Купил и установил котел : Проблема с Westen Quasar 24 не пользуюсь еще и года возникают серьезные проблемы с пользованием Давление при выключенном котле один бар. при включении котла давление зашкаливает за 3 бар. Что делать? В чем причина не могу понять Кто Знает подскажите?

2Bit1978 Посмотри давление воздуха в экспанзомате (расширительном бочке) ,если отсутствует попробуй закачать через нипель до 1.5 Бар .