При определении диаметров труб расчетная скорость движения воды принимается в трубопроводах не более 1,5-1,75 м/сек, а в пожарных водопроводах — до 2,5 м/сек.
Был случай: магистраль в подвале, давление 5атм, отвод на дюйм, далее 20МП~2метра, грязевик и счетчик Ду 15, лично наблюдал расход 60л/мин при полностью открытом шаровом кране, счетчик конкретно так завывал
Если речь идёт о свободно изливаемой воде из трубы это одно,если данный участок трубопровода,является частью системы,то это другое. В последнем случае,в расчет вводится и напор,и скорость,и диаметр,и к-т шероховатости труб,и длина трубопровода,и местные сопротивления.
По формуле получается нормальный расход,конечно "около того". Лучше знать точнее,что это за труба:то ли стояк,то ли штуцер для наполнения ёмкости.
Что бы зафиксировать такой расход,счётчик как минимум должен быть Ду 80 мм,у меньшего диаметра просто свернёт турбину,и всё.К тому же не турбинный,начального уровня,а электромагнитый (или другой) с серьёзным вычислителем,раз показывал литры/в секунду.