Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#124311

Викторыч написал :
Это как?

Счетчик снимаем (или просто разрываем для ремонта ноль) - на ноле от соседа фаза через нагрузку. Сюрприз...

Slawa написал :
и обнаружили на нем фазу с ноля квартиры 2

Это как?
Хотя бардак, конечно

d_protos написал :
Возникает вопрос - правильны-ли были показания счетчиков при таком подключении?

Зависит от марки счетчиков, насколько помню. Проблема в другом - такая схема опасна при эксплуатации - для ремнота отключили вводной автомат на квартиру 1, полезли менять счетчик (например) и обнаружили на нем фазу с ноля квартиры 2. Сюрприз, однако.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

правильно :-) не парьтесь этим досадным ляпом монтажников

Сегодня ставил новые автоматы и УЗО в щитке на лестничной площадке и с удивлением обнаружил, что счетчики подключены следующим образом (см.вложение).
Возникает вопрос - правильны-ли были показания счетчиков при таком подключении?