Котел Фурроли С24. Два этажа + отдельно баня в 20 м (трубы под землей). Стало падать давление в СО (за день 2-3-раза подитываю). Накачал 1,8 атм. перекрыл подачу, обратку, подпитку, утром давление на манометре - 0. Что это и как с ним бороться? Спасибо
Какой объем системы? Какой объем расширителя (мембранный?), какое в нем давление воздуха (если оно там еще есть). Не пробовали давление в системе поднять до 3 атм и утечку поискать?
westrec написал :
Почему падает давление, когда СО перекрыта от котла?
Потому что остывает . Если же и в рабочем режиме идёт снижение давления ,тогда следует искать место протечки. Трубопроводы собраны каким материалом и каким методом,теплоноситель-вода или незамерзающая жидкость? Если это МП на обжимных фитингах (затягивали гаечным ключом)тогда проблемная ситуация будет именно в скрытых цанговых соединениях
westrec написал :
Накачал 1,8 атм. перекрыл подачу, обратку, подпитку, утром давление на манометре - 0. Что это и как с ним бороться? Спасибо
похоже на утечку в системе,можно опресовать систему большим далением и искать возможные подтёки,для того что бы давление в вашеи системе упало за ночь до нуля ,достаточно не значительнои утечки теплоносителя
Накачать давление.Перекрыть краны на подачу ,обратку,Холодной воды.Открыть кран на смесителе -если из него идет вода и давление падает-менять теплообменник котла.