Добрый день!
Выяснил я у себя - можно СИП прямо во вводной автомат засовывать, даже настоятельно так порекомендовали. Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет? Мне так ненавязчиво кажестя, что нихрена. Если мне кажется правильно - то как? Каждый провод СИПа состоит из 4 жил, на каждой фазе (их у меня 3) больше 2-3 кВт никогда не будет... может обкусить и вставлять в гнездо автомата только 2 жилы из 4? Или как оно правильно?
СИП очень прочный и твердый кабель (особенно 25 квадратов), как-бы ты его не зажимал на автомате, если хоть немного по-ворошить, случайно зацепить автомата или кабеля, он отойдет и соединения ослабнет, соответственно будет плохой контакт и начнут подгорят контакты, крайне не рекомендую зажимать в автомат, или же нужно очень хорошо закрепить кабель и периодически поджимать контакты
Может есть какие-то наконечники на СИП, так как я заводил СИП 50мм2 на автомт, при нагрузке где-то 40-70А - контакты нагреваются где-то на 5-7 С относительно окружающей среды, в принципе нормально, но время может взять свое.
Vasdey написал :
СИП очень прочный и твердый кабель (особенно 25 квадратов), как-бы ты его не зажимал на автомате, если хоть немного по-ворошить, случайно зацепить автомата или кабеля, он отойдет и соединения ослабнет
да нормально он зажимается.неудобно работать с ним когда места для него в щите мало.
rHOM написал :
Может есть какие-то наконечники на СИП, так как я заводил СИП 50мм2 на автомт, при нагрузке где-то 40-70А - контакты нагреваются
есть "срывные" наконечники
для СИПа,очень удобно ими работать с СИПом большого сечения.
rHOM написал :
Может есть какие-то наконечники на СИП
Есть наконечники-переходники для многопроволочных жил для подключения к модульным автоматам. Но, честно говоря, с 16-25 квадратами особых неудобств при подключении не замечал...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
аматор1 написал :
ИМХО тов. 4Серый гутарит о тех что на ответвление от СИПа юзают... Типа "орех" со срывной гайкой
не про то я гутарил,а про алюминиевый наконечник,с двумя болтами,СИП вставляешь,потом два болта закручиваешь,пока им головы не свернёшь(это вместо опрессовки).
ВТБ! написал :
Для улицы не годятся - негерметичные.
И они всё-же не для модульных автоматов
совершенно верно.СИП на 50 квадрат тоже не модульных автоматов.
А какую еще арматуру надо для проводки снижения с воздушки к щитку?
Анкерный крюк в стену, а дальше?
На стенде много всякой всячины навешано, а надо ли?
Внутреннюю разводку от щитка делал сам, подключать все хозяйство будет садовый электрик
Так вот хочется сразу все купить, чтобы не бегать потом за надцать км за нужной хреновиной
Памажите, люди добрые!
Да, и вдогонку. Какой СИП-4 брать-то? 2*16 или 4*16 и одну жилу не использовать?
Времянка подведена к старой будке от автомагазина 60-х годов. И счетчик старый. Ща все нужно в каменное строение переносить с выносом счетчика на улицу. Требования к снижению - самонесущий кабель/провод.
16 квадратов алюминия - нужно и сварку включить и погреться, и т.д. и т.п.
На картинках смотрел - 3-х проводка вход в дом, потому и спрашивал по 4*16
hm-cruiser написал :
Добрый день!
Выяснил я у себя - можно СИП прямо во вводной автомат засовывать, даже настоятельно так порекомендовали. Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет? Мне так ненавязчиво кажестя, что нихрена. Если мне кажется правильно - то как? Каждый провод СИПа состоит из 4 жил, на каждой фазе (их у меня 3) больше 2-3 кВт никогда не будет... может обкусить и вставлять в гнездо автомата только 2 жилы из 4? Или как оно правильно?
Заранее спасибо.
подключил сип 1х16 напрямую к автомату 25а, когда зажимал сип, то гнездо автомата, по виду, сильно напряглось. Качественно зажать невозможно. В последствии при большой нагрузке 3-5кВт сварочник, один из контактов нагрелся так что расплавился алюминий сип и провод одной фазы просто отвалился, автомату каюк. Планирую взять медную трубку, с одной стороны запресовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а сдругой запресовать сип.
nikola tesla написал :
Планирую взять медную трубку,, с одной стороны запресовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а сдругой запресовать сип.
Алюминий в медь плохая идея... Есть спец. гильзы...
Но без клещей для опрессовки результат не предсказуем...
А марка автомата?У меня в 25 А ИЕК нормально зажимается,про остальные Шнайдеры и говорить нечего,
nikola tesla написал :
Планирую взять медную трубку, с одной стороны запрессовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а с другой запрессовать сип.
Речь идет о щитке учета, где стоит счетчик и проч, в деревне, что на столбе...
Интересно, а можно перейти с алюминиевого СИП 16 мм2, что спускается со столба, на медный ПуГВ 10 мм2 с помощью такой , заделать соединение клеевой термоусадкой и затем уже спокойно подключиться медью к опечатываемому автомату?
Чтобы не испытывать проблемы с зажимом СИП в автомате...
Максим Ра написал:
Речь идет о щитке учета, где стоит счетчик и проч, в деревне, что на столбе...
Интересно, а можно перейти с алюминиевого СИП 16 мм2, что спускается со столба, на медный ПуГВ 10 мм2 с помощью такой , заделать соединение клеевой термоусадкой и затем уже спокойно подключиться медью к опечатываемому автомату?
