Доброго времени суток!

Собираюсь подключить в квартре многоквартирного дома.
Накопительный бойлер - 3 кВт
И стиральную машину - 2,5 кВт
Дом с газовыми плитами, 9 этажей.

Стиральная машина будет расположена в ванной комнате, а бойлер в туалете.

В ванну от одного автомата запланировал протянуть 2 линии (Одна для СМ другая для фена, бритвы и т.п.), в туалет одна линия от отдельного автомата.

В связи с чем возникли следующие вопросы:

Какие автоматы и УЗО использовать.
Куда в щитке подключать провод заземления.
Подойдет ли для этих целей плоский меднй кабель - ВВГнг 3х1,5 ?

Фотографии щитка на лестничной клетке прилагаю .

Заранее спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Evgeniy написал :
Какие автоматы и УЗО использовать

Хорошие. А если подскажете сечения, которые надо защищать, то можно и номинал подсказать.

Evgeniy написал :
Куда в щитке подключать провод заземления.

Левая шинка "ноль-земля" на Дин-рейке, но лучше установить непосредственно на металл.

Evgeniy написал :
Подойдет ли для этих целей плоский меднй кабель - ВВГнг 3х1,5 ?

3х2,5.

То есть в данном щитке я могу подключить землю для СМ и бойлера к металлической шине на корпусе щитка?
Читал тут не 1 раз рекомендацию не подключать землю в розетках ванны, насколько это правильный совет?
Меднй кабель - ВВГнг 3х1,5 точно не подойдет, если будет идти отдельными линиями от отдельных автоматов?
Автоматы и УЗО нужны соответственно на линию стиралки и на линию бойлера.
Как лучше соединить 2 алюминиевых кабеля в щитке, сечение 2,5, сейчас там скрутка с оплавленной изоляцией.

Шинка на динрейке и криво установленные автоматы это творчество соседа.(наверно на днях заставлю его приводить это в порядок)

Evgeniy написал :
Накопительный бойлер - 3 кВт

Обычно с головой 2 кВт хватает.

Evgeniy написал :
Какие автоматы и УЗО использовать.

Обязательно общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум УЗО 10 мА после групповых автоматов на санузлы и электроприборы связаные с водой.

Двухступенчатая дифзащита рекомендуется нормами для Москвы и области!

МГСН 4.19-05 12.7 написал :
... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...

Я рекомендую двухступенчатую дифзащиту по умолчанию, в любом случае, всем!

Групповые автоматы с характеристикой В!

Evgeniy написал :
Куда в щитке подключать провод заземления.

Конкретно в Вашем случае, предпочтительней к левому П образному кронштейну, которых два, привареному к корпусу щита.

Evgeniy написал :
Подойдет ли для этих целей плоский меднй кабель - ВВГнг 3х1,5 ?

По действующим нормам подойдет, но лучше 2,5 мм2, как минимум сэкономите на потерях в нем.

Evgeniy написал :
То есть в данном щитке я могу подключить землю для СМ и бойлера к металлической шине на корпусе щитка?

В этажном щите да, очень предпочтительно чтоб было общее УЗО 30 мА на всю квартиру.

Evgeniy написал :
Читал тут не 1 раз рекомендацию не подключать землю в розетках ванны, насколько это правильный совет?

Конкретно в Вашем случае заочный совет правильный!

Судя по всему у Вас 5-ти проводный алюминевый стояк, как минимум 5-тый защитный провод, справа внизу щита, вроде алюминевый!

По действующим нормам при реконструкции, Вы реконструируете относительно проекта электрическую схему дома, защитный провод квартир должен подключаться только к защитному проводу 5-ти проводного стояка.

В общем все как бы правильно, не считая что нейтральный провод не соответствует сечению фазных проводов, и щит подключен по однофазной схеме. При 5-ти проводном стояке это относительно электробезопасности терпимо.

Но у Вас в щите грубые нарушения монтажа, шина с нейтральными проводами, рабочими нулями, и нейтральные провода идущие справа сверху подключены к защитным РЕ шинам в виде П образных кронштейнов, что категорически запрещено при 5-ти проводном стояке! Так же под самый правый болт подключены два, нейтральный и защитный, провода что тоже категорически запрещено!

При 5-ти проводном стояке нейтральные провода квартир должны быть подключены только к индивидуальным изолированым от корпуса щита нейтральным шинам, которые в свою очередь должны быть подключены только к нейтральным выходам соответствующих счетчиков! Судя по всему нейтральные провода от щетчиков идут к скруткам, в верху за автоматами, где соединяются с нейтральными проводами квартирных групп.

При 5-ти проводном стояке к защитным П образным РЕ шинам должны быть подключены только защитные провода РЕ желто-зеленого цвета!

Не исключено что на других этажах может быть и по хуже, как минимум в Вашем этажном щите не видно цельный ли защитный провод заведен под зажим этажного щита. Заочно могу посоветовать, чтоб не стало хуже чем есть, в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, защитный провод не подключать, заизолировать! Обязательно ставить УЗО!

Так же, при не возможности из-за не соответствия электробезопасности действующим нормам, полключать защитный провод в подрозетниках и возле светильников обратить внимание при использовании розеток с защитными контактами!

Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или на моноблочные без защитных контактов, смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.

Evgeniy написал :
Как лучше соединить 2 алюминиевых кабеля в щитке, сечение 2,5, сейчас там скрутка с оплавленной изоляцией.

Сваркой, пайкой, на крайний случай болтовым клемником с защитными язычками, орехом или другим клемником адекватной констукции.

Evgeniy написал :
Шинка на динрейке и криво установленные автоматы это творчество соседа.(наверно на днях заставлю его приводить это в порядок)

Криво установленые автоматы мелоч по сравнению с изолированой шиной нейтральных проводов, рабочих нулей, подключеной через защитную П образную шину к защитному проводу 5-ти проводного стояка!

И так:
Ввод - Дифференциальный автомат ABB DS941 С32 30mA
Стиральная машина - Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C16 + УЗО ABB 16A 10mA F202 AC
Бойлер - Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C16 + УЗО ABB 16A 10mA F202 AC
Кабель к стиралке и к бойлеру - ВВГнг-sl 3х1,5

Кстати кабель купленный для подключения стиралки и бойлера оказался больше чем 1,5 квадрата, хотя продавался как полторашка.

А вот новый, купленный для освещения оказался меньше чем заявленные 1,5 квадрата.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

не путайте сечение и толщину кабеля...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
не путайте сечение и толщину кабеля...

Диаметр жилы ... А так кабели вполне даже очень ничего - 1,5 кв.мм диаметр вместо 1,38мм имеет 1,35, а 2,5 кв.мм вместо 1,78мм имеет 1,8мм.

Evgeniy написал :
оказался больше чем 1,5 квадрата, хотя продавался как полторашка.

Просто продавец ошибся... и выдал 3*2,5.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну значит на бойдер и на стиралку пойдет 2,5 который я купил со скидкой за счет продавца
А насчет автоматов и УЗО все правильно?

Evgeniy написал :
А насчет автоматов и УЗО все правильно?

В общем да. УЗО нужно ставить после групповых автоматов. Я групповые автоматы взял бы с характеристикой В.