас пользоваться не буду, так как напряжение все равно упадет.