Чтобы не испытывать проблемы с зажимом СИП в автомате...
Максим Ра,
при должном умении/разумении Пугв не нужен вообще
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
megrad, Никто не мешает, просто подсознательно не нравится зажим алюминия в автомат. Ну и компактнее и аккуратнее можно все сделать с помощью ПуГВ... А вообще такая тематика, как переход с алюминия на медь до вводного счетчика не пресекается?
Максим Ра написал: megrad, А вот НШАМ я, кстати, видел в инете, но внимания не обращал. На ГАМ почему-то зациклился. Спасибо. Заказал.
Максим Ра, Или Легран'овские взять, если не захочется с пресс-инструментами связываться.
MaSeVi, А что за леграндовские?....
Максим Ра,
Ценник не пондравится.
Но с учетом того что к абоненту при выделенной мощности может придти персональный кабель до 50 кв/мм , и установленном модульном АВ 3Р на 25А , это самый компактный переход с алюлюминия на медь .
Максим Ра написал: megrad, А вот НШАМ я, кстати, видел в инете, но внимания не обращал. На ГАМ почему-то зациклился. Спасибо. Заказал.
Максим Ра, Или Легран'овские взять, если не захочется с пресс-инструментами связываться.
MaSeVi, А что за леграндовские?....
Максим Ра,
Ценник не пондравится.
Но с учетом того что к абоненту при выделенной мощности может придти персональный кабель до 50 кв/мм , и установленном модульном АВ 3Р на 25А , это самый компактный переход с алюлюминия на медь .
dokar, У нас уже все подведено. СИП 16мм2. Просто делал щиток черти когда и он уже обветшал, заржавел и облупился и морально устарел весь. Решил его привести в божеский современный вид с учетом накопленных за годы знаний :-)
Максим Ра написал:
Просто делал щиток черти когда и он уже обветшал, заржавел и облупился и морально устарел весь. Решил его привести в божеский современный вид с учетом накопленных за годы знаний :-)
а что с заземлением?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Максим Ра написал:
Просто делал щиток черти когда и он уже обветшал, заржавел и облупился и морально устарел весь. Решил его привести в божеский современный вид с учетом накопленных за годы знаний :-)
а что с заземлением?
ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой:
Жесткая дилемма еще... Вводной выключатель ой как неохота подключать сверху.... Очень неудобно... Если снизу, то все в щитке будет аккуратно и красиво, а вот если сверху... то придется городить огород с заводом проводов снизу, прокладки их через весь ящик, потом перегибом в направлении вниз и т.п...
Я понимаю, что к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам... Но стоит ли гиморроиться из-за этого "как правило" или в моем случае (ввод проводников снизу) забить можно на это в пользу красоты и легкости исполнения...
У кого-то были реальные проблемы с подключением "не по правилам"? Надо признать, что сейчас подключено снизу. Но тогда я вообще не морочился, а сетям пофигу было )
СтранникXXI написал: Максим Ра, автомату совершенно фиолетово, с какой стороны будет подключен источник питания, а с какой нагрузка. Главное, чтобы Вы сами не запутались.
СтранникXXI, Вот именно
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
СтранникXXI написал: Максим Ра, автомату совершенно фиолетово, с какой стороны будет подключен источник питания, а с какой нагрузка. Главное, чтобы Вы сами не запутались.
СтранникXXI, ну сам-то уж точно не запутаюсь, там схема вся на виду и примитивная. Просто существует мнение, что если что то оборвется в автомате, то контактик может упасть и попасть на соседний контакт... так то да, сам я не вижу причин физических...
А зачем тот?
Ради стойкости изоляции СИП?
Можно предположить, что монтаж спуска проводом СИП выполнен с нарушением рекомендаций производителя и требований ПУЭ.
Можно даже не предполагать - фотография приведена.
А зачем тот?
Ради стойкости изоляции СИП?
Можно предположить, что монтаж спуска проводом СИП выполнен с нарушением рекомендаций производителя и требований ПУЭ.
Можно даже не предполагать - фотография приведена.
На фотографии толком ни фига не видно.
Но даже, если он проложен по опоре неправильно, никто не мешает исправить ситуацию, использовав штатные крепления.
Какой смысл менять его на ВВГшку и поиметь лишний гемор с дополнительными тратами на зажимы, с установкой концевой муфты и опуском по опоре, для которого штатные крепления, к слову сказать, не предусмотрены?
Максим Ра написал:
ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой: ЩИТ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ЩПМП-1-1
вообще заземления не будет в доме?
ZooZoo,Будет, но самодельное. Вопрос Вы подняли хороший.... Скажите, пожалуйста, а что будет, если заземлить "ноль" прямо около щитка и в дом пойдет заземленный "ноль" и там им воспользоваться, как заземлением?
Стараюсь.
Защищать СИП на высоте ниже 2.75 м от земли будем?
"2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56)."
"2.1.77. ... Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм."
СтранникXXI написал:
С ВВГшкой вероятность накосячить гораздо больше.
Стараюсь.
Защищать СИП на высоте ниже 2.75 м от земли будем?
"2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56)."
"2.1.77. ... Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм."
СтранникXXI написал:
С ВВГшкой вероятность накосячить гораздо больше.
Возможности человека безграничны.
Все это хорошо. Вот только глава 2.1 к данному случаю ни коим боком