Доброго времени суток.
Есть вопрос по замене конвектора на радиатор.
Исходные данные: верхняя подача, однотрубная система, 14-й этаж 22-х этажного дома. Изначально были установлены конвекторы. Пару лет назад на кухне поменял конвектор на радиатор Sira RS 500 (схема подключения прилагается). Сейчас пришло время менять оставшиеся два конвектора. Но появилось несколько вопросов:
1) Правильно ли у меня подключен конвектор?
2) Можно ли поставить такой ?
3) Как видно из рисунка подводка у меня 3/4, но монтажный комплект на радиатор ставили 1/2. Возможно это была моя ошибка и я просто купил такой комплект. Можно ли ставить монтажный комплект 3/4?
4) Радиаторы мне нужно будет поставить на 8 и 10 секций. Не понадобится ли диагональная схема подключения?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. форум читал, поиском пользовался.

2Mile 1: в приципе правильно ,но за пять лет у ДЭЗовских сменились понятия по байпасу .в некоторых района не допускают их установку. 2: На сайте ДАНФОС даны рекомендации какую термостатическую арматуру ставить на металл в высотных зданиях.Внимательно изучите эти рекомендации.Если дизайн не устраивает поищите у других производителей что нибудь радующее глаз.3:3/4" предрочтительней если только стояк не 1/2".4: на 8и и 10и секционные радиаторы диагональная схема выдает 100% отдачю, Да и не забывайте что радиатор должен оставлять зону в 10-15% не захваченную теплопотоком.Это выражается тем что если у вас окно больших размеров ,а радиатор с межцетровым растоянием 500 стоит поседине окна и по мощности он перекрывает комнату ,но малосекционый то большая часть окна не будет занята теплопотоком.Выход из положения взять радиатор эдентичной мощности ,но с более мелким размером между центрами 350.Вообще у СИРЫ есть свой сайт и там все наглядно описано,материалы можно скачать в PDF файлах.

BRAVO3495, большое спасибо за комментарии. Я что-то упустил момент, что ширина радиатора должна примерно соответствовать ширине окна. Хотя сейчас стоит Sira RS 500 (шир. 48см.) под окном шир. 175 см., причем не строго по центру. Никаких проблем с температурой нет.
Как я понял, без диагонального подключения не обойтись?

Почитал еще немного информации и понял, что можно в радиатор поставить удлинитель протока. И еще по поводу ширины радиатора (соответствие ширине окна) - ведь в основном тепловое излучение радиатора идет во все стороны, не только вверх, следовательно нет смысла ставить радиатор на всю ширину окна. Ведь так?
И еще вопрос - нужны ли шаровые краны на входе и выходе стояка?

Извиняюсь за назойливость, но подскажите, нужны все-таки шаровые краны при монтаже радиатора или его функции может выполнить терморегулирующий вентиль?

2Mile По ширине- это вопрос эстетических предпочтений.
Для себя я выбрал RS300, но больше секций- так мне больше нравится, хоть и дороже.

Mile написал :
Правильно ли у меня подключен конвектор?

Нет.: 1. кран на байпас нельзя и ненужно, т.к. толку ноль; 2. после кранов д.б. 3\4"
По поводу кранов: имхо, лучше шаровые+ термоклапан с термоголовкой.

NNN, большое спасибо. Как выяснилось, RS-300 мне не подойдет по размерам, поэтому буду ставить только RS-500. Проапдейтил схему (в приложении). Убрал кран с байпаса (похоже он действительно не нужен). Правильно ли выбран тип шаровых кранов, терморегулятора и клапана? Нужен ли нижний шаровой кран на выходе? И еще я предполагаю нужно установить удлинитель протока, т.к. кол-во секций будет 8 и 10 для двух радиаторов.

Mile написал :
RS-300 мне не подойдет по размерам,

Это как? 500 влезает, а 300 нет?

Mile написал :
Нужен ли нижний шаровой кран на выходе?

И на выходе и на входе. Это запорная арматура. Нужна в случае аварии (ттт) и для того, чтобы снять радиатор, например, что бы обои за ним переклеить.

Mile написал :
И еще я предполагаю нужно установить удлинитель протока,

Поставьте без него, для начала, и посмотрите как будет работать.
Будет проблема- будете решать.

