Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1750104

Здравствуйте!
В электрике разбираюсь плохо.
Хочу определиться с объемом работ и схемой подключения ЗАС 8.0-2 в квартире.

В настоящее время имеется следующая схема подвода электричества (см. фото), доставшаяся от строителей.
Ее примерное описание (делал не я, но вроде соответствует):

Лестничная клетка:
вводной автомат 63А двухполюсной
кабель 10мм2
счетчик
кабель 10мм2
автомат 50А двухполюсной УЗО 300ма
кабель 10мм2 в квартиру

Квартира:
вводной автомат 63А двухполюсной
подконтур 1 со своей колодкой земля
двухполюсной автомат 25А + УЗО 30ма
однополюсной автомат 16А кабель 2,5мм2 на розетки кухни
однополюсной автомат 16А кабель 2,5мм2 на все розетки в квартире
однополюсной автомат 16А кабель 1,5мм2 на свет ванна, туалет, кухня
подконтур 2 со своей колодкой земля
однополюсной автомат 16А свет коридор и все комнаты кабель 1,5мм2
однополюсной автомат 32А плита кабель 6мм2

Вопросы следующие:

  1. Есть ли грубые ошибки в самой схеме и ее реализации? Если заморачиваться со сменой щитка и его начинки в квартире, то что следует поменять/доработать обязательно?
  2. В какое место схемы в квартире лучше подключить ЗАС? Если линия на питание электроплиты пройдет мимо ЗАС, не будет никаких конфликтов?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ileg написал :
вводной автомат 63А двухполюсной

Это неавтоматический выключатель нагрузки ("рубильник").

ileg написал :
двухполюсной автомат 25А + УЗО 30ма

Одним словом - диффавтомат.

ileg написал :
подконтур 1 со своей колодкой земля

Это колодки рабочего нуля отдельные, а "земля" - единая, внизу на корпусе щитка.

ileg написал :

  1. В какое место схемы в квартире лучше подключить ЗАС? Если линия на питание электроплиты пройдет мимо ЗАС, не будет никаких конфликтов?

После вводного выключателя. Плиту можно и в обход ЗАС пустить.

Электронный дифф желательно заменить на пристойное электромеханическое УЗО.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Электронный дифф желательно заменить на пристойное электромеханическое УЗО.

А кстати, кто что может сказать про эти вот EAZ? У меня дома точно такой же щиток, насколько оно вообще нормальное? Дифф отключается, если лампочку между нулем и землей воткнуть, а каких-то более разумных тестов я не делал. Автоматы вроде тоже при перегрузке в виде сварочника отключаются.

Электронный дифф желательно заменить на пристойное электромеханическое УЗО.

Например такое? "Устройство защитного отключения ID 23009 (тип АС) 25А-30мА 240В 1P+N (Schneider Electric)":