Добрый день! Подскажите, пожалуйста, силовые и импульсные реле - это одно и то же, а если нет, то чем отличаются? Нигде не могу найти определения термина "силовые". Вот наткнулся на этот любопытный документ Заранее спасибо.
стандартное реле срабатывает когда сигнал постоянный... то есть на сигнальных контактах напряжение постоянно присутствует и в зависимости от типа реле коммутирующие контакты будут замкнуты или разомкнуты, если напругу убрать - ком. контакты изменят свое состояние...
импульсное реле срабатывает на импульс, который приходит на сигнальные контакты, а следующий импульс изменит состояние коммутирующих контактов...
как смог - так и объяснил )))) надеюсь, что правильно )))
Спасибо, понял. У меня была мысль, что силовое реле подобно магнитному пускателю. Просто поверить не мог, зачем надо было придумывать разные названия для одного и того же.
mazai999 написал :
импульсное реле срабатывает на импульс
Как раз в УЗМ-50 применено такое реле, а именно поляризованное.
Но у таких реле есть существенный недостаток: очень малый зазор между контактами - в УЗМ-50 всего 0.8 мм, хотя заявляется производителем как силовое для коммутации тока 50-80 А при напряжении ~ 440 вольт. Сравните с контактором на такой же ток - 50 А.
Просто есть еще слаботочные реле типа РЭС55 (стоят к примеру в пультах управления оперативно-тактическими ракетами). Просто для реле иногда важен не только максимальный ток, который они могут коммутировать, но и минимальный, который они могут гарантировано коммутировать. К примеру для входов контроллеров или входов частотников. У частотников к примеру rexroth в паспорте указан ток коммутации 2мА, тут уже будет важен и материал контактов. А импульсные реле из другой области по принципу работы.
К тому же ток реле указывают обычно для режима АС1, а у пускателей для АС3
ppkvin написал :
Цитата:
Сообщение от Эксплуататор
силовое реле подобно магнитному пускателю
Не совсем так, как видите.
ppkvin написал :
у таких реле есть существенный недостаток: очень малый зазор между контактами - в УЗМ-50 всего 0.8 мм
Понимаю, что вам очень хочется расширить фронт борьбы в противостоянии с питерским Меандром, увеличивая количество тем с вашим отрицательным отношением к конструкции конкурентов, но в данном случае силовое реле никакого отношения к импульсному не имеет.
Собственно, вопрос возник в связи с рекламой твердотельных реле (силовых) и описанием их преимуществ по сравнению с электромагнитными. Но почитал материалы, понял, что недостатки твердотельных реле рекламистами старательно замалчиваются, особенно то, что большущие теплоотводы, необходимые для твердотельных реле помещаются только в большие электрошкафы.
И еще вопрос: твердотельные реле времени, твердотельные импульсные реле с креплением на Din-рейку существуют? В поиске по интернет-магазинам я их не нашел. По всей видимости - нет, поскольку ТТР залиты эпоксидным веществом и опресованы. И поэтому настройки и ручные переключения невозможны. Так что твердотельные реле - это только силовые твердотельные реле?
Эксплуататор написал :
твердотельные реле времени, твердотельные импульсные реле с креплением на Din-рейку существуют?
Твердотельное реле это электронный ключ, если попроще, и чтобы из него сделать реле времени или импульсное реле достаточно для его управления добавить некую электронную схему. Что там ставит производитель в своих реле в качестве коммутационного устройства ( твердотельное или электромеханическое реле ) одному производителю известно или пытливому уму, посвятившего свою жизнь копанию во внутренностях чужой продукции.
Под рукой лежат пару реле АВВ Е251-230. 16а 220вольт. Крепятся на рейку легким движением руки А вот как у них с телом не знаю. Толи твердое толи мягкое Не разберешь. Не разбирается реле. Стоит как бутылка хорошего коньяка, потому и сломатьвроде жалко
2avmal, 2lahr. Но хотя это не написано, но по косвенным признакам легко разобрать: цена в несколько раз выше, разные технические характеристики и просто внешний вид.
Можно здесь глянуть
Хорошо себя проявили на производстве, когда в пыльном шкафу пресса (старый крепко-поэтому уже не герметичный) заменили ими пускатели. Их делают и наш полураспавшийся "Преобразователь" и ваш "Протон" г.Орел
avmal написал :
данном случае силовое реле никакого отношения к импульсному не имеет.
Сорри...
хотя управление именно иммпульсами.
Эксплуататор написал :
недостатки твердотельных реле
Можно без обиняков:
большое тепловыдедение при номинальном токе, соответственно требуется определенное пространство при монтаже (теснота противопоказана).
большие габариты из-за применения охладителя (радиатора).
Цена как правило в 2-5 раз выше релейных систем.