NNN написал :
Это как? 500 влезает, а 300 нет?

Ну ведь при одинаковой мощности, радиатор RS-300 понадобится большей секционности, чем RS-500 и, соответственно, длиннее.

Прошу также подсказать по правильности выбора кранов, терморегулятора и клапана.

Mile написал :
Прошу также подсказать по правильности выбора кранов, терморегулятора и клапана.

Ээээ..вопрос спорный.
Могу сказать, что к меня краны Бугатти, регуляторы Данфосс.

NNN спасибо. Скорее всего, на них и остановлюсь.

Mile написал :
NNN, большое спасибо. Как выяснилось, RS-300 мне не подойдет по размерам, поэтому буду ставить только RS-500. Проапдейтил схему (в приложении). Убрал кран с байпаса (похоже он действительно не нужен). Правильно ли выбран тип шаровых кранов, терморегулятора и клапана? Нужен ли нижний шаровой кран на выходе? И еще я предполагаю нужно установить удлинитель протока, т.к. кол-во секций будет 8 и 10 для двух радиаторов.
Вложения
Тип файла: doc Радиатор-1.doc (69.0 Кбайт, 2 просмотров)

Вы хотите ставить шаркраны "мама"-"мама" ,а не лучшели поставить ВР-НР + Терморегулятор+Радиатор.Да для фильтрации от шлама вам престоит на летний период перекрывать шаркраны и включать некоторое время спустя после запуска системы,чтобы шламом не подбило шток у термоклапана. Да при этой системе верхний правый угол может быть без прогрева,обычно выходят из таких положений наращиванием одной -двумя секциями.При этой схеме подключения потери КПД от 5и %

BRAVO3495 написал :
Да при этой системе верхний правый угол может быть без прогрева,обычно выходят из таких положений наращиванием одной -двумя секциями


Вот те раз...а мужики-то и не знали...
А почему правый?
Почему верхний?
Может, правильно "дальний и нижний"?
ЗЫ. У меня Сира 300 12-ть секций после доработок греет вся. Подача снизу.
Про летний период: перекрываю ШК, стравливаю давление маевским, потом его закрываю. Осенью открываю ШК.

BRAVO3495 написал :
Вы хотите ставить шаркраны "мама"-"мама" ,а не лучшели поставить ВР-НР + Терморегулятор+Радиатор

Пожалуй, что Вы правы. Но я еще не упомянул, что планируется трубы отопления закрыть каркасом из гипсокартона. Торец каркаса будет располагаться до шаровых кранов. Тогда общая схема должна выглядеть так(сверху - вниз): труба стояка3/4 - тройник3/4 с отводом на 1/2 под байпас - труба 3/4 - шаровой кран 3/4 НР-НР - клапан терморегулятора 3/4 ВР-ВР с терморегулятором - радиатор - (а что ставится на выходе радиатора?) - шаровой кран 3/4 НР-ВР - тройник3/4 с отводом на 1/2 под байпас - труба стояка3/4.
Извиняюсь за дилетантские вопросы, но в этой области не силен.

Mile написал :
Пожалуй, что Вы правы. Но я еще не упомянул, что планируется трубы отопления закрыть каркасом из гипсокартона. Торец каркаса будет располагаться до шаровых кранов. Тогда общая схема должна выглядеть так(сверху - вниз): труба стояка3/4 - тройник3/4 с отводом на 1/2 под байпас - труба 3/4 - шаровой кран 3/4 НР-НР - клапан терморегулятора 3/4 ВР-ВР с терморегулятором - радиатор - (а что ставится на выходе радиатора?) - шаровой кран 3/4 НР-ВР - тройник3/4 с отводом на 1/2 под байпас - труба стояка3/4.
Извиняюсь за дилетантские вопросы, но в этой области не силен.

Ставьте как у вас в схеме .Ведь обратным клапаном вы можете улучшить теплоотдачу радиатора придавив обратный поток .Вообще все производители радиаторной арматуры приводят графики для обратных клапанов ,их можно посмотреть на сайтах производителей или скачать каталоги арматуры.Шаркран в вашем случае служит только для безопасности и для ревизии радиатора.

