Здравствуйте!
Вопрос такой. Новая крартира. В прихожей на бетонном кривом потолке три датчика-купола (пожарка?). Планируется подвесной гипсокартонный потолок. Можно ли эти датчики оставить на месте, закрыв потолком?
Всё логично. Только все квартиры их пообрывали к едрени.. А я вот хочу оставить. Может как-то их обыграть возможно, чтобы видно не было. Есть у кого такой опыт? Кстати, как они работают, по какому принципу? Можно их снять, отключить, а потом на место поставить? И как узнать, работают они или нет? Как-то вроде, когда только получали квартиру, было мигание замечено, сейчас тихо...
Дил написал :
Можно их снять, отключить, а потом на место поставить?
перенести конечно можно и нужно на новый потолок, но это вопрос к управдому...
сфоткайте датчики, или спишите название (обычно ставят копеечные тепловые датчики и в них ничего не мигает...)
Дил написал :
Только все квартиры их пообрывали к едрени..
да, многие обрывают когда система не работает, но не факт что завтра не будут её восстанавливать, МЧС то требует...(как раз сейчас занимаемся одним таким домиком)
Если не планируете располагать более 3-х силовых кабелей за подвесным потолком,то переносите датчики на подвесной потолок.
Проверить можно просто, пусив дым,например,сигаретный.Хотя профи используют аэрозоль.
Вы сначала определите:какие датчики у вас расположены.Могут дымовые,а могут и тепловые.Внешнее различие-в наличии чувствительного элемента в тепловом датчике.
Странно,но похоже у вас пожарка отключена.И как отнесется к тому пожинспекция?Неужели всем наплевать на свою жизнь?
Не дай Бог прыгать с выше 5 этажа.
2Дил
там реально обычно подключен один датчик. у меня вообще стоят температурные, а не дымники. вы уверены, что у вас дымники? если так, то его можно расположить на стене, не ближе 20см к потолку
umps написал :
Странно,но похоже у вас пожарка отключена.И как отнесется к тому пожинспекция?
Ничего странного. сам уже 7 лет живу в доме с отключенной ПС. Все дело, как я понимаю, в том, что ПС периодически срабатывает, а это влечет за собой включение системы дымоудаления, отключение лифтов и т.п., а сработки, чаще всего, ЛОЖНЫЕ.
Вот ДЭЗ и не хочет дергаться...
Человеческий фактор, блин. Ленивые они, а нам с вами по фигу - работает ПС или нет.
датчики видимо тепловые, т.к. не видно камеры. гляньте по проводу куда и откуда идет кабель, если заходит в соседние квартиры а там оборваны, то можете их срывать ))) шлейф оборван. идеальный вариант, идет от стояка слаботочного до вас, а на конце у датчика заканчивается резистором.
подуйте на него феном вблизи с минуту, если клапана на этаже не откинулись, то пожарная сигнализация не работает ))) обычно так и есть. зашивать не стоит.
откроются клапана дымоудаления, клапана подпора воздуха, включатся мощные вентиляторы на дымоудаление и подпор, отключится принудительная вентиляция, закроются огнезадерживающие клапана, лифты опустятся на первый этаж, включится система оповещения, откроется обводная задвижка на вводном водопроводе (она обычно под пломбой), включатся насосы, на пульт дежурного придет сигнал пожар...
Похожая проблема:после ремонта остались торчать 2 проводочка на потолке, раньше стояли тепловые датчики еще с советских времен(страшные такие). Какой датчик целесообразней поставить, чтобы был толк и эстетично смотрелся?
юра Т написал :
откроются клапана дымоудаления, клапана подпора воздуха, включатся мощные вентиляторы на дымоудаление и подпор, отключится принудительная вентиляция, закроются огнезадерживающие клапана, лифты опустятся на первый этаж, включится система оповещения, откроется обводная задвижка на вводном водопроводе (она обычно под пломбой), включатся насосы, на пульт дежурного придет сигнал пожар...
Юра ну вы прям как не в России живете.... дай бог чтоб хоть клапаны открылись......
Датчики должны стоят и система должна работать, ибо здание с круглосуточным пребыванием людей
GIP-ctrisa написал :
Датчики должны стоят и система должна работать
"должны", "должна". У нас много чего должно быть, но, как правило, эти датчики выкидывают к известной матери. А больше всего непонятно накой хрен ставят автономники в каждой комнате, а на УКШ выводят только коридорный.
А вообще, Уважаемый Дил и все, кто ломает пожарную сигназизацию, надо просто понять, что датчики в Вашей квартире и работаспособная пожарка не спасут от пожара Ваше иммущество, но могут спасти Вашу жизнь а также жизнь и имущество соседа. И если каждый это поймет, то гибнуть в пожарах будут гораздо меньше.
Но, к сожалению, в жизни все по другому.
Ромео написал :
А вообще, Уважаемый Дил и все, кто ломает пожарную сигназизацию, надо просто понять, что датчики в Вашей квартире и работаспособная пожарка не спасут от пожара Ваше иммущество, но могут спасти Вашу жизнь а также жизнь и имущество соседа. И если каждый это поймет, то гибнуть в пожарах будут гораздо меньше.
Но, к сожалению, в жизни все по другому.
Какие высокие и правильные слова.
А если еще и ТСЖ начнут понимать это, так совсем замечательно будет. Ромео, а если глубже в законы вникнуть то круглосуточное (а нередко и многоэтажное здание) нужно на радиоканал ставить, и не какой-нибудь, а Стрелец по приказу Шойгу, и система должна быть адресная
2Ромео
В реальности все еще плачевнее. Приходят инспекторы в дом и дрючат жэу, что пожарка не работает. Выписывают штраф. Штраф кто платит? Правильно, его тупо раскидывают на жильцов под графой "придумайте сами" по 40-100р с хаты. Проходит несколько лет. Происходит пару пожаров в доме. Жильцы сами не выдерживают и идут к пожарным, мол что такое, как так, почему сигнализация не работает?
В ответ пожарные пересказывают предыдущие года "отношений" с жэу и далее спрашивают - а оно вам надо, снова платить по 100р, все равно нифига не сдвинется. За это время разворованы уже все оборудование и тд.