Представляю на суд общественности щит квартирный. Прошу указать на недоработки и ошибки. Сейчас наблюдается избыточность в количестве УЗО и АВ. Порекомендуйте как оптимизировать щит. Первый рисунок щит этажный, а второй мое художество [
Схема этажного щитка вызывает вопросы. Какой он заземленный, если стояк четырехпроводный? К чему присоединен корпус щитка - к нулю? И если да, то где разделение нуля на рабочий ноль и защитный? Кроме того, нужно уточнить, возможно ли использование нуля в вашем случае в качестве PEN. Сечение достаточно, а вот есть ли в подвале нормальная ГЗШ, к которой он нормально присоединен? Эти вопросы представляются мне наиболее важными, так как от них зависит безопасность.
Стояк повторно заземляется на каждом жтаже на щиток. Все щитки связаны между собой стальной поллосой которая ухрдит в подвал. Где уже объединяется с землей которая опаясывает весь дом.
gugulaki написал :
Все щитки связаны между собой стальной поллосой которая ухрдит в подвал. Где уже объединяется с землей которая опаясывает весь дом.
Тогда PEN в порядке. Если проводка в квартире будет трехжильной, нужно предусмотреть разделение нуля в этажном щитке на рабочий и защитный. Рабочий будет проходить через УЗО, а защитный - идти напрямую в качестве третьей заземляющей жилы.
Единственное, что приходит в голову - объединить кухонные УЗО и УЗО на общий свет и общие розетки. По безопасности будет то же самое, а место сэкономите. И да, такие схемы лучше сохранять в формате PNG, чтобы не жрать чужой траффик
Уяснил, буду экономить трафик. Про УЗО - т.е. можно объеденить УЗО мокр зона кухни+ розетка в ванной на стиралку, УЗО общее на розетки+УЗО сухая зона кухни. А на свет нужно УЗО?
Если светильники будут с металлическими корпусами, до которых можно будет случайно дотронуться - то да, УЗО на свет нужно. На ванную лучше поставить отдельное УЗО (а еще лучше - дифавтомат, это будет экономия еще одного модуля) с уставкой 10 мА (все остальные - 30мА). Те УЗО, что кроме ванной можно объединить так - одно УЗО на всю кухню и одно УЗО на весь прочий свет (если нужно) и розетки.
Таким образом можно избавиться от УЗО на фартуке кухни и отдельно УЗО на кухне. Получится: УЗО/дифАВ на ванну, УЗО свет, УЗО все розетки помещения. И кстати еще СТОИТ 1 противопожарное УЗО в щите на этаже.
gugulaki написал :
Таким образом можно избавиться от УЗО на фартуке кухни и отдельно УЗО на кухне. Получится: УЗО/дифАВ на ванну, УЗО свет, УЗО все розетки помещения.
Да, я это и имел в виду.
gugulaki написал :
И кстати еще СТОИТ 1 противопожарное УЗО в щите на этаже.
Это хорошо
gugulaki написал :
существую-ли контакторы объединенные с автоматом/рубильником в одном корпусе
Я про такие не слышал, думаю, что нет. Если сети вашего дома недавно реконструировались или дом недавней постройки можно отказаться от реле ASP и контактора. Но это решать целиком и полностью вам
Переделал щит и сгруппировал. Какие еще есть способы оптимизации?
Конструкцию щитка хочу взять как по ссылке , а именно возможность добавления необходимого количества модульного оборудования в дополнительном щите той же серии.
И все же как заложить резерв?
Вот сама схемка:: [
Схема щитка нормальная. Из дальнейшей оптимизации возможно только объединение нескольких групп в одну (например, свет в коридоре и спальне), с соответствующим уменьшением числа автоматов, но это возможно только при условии, что проводка находится на стадии проектирования. Если кабели уже заложены, дергаться нет смысла. Да и комфорта в дальнейшем такое группирование не прибавит. По ссылке почитал, было интересно, особенно понравилось, как дюралайт в качестве кухонной подсветки использовали Автор молодец, самоделкин.
