#1750479

Спасибо за ответы. В инструкции про первую скорость - ни слова.
Меня еще смутило то, что при обычном варианте (3 скорость) дельта подачи и обратки меньше, чем при "эксперименте".
Еще раз спасибо.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Всё ясно.
Вот тока третий датчик, защищающий главный теплообменник от закипания.. пока не сталкивался. С датчиком на вторичном теплообменнике - да. На главном - нет.
Не подскажете какую нибудь модель. Ну... так... посмотреть... ознакомиться

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

У каждого котла свой алгоритм. На всех BAXI сначала поджиг идет на малом пламени, затем переключение в режим максимальной мощности, а далее работа в режиме модуляции. Во многих котлах кроме стандартных NTC датчиков температуры на обратке и подаче есть еще датчик температуры теплообменника, как раз на такой случай, чтобы не допускать закипания воды в теплообменнике при отсутствии циркуляции. А иногда это отлавливается по разнице температуры подачи и обратки. Если разница очень большая, то котел отключается.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

dmvt-1!
А точно, что в первые несколько секунд работы горелки, она работает на полной мощности?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Из-за малой скорости циркуляции котел отключается по перегреву теплообменника. При работе на ГВС температура обратки высокая и при работе на полной мощности ( а на ГВС котел всегда включается в режим полной мощности) происходит перегрев теплообменника, т.к. необходимое количество тепла не снимается из-за малой циркуляции. Во всех настенниках происходит ровно то же самое в режиме ГВС, если поставить циркуляционник на 1 скорость ( во всех инструкциях это делать не рекомендуется категорически). Так что ничего страшного, котел работает в штатном режиме, защищая себя от перегрева. При работе на отопление перегрева не наступает, т.к. значительно ниже температура обратки и включается модуляция мощности горелки.

А нет ли в этом котле встроенного датчика потока жидкости для защиты от перегрева или "сухого хода" насоса? Не хватает ему давления для открытия клапана и блокирует он горелку.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Более того: если бойлер давно не промывался (спираль теплообменника, заилена снаружи), то при малом объёме циркуляции - будет ещё хуже.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

And написал :
В бойлере 57 (стоял нагрев до 59). На прямой 84 на обратке около 70. У меня термоманометры на всех подачах и обратках.
В обычном варианте при нагреве бойлера подача 84-85 обратка около 75-78

Дельта под/обр, при почти нагретом бойлере - низкая. Котёл может начать защищаться от "перегрева", хотя никакого "перегрева - нет". До срабатывания защиты от перегрева - ещё далеко.

Спасение в повышении объёма циркуляции.

Антициклировния в режиме ГВС, у Пантеры - нет.
Если принять во внимание, что при розжиге горелка работает не на максимальной, но и не на минимальной мощности, то можем получить не перегрев (датчик STB) а догрев (датчик NTC) .
Чё-та, так показалось.

Регистрация: 07.03.2010 Сыктывкар Сообщений: 341

если б был на жидком топливе, я б сказал, что "датчик пламени" сдох (точного названия не знаю).
Может просто почистить?

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

В бойлере 57 (стоял нагрев до 59). На прямой 84 на обратке около 70. У меня термоманометры на всех подачах и обратках.
В обычном варианте при нагреве бойлера подача 84-85 обратка около 75-78

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

А, в период "эксперимента", какая текущая температура была в бойлере? И какая на обратке?

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

Вводная. Зимой потекла система отопления на даче (гребаный МП, правда изогнутый довольно сильно).
В связи с эти опустили давление в СО до 1 атм (было 2). Котел одноконтурный, Протерм Пантера 24 КТО, на выходе их котла тройничек с моторчиком, греет то бойлер с водой, то отопление. Обвязка котла и первые 2 метра трубы СО - медная труба 22 диметра.
Суть. Циркуляционник в котле (Wilo) стоял на 3 скорости. тут заметил, что при нагревании бойлера трубы уж очень сильно журчат. (ремарка - воздухоотводчики стоят и на ветке ГВ и на ветке СО).
Когда давление было 2 атм - шум был существенно тише. Преключил насос на 1 скорость. И котел стал вести себя странно. Разжигается, горелка загорается, работает секунд 5, гаснет, ждет секунд 10, снова разгорается, работает секунд 5, гаснет. и так по кругу. Работал на нагрев бойлера.
Выключил котел, поставил снова 3 скорость - все пришло в норму, греет бойлер до нужногй температуры, переключается на СО, греет, отдыхает.
Почему получилось тактование на 1 скорости? По перегреву не останавливался.