Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста сколько можно поставить розеток в частном доме на одну группу если провод ВВГ 3*2,5 медный автомат на группу 16А у меня на этой группе 6 розеток и примет ли технадзор такую работу ?

усё нормально

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Если есть согласованный в Ростехнадзоре проект - то примет. Если нет проекта, то не примет даже если розеток не будет вообще.

спасиба !все понел !

kokoko написал :
Если нет проекта, то не примет

я вас умоляю... в стране поголовной коррупции (и у нас тоже так) и не примет? ха-ха-ха...

аматор1 да это понятно просто хотелось узнать выдержить ли проводка элементарные бытовые приборы или нет всем спасибо !

380V выдюжит!