Так как строительство дома затягивается на неопределённое время, решил построить гараж, на 2 машины, стены пеноблок, второй этаж временно жилое помещение, перекрытия я думаю брус 10ка, между гаражом и вторым этажом. Встал вопрос, имеет ли смысл ставить мощный фундамент, или можно отделаться чем подешевле и попроще ?
Почва каменистая.
А заполнение какое? Если песчаное или супесчаное - это одно, а если глинистое -это другое. Опять же, что с грунтовыми водами не сказали. Скорее всего, армированной ленты будет вполне достаточно. Только на перекрытие надо брус 100х200 минимум. И с распорками.
Я тоже за плиту. По стоимости не сильно дороже ленты ( ее надо заглублять ниже глубины промерзания), по трудоемкости если лить из бетоновоза - проще. Опять же копать яму под ленту сейчас , в водонасыщенном грунте- мазохизм еще тот.
А если делать поверхностную ленту, то как он въезжать будет? А к мелкозаглубленным фундаментам я отношусь с подозрением, как "ни к бе , ни мэ, ни кукареку". ПАрактически у всех кто подводил мелкозаглубленные фундаменты под дома на старых дачах ( хоть на горе, хоть у пруда) они за 30 лет покололись, на нашем старом доме в частности. Оттчасти оно объясняется использованием кирпича, но тем не менее.
Почва каменисто-глинисто-чернозёмная. Небольшой склон, перепад между "началом" гаража и "концом" около 1 метра. Второй этаж тоже планирую пеноблок, крыша пока не решился, но максимально лёгкий материал. Так что плиту не вариант, тем более на глубину промерзания - 2 метра зарываться ? это очень долго эксковатору рыть, да и дороговато. А вот если по периметру вырыть и сделать из ФС блоков ?
1 метр/6 метров для строго поверхностного фундамента очень большой уклон - может элементарно уехать вниз по склону. Вот все и решилось- глубокозаглубленная лента...
И не рвитесь , но поспешайте - между просыханием почвы и сезоном дождей у вас будет пара месяцев.
Я тоже пока склоняюсь к монолиту, но так как строение будет относительно не тяжолое, дкмаю 40см ширина фундамента будет достаточно ? тоесть кладка будет в 1 пеноблок.
Плита подешевле выйдет. Нет необходимости капать ниже глубины промерзания, меньше земляных работ, проще работы по бетонированию. Надёжней. Ленточный если не копать ниже глубины промерзания - поколет со временем.
cleric77 написал :
Ленточный если не копать ниже глубины промерзания - поколет со временем.
Не поколет. Точно так же плавать будет.
cleric77 написал :
Плита подешевле выйдет.
и
Barada316 написал :
перепад между "началом" гаража и "концом" около 1 метра.
Каким образом при этих условиях плита может оказаться дешевле? Ее зарывать на 1,3 м с одного края придется. Соответственно, на 1,1 м ленту в этом месте дополнительно отливать придется.
Barada316 написал :
дкмаю 40см ширина фундамента будет достаточно ?
Если грунтовка далеко, 40 см ширины и 60 см глубины достаточно. Плюс высота уступов, чтобы фундамент из земли вылезал сантиметров на 10. Лучше тоже монолит, чтобы при пучении в бок не сдвинуло.
СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
НИИОСП Герсиванова "рекомендации по проектированию малозаглублённых фундаментов на пучинистых грунтах"
В.В. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь" Пособие для застройщиков
Barada316 написал :
Грунтовые воды 20 метров. Изначально планирую зарыться на 2 метра
Если действительно грунтовые воды так далеко, то можно не зарываться так глубоко, 50 см достаточно. Важно, чтобы грунтовка была ниже глубины промерзания.
Barada316 написал :
Грунтовые воды 20 метров. Изначально планирую зарыться на 2 метра, глубина промерзания у нас 1.5-1.6 метра.
5 м - условия идеальные(более серьезные строения). У вас 20 = выше крыши.
зарываться смысла нет.
вопрос. перепад 1м. вы подпорную стенку из пеноблока будете делать или как ?