простите, но непонятно назначение "пирога" из двух различных наливаек под плитку. Что Вы тут нивелируете, если потом будет плитка, то одного слоя достаточно, а Вы устраиваете пирог как под линолеум или ламинат, хотя 2-3 мм спокойно выбираются клеем, и каждый слой "пирога" только ухудшает "монолитность" конструкции. Я вообще на Вашем месте просто переложил бы плитку по-новой на нормальный клей не ломая ничего....
2skkiiff Судя по всему у вас перекрытия не монолит, а плиты перекрытия.
И трещина на стыке двух плит. И она будет всегда.
Рецепт от этого, "плавающая полусухая стяжка" с деформационными швами на стыках плит перекрытия.
Борьба продолжается... Наступил третий раунд. Что сделано?
Залито (после грунтования) грубым ровнителем Vetonit 5000
Залито (опять после тщательного грунтования) тонким ровнителем Vetonit 3000 слоем в 5 мм
Потом посушено-посушено с недельку, и ... опаньки!!! трещина. Вот она на фото, зараза...
Тут вспомнили, что на бетонной стяжке при вскрытии видели дефект, показавшийся нам незначительным , а может быть наша экспертная оценка была дефектна? Вот и фото этой трещины на стяжке сохранилось.
Вопросы уважаемым мастерам:
Господа, нужно ли теперь после таких трудов опять убиваться и вскрывать все слои ровнителя, расшивать трещину до дна? И если вскрыть-таки, то чем ее можно вылечить? Есть ли антибиотик?
А может все-таки плюнуть на все, прикрыться плиткой (60 на 60), и постараться пожить еще хоть сколько-нибудь?
Ознакомилась с рекомендациями мастеров. Всем - спасибо!
Процесс ликвидации разрухи идет следующим образом:
Удалили все слои треснувшего ровнителя (их было 3!!!) до хорошей бетонной стяжки
Отшлифовали (отскребли с проклятиями) старый клей под бывшим линолеумом
Прогрунтовали дорогой (к черту такую экономию!) дисперсией Vetonit MD-16 для пола (даже дважды для страховки).
Сидим сушим, обсуждаем как жить дальше.
Варианты: а. Вывести в прежний уровень, на котором лежит плитка, с помощью Vetonit-а 5000.
б. Сделать заливку дважды - сначала грубым (Vetonitом 5000), а сверху гладенько так - Vetonit-ом 3000.
В Вашем случае возможен только один вариант - необходимо полностью очистить поверхность от старого плиточного клея , обеспылить ее, и прогрунтовать. После этого - сажать на новый клей.
На форуме есть специалисты по стяжкам и выравнивающим составам, которые Вас наверняка грамотно проконсультируют.
Я же посоветую Вам плитку под мебелью не трогать, а на основной площади уложить всё обратно на эластичный полиуретановый плиточный клей. Хотя прочность основания обязательно нужно предварительно проверять, иначе всё отвалится вместе с его верхним слоем.
Через 9 мес.!!! после укладки отклеилась кафельная плитка на полу в кухне (преимущественно в "женском" треугольнике - холодильник-плита-раковина). Вскрытие показало, что:
Отсутствует адгезия между плиточным клеем и ровнителем (клей Плитонит С, ровнитель "Финиш-пол" Форвард). Плитка снялась легко, практически сломалась как шоколадка по секторам
Ровнитель весь в трещинах как в пустыне в период засухи
После вскрытия трещин стало ясно, что нижний слой грубого ровнителя (тоже Форвард) выкрошился из под верхнего без труда.
Проблема: очевидно, что все плохо, и надо бы все снести к чертовой бабушке, но кухня уже смонтирована, и демонтаж-монтаж разорит меня окончательно.
Сейчас освободили от плиток и 2-х слоев ровнителя пресловутый хоз/треугольник. Решили заново заняться стяжкой. Посоветуйте, как бы параллельно укрепить плитку, оставшуюся под кух/мебелью?
Вот такое фото во вложениях (не нашла как бы вставить в сообщение. Help!!)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.