Вода поступает от скважины отдаленной на 200м. Глубина скважины порядка 40м, зеркало воды 30м, насос на уровне 35м, все приблизительно.
Насос стоит итальянский, на 100 л/мин и высоты подьема 47м. Диаметр трубы 32.
Реле настроил на 1,8-4,4 бар, а на второй этаж вода бывает если никто не пользуется на первом этаже. Правда еще мембрана порвана на гидроакуммуляторе.
Как решить проблему? Крутых решений не нужны, денег в армии сейчас нет.
насос качает в ёмкость а из ёмкости водоразбор. если есть возможность ёмкость на 2-м этаже поднять под потолок или на чердак так вообще самотёком. дешевле некуда имхо.
может мощи не хватает воду протолкнуть, марка насоса какая? обычно с насосом идёт график расхода по высоте, а у вас кажется уже предел. а с гидроакуммулятором таких проблем не было?
injiner написал :
А почему давление не создает насос?
35 метров + 6метров(до второго) = 41 метр
еще сопротивление трубы потоку воды
еще насос импортный и рассчитан на 230 вольт, а у вас 220 и те наверное просажены ... а характеристики снимали при нормальном напряжении => 47 метров при 230 превращаюся в 45 при 220, и в 41м при 200 вольтах.
Насос работает на пределе....
Даже при нормальном напряжении и не учитывая сопротивление трубы у вас на выходе на втором этаже будет давление всего 0.4 атм (45-41)/10,
а чтобы нормально пользоваться водой нужно ну хотя бы 2 атм.
Ну и теперь представьте сколько давления останется на втором этаже, от этих исходных 0.4атм, если на первом откроют кран?
injiner написал :
Реле настроил на 1,8-4,4 бар,
И оно срабатывает?! Если да, то когда? Где расположен гидроакк и реле? (Похоже прямо у скважины...?) А по высоте?
injiner написал :
Вернее возле скважины есть давление, а через 200 метров на втором этаже её почти нет.