BRAVO3495 написал :
Ведь обратным клапаном вы можете улучшить теплоотдачу радиатора придавив обратный поток

Слов нет. Тока смайлики.

BRAVO3495простите, а где у меня в схеме обратный клапан?

NNN написал :
Цитата:
Сообщение от BRAVO3495
Ведь обратным клапаном вы можете улучшить теплоотдачу радиатора придавив обратный поток
Слов нет. Тока смайлики.

Вот описание работы запорнорегулировочного вентиля.

Регистрация: 22.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 5

BRAVO3495 написал :
Вот описание работы запорнорегулировочного вентиля.

Терморегулирующий и запорный клапаны позволяют перекрыть поток (в приведенных альбомах никаких шаровых кранов нет). Для чего вы их ставите?

2A.B.4 Хотя я не долюбливаю DANFOSS за его голандки и грубый вид ,да они пишут что тех пяти отверстий внутри корпуса термоклапана достаточно чтобы не пропустить взвеси.Но вы же прекрасно понимаете что наш Афоня по трубе и газовый ключ может запустить ,а возможно на кого нибудь обидевшись и лом.Атак как менять термоарматуру каждый год нет ни кокого резона ,это ведь не частный сектор где вы теплоноситель прогнали через перегонный куб и живете долго и красиво.Так вот от этих казусов когда слесарь сбрасывает стояк в мае а запускает его в начале отопительного сезона я от всей этой накипи и следов переварки стояка ниже этажами (особо это актуально в новостройках) спасаю и радиатор и термоарматуру Шаровыми Кранами.Но это частное мнение и я его не навязываю всем.Просто опыт работы в МОСГОРТЕПЛО в 25лет научил делать двойную защиту.

BRAVO3495, спасибо за ссылки, они многое для меня прояснили.
Еще раз прошу покритиковать схему ( в приложении), вроде все учел.Байпас на 1/2", вся остальная разводка на 3/4. Только не понял, у Danfoss нет запорных вентилей для однотрубных систем? В схеме указан вентиль FAR.

2Mile Нет почему же нет, у каждого сильного производителя есть в программе запорные венили и запорно-регулировачные для первичной балансировки радиаторов отопления.Просто я нашел что было у меня на компе: принцип работы этих регулировочных вентилей.

2BRAVO3495, очень познавательно, спасибо! Но все же, правильно у меня приведена схема в предыдущем сообщении или что-то нужно исправить?

2Mile Посмотрите этот сайт от DANFOSS

2BRAVO3495, этот сайт я уже видел. По схемам на сайте, не нужен верхний шаровой кран и нижний запорный вентиль. Это действительно так?

Сейчас переговорил с консультантом в интернет магазине, он посоветовал убрать из схемы запорный клапан на выходе из радиатора и оставить там только шаровой кран с американкой. Это правильно?

Mile написал :
Сейчас переговорил с консультантом в интернет магазине, он посоветовал убрать из схемы запорный клапан на выходе из радиатора и оставить там только шаровой кран с американкой. Это правильно?

Обратите внимание на пост #20 выше по теме там я даю объяснение пачему я продублировал запорную арматуру.И воспользуйтесь рекомендациями SIRA SR Bimetal

2BRAVO3495, спасибо, почитал рекомендации, очень многие вопросы освещены и доходчиво объяснены. Если брать за основу мою схему из поста №21, то вопрос у меня остается только по запорному вентилю. Как я понимаю, его основная функция - слив воды при демонтаже. То есть, когда я захочу снять радиатор, то перекрываю верхний и нижний шаровые краны, сливаю воду через запорный вентиль и снимаю радиатор. Правильно? Просто меня смущает, что далеко не во всех схемах этот запорный вентиль на нижней подводке используется.

Mile написал :
Как я понимаю, его основная функция - слив воды при демонтаже.

Неправильно понимаете.
Он вообще Вам не нужен.
Вода сливается через приоткрученную американку в подставленный поддон (малярный для валика, от холодильника и т.п), напор регулируется маевским.
2Mile
Не парьте себе мозг.
Два шаровых- всё, что нужно. Термоклапан по желанию.

2Mile