Квартира где живу там и планируется модернизация. Соответсвенно сейчас хочу заложить щит в коридоре и развести готовые группы: это свет в кабинет, лоджию, кухня; розетки в ванную, кабинет, лоджию, и кухню.
Следующим этапом ремонта пойдут спальни( это где-то зимой) и тогда там будет закладываться электрика. Если сказать по русски,то по наличию средств будет двигаться и ремонт далее. Вот и хотелось бы заложить резерв на будущие усовершенствования квартиры:3. Предусмотреть место и мощность под резерв (ремонт может перерасти в перманентное состояние- бесконечного улучшения). Список резерва:
3.1 Резерв сплит-система 1
3.2 Резерв сплит-система 2
3.3 Резерв сплит-система 3
3.4 Резерв ТП санузел
3.5 Резерв ТП кухня
3.6 Резерв ПМ кухня
3.7 Резерв кухня(варочная панель/духовка)
3.8 Резерв охрана
3.9 Резерв ТП лоджия
Я думаю, достаточно будет оставить порядка 10 - 12 модулей, в которые вы затем установите дополнительные элементы автоматики. А кабель лучше заложить до закладки бетонной стяжки или подвесных потолков (это смотря куда вы будете прятать кабель).
gugulaki написал :
хотелось бы заложить резерв на будущие усовершенствования квартиры:3. Предусмотреть место и мощность под резерв (ремонт может перерасти в перманентное состояние- бесконечного улучшения). Список резерва:
3.1 Резерв сплит-система 1
3.2 Резерв сплит-система 2
3.3 Резерв сплит-система 3
3.4 Резерв ТП санузел
3.5 Резерв ТП кухня
3.6 Резерв ПМ кухня
3.7 Резерв кухня(варочная панель/духовка)
3.8 Резерв охрана
3.9 Резерв ТП лоджия
Резервом можно назвать предусмотренное место в щитке для незапланированного увеличения количества потребителей. О каких незапланированных потребителях может идти речь, если у вас не производство, а жилая квартира, о дальнейшем развитии сети которой вы уже знаете или заранее можете предусмотреть и привели даже список.
Просто садитесь и делайте схему щита, в которой предусмотрите защиту не только на то, что есть на данный момент, но и на то, что будет в перспективе. Никаких резервов в жилой квартире не требуется, если предварительно включить голову и немного фантазии.
gugulaki написал :
Конструкцию щитка хочу взять как по ссылке , а именно возможность добавления необходимого количества модульного оборудования в дополнительном щите той же серии.
Я своё мнение о подобной конструкции уже высказывал. Смею вас заверить, что так обычно делается от безысходности.
Т.е. я понял так: сейчас делаю щит на заданных потребителей, а сам щит взять с запасом на n+1 модулей ( n= списку резерва).
avmal написал :
А данный способ меня привлекает только из-за возможности постепенного наращивания модульной автоматики. Так сказать "душе спокойней", купил на 24 модуля бокс-он заполнился доставил еще один. А то один болшой купить и в нем будет ветер гулять :-)
gugulaki написал :
А данный способ меня привлекает только из-за возможности постепенного наращивания модульной автоматики. Так сказать "душе спокойней", купил на 24 модуля бокс-он заполнился доставил еще один. А то один болшой купить и в нем будет ветер гулять :-)
Собираетесь расширять производство и наращивать мощности? И почему на 24 модуля? Купите десяток по 4 модуля и собирайте.
Что это вам - ЛЕГО что ли? Сначала делается схема. По схеме делается спецификация на комплектующие, а в зависимости от количества модулей подбирается и покупается щиток. Почему там ветер будет гулять, если вы, надеюсь, считать умеете?
gugulaki написал :
Так сказать "душе спокойней", купил на 24 модуля бокс-он заполнился доставил еще один. А то один болшой купить и в нем будет ветер гулять :-)
2avmal протестует как специалист, он не приемлет такое "любительство". А по мне - так главное, чтобы было безопасно и удобно. С двумя боксами - как раз так и получается. Просто разным людям удобно разное. Я бы все сделал в одном ящике. А вам вот удобно в двух - так что ж с того?