Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910
#2349283

ИС-X написал :
Надо было одной рукой поджимать, а другой крутить. Так?

так точно ,а потом резко отдергивать шланг
все приходит с опытом...
а где была другая - за батарею держалась ?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Свешивался с лоджии Кабы кто за ноги держал...
Короче, забыл и лоханулся

ИС-X написал :
Да нет, сегодня гонял, на улице +12, пока не обмерзает. Что удивило - короткий цикл: в комнате +22, выставил +18, компрессор журчал циклами по 7-10 минут. Видимо, девятка для комнаты 19м пока избыточна.

Короткие циклы кондиционера обычно означают недостаток фреона(низкое давление испарения-может рубить по датчику),треба дозаправить.Паук-из одной трубки выходит несколько.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

коп написал :
Короткие циклы кондиционера обычно означают недостаток фреона(низкое давление испарения-может рубить по датчику),треба дозаправить.

а где логика ?
на бытовых нету датчика LP, да и LP будет рубить когда фреона нет - а нет фреона , нет холода - поэтому и выключаться не будет...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

ИС-X написал :
компрессор журчал циклами по 7-10 минут.

Цикл- это от включения до включения. Кондиционер VS радиаторы отопления - кто кого? Судья - электрический счетчик.
Делаем ставки- доживет ли кондиционер до лета? и когда хозяин начнет постигать азы ремонта?

ломастер написал :
на бытовых нету датчика LP, да и LP будет рубить когда фреона нет - а нет фреона , нет холода - поэтому и выключаться не буде

За все не скажу а так есть(только он рубит не по давлению,а по низкой температуре на калаче,чтобы не обмерзал).

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

коп написал :
Короткие циклы кондиционера обычно означают недостаток фреона

Или достаток, или избыток... Обычно или необычно...

Дикий + написал :
Или достаток, или избыток... Обычно или необычно...

Слова профи-снимаю шляпу!

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

коп написал :
Слова профи-снимаю шляпу!

То-то же!

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Я неправильно обозначил цикл, 7-10 минут это работа компрессора, потом примерно столько же пауза.
Кстати, после фонтана фреона цикл не изменился.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

50 потерянных граммов фреона не критично

ИС-X написал :
Я неправильно обозначил цикл, 7-10 минут это работа компрессора, потом примерно столько же пауза.
Кстати, после фонтана фреона цикл не изменился.

А что,в комнате стало 18 град?

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

коп написал :
А что,в комнате стало 18 град?

Наверное стало столько -сколько устанавливал. Да это и не важно- здесь чистый эксперимент- выводы делать будем потом :-)

tonche написал :
50 потерянных граммов фреона не критично

Там 50 наверное не было- ведь в газе же уходило.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

коп написал :
А что,в комнате стало 18 град?

Да нет. Градусник показал снижение на полградуса, хотя он в противоположной стороне комнате. Возможно у потолка, где входящий датчик, и было +18, не мерял. Градиент температур по комнате сложный...

Читай пост №93-кондиционер должен отключатся только при наборе температуры.(иное показатель ненормальной работы)

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Температуры где?

У меня нет такой защиты, кондей дешевый.

Температура воздуха в помещении.Такая защита стоит на многих кондюках.(от заморозки)

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Ну, еще неизвестно, как он ее меряет. Может считает - все ОК. Погрешность датчика в 1 градус - нормально.
Он у меня дует вдоль окна и продувает только треть комнаты.

Защита:

Термометр кладется на кондюк в район забора воздуха(1-2 град разбег-нормально)

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Попробую.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Докладываю:
В комнате +22, градусник в дальнем углу.
На улице +11.
Выставляю на холод +17.
Выходной воздух между жалюзями устаканивается на +7.

Компрессор работает 6 минут, отдыхает 5 минут, полный цикл 11 минут, наблюдал 4 цикла, ибо холодно.
В районе забора воздуха +21
После двух циклов Т в комнате опустилась на 1 градус
В первом цикле жидкий порт НБ чуть покрылся инеем, в дальнейших циклах исчез, т.к. Т на ощупь стала плюсовая.

Мануал пугает минимальной Т на улице +18, сегодня реально +11.
Выводы: возможно, срабатывает защита по току компрессора, она здесь есть. Вечером проверю клещами.
Есть возможность малость дозаправить на этой недели и компенсировать фонтан. Потом оборудование отдам.

Ваш вердикт?

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

ИС-X написал :
Ваш вердикт?

Оставить в покое- использовать по назначению.
Будет на улице градусов 25-30- посмотришь.

ИС-X написал :
Выводы: возможно, срабатывает защита по току компрессора, она здесь есть

В данном варианте защита по току вряд ли срабатывает(это обычно происходит в жару или когда компрессор перезаправлен).Можно открыть крышку,снять фильтра и посмотреть протяжку испарителя-что бы не обмерзал и он был равномерно холодным.Если испаритель полностью протянут можно не дозаправлять-для жары самое то.Давление должно быть около 4 бар.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 788

Но почему не охлаждает до +17? На входе +21 но уже выключается, а циклы равномерные по 11 минут.
Кстати, нарыл, таки есть защита по снижению Т испарителя до +4. Компрессор офф и включается при +10. Ошибка не индицируется.

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

коп написал :
Давление должно быть около 4 бар.

Еще один...

ИС-X написал :
Но почему не охлаждает

Потому что на улице не его температура, хватит уже над кондиционером издеваться!

Дикий + написал :
Еще один...

Теоретик!Да нет-практик!И труд упоминаемый выше не читал.

Дикий + написал :
Еще один...

коп написал :
Теоретик!Да нет-практик!И труд упоминаемый выше не читал.

Как бы не хуже ....
Да-да, я уже где-то про это писал ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

коп написал :
Да нет-практик!

Слабенький- не чем гордится.

Регистрация: 23.02.2011 Барнаул Сообщений: 586

А куда же топикстартёр пропал? Барахолкин, ау!
Как вы там с кондиционером поживаете?

Регистрация: 22.10.2007 Красногорск Сообщений: 207

PolyTrade написал :
С Вашим строгим критично-прагматичным подходом можно дойти и до самостоятельной сборки кондиционера из компрессора старого холодильника и других не нужных деталей .

Дык, пожалел уже, что полгода назад выкинул старый, но рабочий холодильник, собрал бы, небось что-нибудь мобильное. Но энергию, поди жрал бы по черному...