mazai999 написал :
на схеме всего 8 автоматов, а в щитке стоит 14 штук... так что схема не очень отображает суть
Уж чего-чего, а суть отражена белее чем ... Три фазных шины и распределение от них премычками. Куда уже подробнее для распредительного щита? А автоматов хоть пять, хоть десять - что это меняет?
avmal так с этим и нет вопросов... это видно и без схемы...
меня удивляет, что на нулевой шине всего два подсоединения, а задействованных автоматов 6 (я левую половину рассматриваю )) ).
Не, это не общежитие, жилой дом. Индивидуальный проект начала 70-х годов... Как я понимаю, этот щиток может быть и на верхнюю площадку тоже.
Понимаю ваш профессиональный интерес к лестничному щитку но вердикт специалистов по электрике у меня в квартире какой будет? Мне ж со строителями надо разговаривать что принимать, что нет...
Вот основные узлы:
так вам вроде уже все сказали насчет щитка и работы...
работать оно будет, качество монтажа невысокое... делалось лишь бы работало...
просто вам все советуют проложить, пока идет ремонт, новый кабель от подъездного щита в квартиру.
Тем более, что толщина PEN позволяет разделить его на N и PE (если зрение не изменяет )) ).
Таким образом у вас будет заземление... имхо
Здравствуйте.
ИМХО Если не обращать внимание на эстетику то жить Ваш щит будет. Автоматы ABB -нормальные .
Я бы распределение на автоматах сделал шинкой распределительной(гребёнкой), нулевую шинку заставил бы установить так что-бы она была досягаемая и изолирована от корпуса .
К сожалению не знаю что куда подключено .
Провода обрезаны слишком коротко , запаса практически нет (но это неисправимо) ,поэтому облизать этот щит не получится.
Нужно подписать (пронумеровать )автоматы и на дверку списочек- кто-что включает.
5800 за этот монтаж-дорого .1000р за глаза -и того много, там работы то в этом щитке на час мах даже с почёсыванием задницы.
avmal написал :
Очень даже приличное состояние щита. Если и на других этажах так же дело обстоит, то я бы сделал в этажном деление нуля и сделал в квартиру трёхжильный ввод с защитным проводником.
попробую перевести: у вас провод (PEN), который прикручен к щиту (этажному) имеет достаточную толщину (визуально). Вроде он имеет 16мм (надо бы убедиться в этом), а значит его можно разделить на два нуля - рабочий (N) и защитный (PE). Нули вашего кабеля (голубую и ж-зеленую жилу) прикручиваете к нулевой шине (хотя, наверно, лучше прикрутить в щите отдельную шинку... тут надо посоветоваться у более опытных товарищей ))) )
ну а в квартирном щите уже эти нули не объединяются и ж-зеленый не коммутируется, то есть он земля (PE). Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть... как то так...
Погодите, а на фото с семью автоматами в подъездном щитке - что куда?
Я вижу, что (нумеровка сверху вниз) первый, третий и шестой автоматы (однополюсные!) подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая), пятый - к правой шине (возможно электрически соединённой с левой).
Ко второму, четвертому и седьмому (не использующемуся) автомату провода приходят откуда-то из пространства (видимо фаза).
По логике получается, что это автоматы трех квартир, просто оба "желтых" провода подключены на одну шину и смысловой нагрузки не несут.
Либо это две квартиры - и уже проведен защитный ноль. Но тогда какой смысл его разрывать автоматами?
И вообще, какой смысл подвергать смертельной опасности людей, ставя однополюсные автоматы на рабочие ноли? Ведь если автомат на рабочем ноле сработает, а на фазе останется включенным - вся бытовая техника в квартире окажется под напряжением 220 вольт!
mazai999 написал :
Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть
наверно все таки к розеткам то не надо подрубать? лучше у розеток заизолировать
Brait написал :
Ведь если автомат на рабочем ноле сработает, а на фазе останется включенным - вся бытовая техника в квартире окажется под напряжением 220 вольт!
эт почему? если на вводе в квартиру ноль обрубить - просто электричество пропадет? с чего бы технике гореть? Если ноль в этажном щите отгорит - тогда будет плохо
Скажите,пожалуйста, а так ли необходимы эти хлопоты с заземлением в лестничном щите и возможными боданиями с местными электриками, если у меня стоят узо ? И зачем менять вводной кабель, если существующий алюминиевый вполне держит ток по максимуму моего входного автомата?
dolmen35 можете не менять, работать будет... ведь и до этого работало... кстати, мне вообще непонятно зачем делали ремонт?! разве нельзя было без него обойтись?
