odesit написал :
никакой клапан не сопливенький, а как раз очень даже хороший. Клапан без-ти бойлера и должен выпускать воду в стояк ХВ.

кто вам такое сказал???

Сантехнические работы Москва и область

Vasss написал :
Встроенный обратный клапан на аварийном клапане бойлера сопливенький.

никакой клапан не сопливенький, а как раз очень даже хороший. Клапан без-ти бойлера и должен выпускать воду в стояк ХВ.

Спасибо вам всем огромное за ответы! У меня был немного не закрыт стояк с горячей водой. Вот отсюда и все проблемы. По крайней мере я так поняла. Сейчас все нормально. Стояк перекрыла и все пошло как надо! Еще раз спасибо! Приятно было получить ответ!

Если, как минимум, поставить обратники на вводы, никакого перетекания не будет.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Достаточно всегда закрывать кран горячей воды от стояка при работе водонагревателя. Такое перетекание является конструктивной особенностью нормально работающего клапана на водонагревателе.

Регистрация: 16.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 426

Андрёй написал :
А кран горячей воды на вводе в квартиру перекрыли?

Зачем женщине голову забивать терминами? Просто закрывайте стояк с горячей водой, когда ее нет, когда горячая вода поступает из бойлера. Я так понимаю, что в стояке горячей воды давление выше (а течет холодная, как во всех новостройках) и передавливает через бойлер. Вы снабжаете горячей водой счастливых соседей по стояку, причем через стояк холодной воды (каламбурчик получился). Встроенный обратный клапан на аварийном клапане бойлера сопливенький.

Ок. L-ка, потому что линия протока повторяет форму буквы.
Вам нужно найти сантехника с этого форума, проживающего в вашем городе. Фотографии тоже интересны. Советов мы вам тут короб дадим! Но сантехника нужно найти.

Makarone написал :
подать через L - ку,

Верно! Но Вы еще объясните топикстартеру, что такое L- ка и где его купить писал в соседней теме, что у нас на слова "трехходовой кран" продавцы радостно тройничек с краником для стиралки показывают. А если уточнить: "Мне L, T не надо" - просто жесткий ступор

kolosok написал :
Сижу сейчас и думаю,

Пока думу думаете - фото сделайте (везде, где трубы есть) и здесь разместите . Меньше догадок будет
приложить фото можно в "Расширенном режиме" (кнопка такая), потом кнопка "управление вложениями", потом - файл выберите с фото (можно несколько по очереди). Только сначала размер фото сожмите до VGA, если фотоаппарат "многомегпиксельный" - файл не влезет

Необходима замена обратно-предохранительного клапана на самом бойлере, установка обратных клапанов на ввод холодной и горячей воды, ввод в систему сетевой, и горячей воды от бойлера подать через L - ку, для исключения передавливания.

Регистрация: 25.08.2006 Зеленоград Сообщений: 741

оригинально, счетчики есть, а обратных клапанов нету?

А кран горячей воды на вводе в квартиру перекрыли?

Сижу сейчас и думаю, что делать. Два дня назад поставили бойлер (сами). Вчера заметила, что подающая труба стала горячей. А сегодня заметила, что она не только горячая, но по ней вытекает горячая вода из бойлера в систему и мой счетчик холодной воды отматывает назад. На бойлера стоит предохранительный клапан. Видимо он не работает. Или что? Очень прошу. Мужчин у меня нет, приходится все самой делать.