2hm-cruiser А зачем Вы после УЗО ставите 25А автомат,ставили бы тоже 32А ,как перед счетчиком,а на 3х фазную розетку отдельный автомат по нагрузке плиты или что там будет.
amidant написал :
А зачем Вы после УЗО ставите 25А автомат,ставили бы тоже 32А ,как перед счетчиком,
Перестраховка
Чтобы опломбированный автомат не выбило ни при каких условиях.
Трехфазная розетка - так, на всякий случай. Хотя ТЭН отопилельного котла планирую запитать 2мя фазами, а не фазой и нулем.
6А автомат - для холодильника, септика, "дежурного" света. Т.е. уезжая надолго - выключаешь все, кроме него.
Типа вы нас посмотреть щиток попросили, а нарисовали вагончики. Автоматы определённого номинала ставят для того, чтобы защищать конкретное сечение проводки, которой, как-раз, там и нет.
avmal написал :
Типа вы нас посмотреть щиток попросили, а нарисовали вагончики. Автоматы определённого номинала ставят для того, чтобы защищать конкретное сечение проводки
А я полагал, что автоматы определенного номинала ставят для защиты сети от перегрузки Т.е. слишком высокого тока. Полагаю, что сечение проводников будет ДОСТАТОЧНОЕ (с) Роллс-Ройс.
Но если Вам интересно - то на ТЭН котла я поведу 4мм2, к электроплите, чайнику и водогрею (каждый - по 2.5 кВт) - тоже 4 наверное, остальная разводка - 1.5. Или 2.5?...
Допустимая мощность на дом - 5 кВт, но вводной автомат можно 32А, как хочешь - так и понимай
avmal написал :
Правильно рассуждаете, только не для абстрактной сети, а для конкретного сечения проводки сети.
Я имел в виду следующее
Напряжение однофазной сети - т.е. между фазой и нулем - 220В. Соотв. автоматы по 25А = 5.5 кВт.
Напряжение трехфазной сети - т.е. между фазами - 380В, Соотв. автоматы по 25А = 9.5 кВт
Реальная мощность на каждой фазе будет, естественно, меньше. На одну фазу - эл. плита (2конф варочная панель), на другую - чайник, на третью - водогрей, между фазами - котел. Плюс в дополнение к этому всему - всякий свет, розетки для всякой шелупони. Вопрос выбора проводки - не стоит, ибо имхо очевидно... проводка подбирается в зависимости от мощности. Вопрос стоял об автоматах, о распределении нагрузки между фазами и о ньюансах 3ф УЗО аще таковые есть и что первым ставят - УЗО или автоматы (я считаю - что УЗО).
увавжаемый топикстартёр :5кВт вашей разрешённой мощности это 7,5 ампер на фазу , и автомат ставится до УЗО, и вообщем то почитайте HELP, там всё найдёте при внимательном рассмотрени.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.