есть такое понятие - срок службы. У кабеля он тоже есть. Думаю, что срок службы его уже истек...
Brait написал :
Погодите, а на фото с семью автоматами в подъездном щитке - что куда?
Возьмите любую типовую схему распределительной панели ПР8500 - по ней и разберётесь.
Brait написал :
вижу, что (нумеровка сверху вниз) первый, третий и шестой автоматы (однополюсные!) подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая),
mazai999 написал :
Тем более, что толщина PEN позволяет разделить его на N и PE (если зрение не изменяет )) ).
Таким образом у вас будет заземление... имхо
Разве можно разделить ноль (N) и получить землю (PE) ? Это разве правильно ?
Guest-001 зависит от ситуации, то есть от проводки дома и ее состояния...
как минимум должно быть заземление в доме, а сечение жилы PEN должно быть не менее 10мм для меди и 16мм для аллюминия... если что не так сказал, то пусть поправят... это то, что я усвоил )))
avmal я правильно понимаю, что если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???
если о конкретном случае - есть ввод в дом ВЛ (сип 4х35), на последнем столбе вроде есть промежуточное заземление, но заземления в самом доме нет, то есть нет контура, с щита сразу 4 жилы в подъездные щиты...
то есть в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??
mazai999 написал :
в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??
Можно, но это сопряжено с определёнными рисками, поскольку не организована на вводе ГЗШ, а состояние повторных заземлений на столбах неизвестно.
mazai999 написал :
если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???
PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством.
Честно говоря СРАЗУ НАПРЯГАЕТ,когда видишь крепление и изолирование кабелей строительными смесями---эдакая МАСКИРОВКА дефектов монтажа... Даже не нужно иметь "семи пядей во лбу" что бы увидеть,что ни одна гофра не дошла до распредкоробки...Как правило,у таких электроштукатурных бригад качество отделки ещё ниже,чем эл.монтаж,приходилось хозяевам сначала после них демонтировать проводку(там люминь+медь под ротбандом и т. д.),затем демонтировать многоуровневые потолки и проч. художества "до основанья,а затем".Так что решать вам...
avmal написал :
PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством.
Gins написал :
эт почему? если на вводе в квартиру ноль обрубить - просто электричество пропадет? с чего бы технике гореть? Если ноль в этажном щите отгорит - тогда будет плохо
Разрыв рабочего нуля однополюсным автоматом не равнозначен отгоревшему рабочему нулю?
mazai999 написал :
это исходя из каких соображений? Ведь в данном случае появится полноценный PE...
ну не знаю как насчет полноценности, но по материалам этого же сайта лично я бы подождал нормального пятипроводного стояка
Brait написал :
Разрыв рабочего нуля однополюсным автоматом не равнозначен отгоревшему рабочему нулю?
я говорил не про разрыв а про ноль.. если я все правильно понимаю, то разрыв нуля на входе в квартиру и разрыв нуля в в стояке щита это несколько разные вещи? Если Вы оборвете ноль в кваритре с какой стати чему то при этом гореть? другое дело что нельзя так делать по другим причинам..
чет то ли мне кажеться то ли и правда но как то странно подключены 2 последних диф автомата, насколько я помню по правильному фаза ноль (с колодки приходят) и фаза ноль уходят кабелем без разрыва на нулевую колодку? Тут что то вообще как то не понятно!
haramamburu написал :
автор пишет что земли нет и год постройки 1975г
И что это меняет. У меня, например, здание 1967 года постройки ...
Если вы спросите у автора о состоянии ГЗШ, то он вряд ли вам ответит, поскольку даже не знает где она находится, а хотите, чтобы он о наличии контура заземления знал.
avmal написал :
PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством
и пока рядом с ним проходят все три фазных проводника.
Brait написал :
Получается, что все автоматы на фото подключены к фазе?
Об этом можно догадаться даже по маркировке шин и изоляции проводов - жёлтый-зелёный-красный.
Тоесть когда в щите провода и шины промаркированы красной, зеленой и желтой красками - это безусловно проводники для фазы? А порядок разноцветности в маркировке (сверху вниз) - строгий? А для маркировки рабочего нуля тогда какие цвета нужно использовать?
плюс ко всему: В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:
при горизонтальном расположении:
одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);
одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
при горизонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)'
при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз.