Всем привет.
Щиток таки собрал теперь надо запитаться. Как?
Мыслю я - СИП от столба до фасада. От фасада по стене - под крышей, чтоб не особенно видно было - в металлорукаве, и ввод в щиток - три фазы - во вводной автомат, ноль - на сжим.
Вопрос главный - как натягивать СИП? Рылся в яндексе - там многостраничные талмуды, а мне бы попроще Ну у меня две натяждые колодки, одна крепится на столб, другая - на фасад дома. На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно? А КАК НАТЯНУТЬ? Или никак - зацепил верх - на столбе, зацепил низ - на фасаде, ну чтоб не совсем полоскал - и гут?
Вопрос второй - нормально СИП в металлорукаве по стене?
hm-cruiser написал :
На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно?
Неверно - в изоляторе нет необходимости.
Сойдёт и шуруп с кольцом или полукольцом.
чтоб не совсем полоскал
Можно талрепом дотянуть - но не переусердствовать.
нормально СИП в металлорукаве по стене?
Ненормально.
Если стена кирпичная/бетонная, то можно на фасадных креплениях.
А если деревянная, то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.
ВТБ! написал :
Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная?
"... ты не умничай, ты пальцем покажи "
Если серьезно - ну реально ломает читать ВЕСЬ этот талдмуд, особенно где там барабаны и квалификация электриков. НЕНАВИЖУ такие мануалы. Мануал дб !!!коротким!!! Слава Богу - в этом хоть есть иллюстрации - хоть и низкокачественные
Не совсем, кстати, понял:
Глава 13. Установка фасадных креплений - там набор рисуночков. Все понятно, кроме - когда какой крепеж; я так думаю - аще у меня 16 - можно и то, и то. Лучше второе - дальше от стены - мне так более любо.
И тут же - мелким шрифтом - гл. 14 - Глава 14. Монтаж СИП по фасадам зданий при помощи натяжных зажимов.
Не догоняю - таки фасадными креплениями или натяжными зажимами?
hm-cruiser написал :
Вопрос главный - как натягивать СИП?
смотря какое расстояние,если до 40 метров-руками он нормально натягивается.с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.
4Серый написал :
смотря какое расстояние,если до 40 метров
Кажись 25 метров разрешается .
4Серый написал :
с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете
ИМХО,я обычно сначала делаю подключения у дома: устанавливаю КШ (крюк),на него вешаю анкерный зажим (колодка) с СИПом,рядом с крюком ставлю автомат или распаячную коробку (у нас требуют "токораздел" на вводе ),произвожу соединения СИПа с "кабелем".,потом подключаю щиток.И только после всего этого подключаю СиП на опоре(это чтоб "народ" долго без света не сидел)
4Серый написал :
потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк
И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))
4Серый написал :
далее клин немного ослабляете
И СИП вылетает обратно)
4Серый написал :
если до 40 метров-руками он нормально натягивается
С большим провисом,будет сильно болтать ветром.Двухжилку до 20м еще реально.
Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем.
Способ сделать одному:
Закрепить на столбе
Примерить ,где будет второй зажим.
Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку.
Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП.
При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него--вроде подвижного блока.
Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .
Ну а всё-таки - как натягивать: со всей дури или предусмотреть провис? И если "да", то какой (на 15 м пролете, например?) А то у меня летом и +35 может быть, а зимой и -25..30 *С увидеть можно. Не вырвет все это хозяйство?
СИП(4 жилы) провел по стене(под крышей дома) в ПВХ трубках, соединенных ПВХ муфтами. На поворотах использовал ПВХ гофру. Ее брал большего размера, чем трубку. Трубки в гофру входят очень плотно.
Когда он есть,конечно проще.У нас недавно стали продаваться.И длины талрепа может не хватить.
Dachnik77 написал :
со всей дури или предусмотреть провис
Чтобы провис заметно было.
Посмотрите на магистральные провода вдоль улицы ,сделайте похожий.Лучше недотянуть,на болотистой почве может промежуточную опору повести .
Влад23 написал :
И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))
совершенно верно,только лесенка не у дома,а у столба,сам пристёгнут монтажным поясом и упираясь коленом в столб одной рукой натягиваю СИП,другой расклиниваю колодку.
Влад23 написал :
И СИП вылетает обратно)
у вас может и вылетает,а я прошлой осенью десятка два вводов СИПом сделал,и сейчас два заказа есть,и ничего не вылетает.
Dachnik77 написал :
Ну а всё-таки - как натягивать: со всей дури или предусмотреть провис? И если "да", то какой (на 15 м пролете, например?) А то у меня летом и +35 может быть, а зимой и -25..30 *С увидеть можно. Не вырвет все это хозяйство?
если тянуть руками,даже до дури,всё равно провис небольшой будет.и потом СИП всё-таки как витая пара,ну затянется потуже,плюс какое-то растяжение по длине он может дать,да и расстояние 15 метров не даст больших сезонных колебаний по длине.
4Серый написал :
совершенно верно,только лесенка не у дома,а у столба,сам пристёгнут монтажным поясом и упираясь коленом в столб одной рукой натягиваю СИП,другой расклиниваю колодку.
.......а сначало было так :
4Серый написал :
с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.
вот и мне было непонятно,есть ли у автора темы лестница,монтажный пояс и навыки работы с СИПом.и тем более непонятно какие провода на столбах:голый алюминь или СИП,это к тому что бы он натягивая СИП на столбе не попал под напряжение.
Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим .
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать .
Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ? И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
Новачок,
Зачем тянуть??? У Вас же не линейные прогоны по 50 метров??? Это для магистральных линий натягивают провода с помощью специальных станков и контролем с помощью динамометра! Пролет Сип для отвода к дому должен быть не длиннее 30 метров иначе нужно будет ставить дополнительную опору. И натягивать ничего не надо, все натягивается от руки с небольшим провисом до 100 - 150мм(летом растягивается от температуры слегка, а зимой укарачивается слегка) и все. На столбе делать капельник на проводах, вешать анкер на крюк, вставить кабель и зажать клином(если клиновидный) затем на крюк дома повесить второй анкер, продеть провода слегка прижав клином подтянуть и зажать окончательно, сделать капельник и далее крепить кабель к фасаду в нужном направлении на высоте не менее 2,75 метра. Вот и вся недолга!
Новачок написал :
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать
вам и нужно в зажим две жилы:и ноль,и фазу
Новачок написал :
И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
Влад23 написал :
Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем.
Способ сделать одному:
Закрепить на столбе
Примерить ,где будет второй зажим.
Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку.
Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП.
При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него--вроде подвижного блока.
Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .
Одному работать на высоте более 1,5 метра без страхующего запрещено! Электрикам вообще без отключения напряжения в одиночку работать запрещено, тем более на опоре и без "вышки"!
для ответвления используется СИП-4, а для магистральных линий все остальные типы СИП.
В СИП-4 все жилы одинаковые (все несущие), поэтому нужен клиновой зажим на все жилы сразу (бывает на 2 и на 4 жилы - в зависимости от жильности монтируемого провода).
Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому ?
какая должна быть натяжка ? , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим .
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жилы ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать .
Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ?
Откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
Как соединять СИП с проводом основной линии ?
У меня деревянный дом , заводить ввод в дом буду ВВГ 3*4 , отверствие для ввода я сделаю а какую трубу лутьше всего использовать для изоляции дома от кабеля?
Украинец написал :
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жилы ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать
Вообще-то анкерные зажимы существуют как для 2х жильных проводов, так и для 4х жильных. Посему, проблемы тут не вижу.
Откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
Направление натяжения определяется удобством работы. Как правило при использовании вышки удобнее закрепить конец провода (с необходимым запасом на подключение) с анкерным зажимом на крюке, установленном на фасаде здания, а необходимое натяжение и провис (см. таблицы по СИП) обеспечить натяжением к опоре. Но тут уж решайте по месту, где удобнее зацепить лебёдку...
Как соединять СИП с проводом основной линии ?
Вероятно, Вам стоит ознакомиться с ассортиментом СИП и его арматуры, тогда не будет возникать таких вопросов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Один крюк на опору второй на фасад дома, один анкерный зажим на крюк(на опоре) с запасом СИПа для подключения к линии, второй на крюк (на фасаде дома) натянуть все можно руками не какие вертлюки не нужны, для подключения к линии купить прокалывающий зажим он изолированный т.е к изолированной линии (линия СИПом) можно подключать под напряжением!
Новачок написал :
У меня деревянный дом , заводить ввод в дом буду ВВГ 3*4 , отверствие для ввода я сделаю а какую трубу лутьше всего использовать для изоляции дома от кабеля?
обычную водогазопроводную, кромки закруглить, заземление не забываем
mpmaks90 написал:
по осени слабо натянул СИП, и он провиснет летом
Натягивали при положительной температуре?
Какое усилие натяжения, какая длина пролёта, какое расстояние от нижней точки до земли, какое снижение провода будет критическим?
mpmaks90, Не спешите натягивать. Для кабеля есть расчетный провис. Провисание с натяжением связаны нелинейно. Что-нибудь может лопнуть или порваться. Цель натяжения? Головой цепляете или хотите ровную струнку?
"2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м."