Регистрация: 20.04.2010 Чернигов Сообщений: 52
#1774003

Котел Фурроли С24. Два этажа + отдельно баня в 20 м (трубы под землей). Стало падать давление в СО (за день 2-3-раза подитываю). Накачал 1,8 атм. перекрыл подачу, обратку, подпитку, утром давление на манометре - 0. Что это и как с ним бороться? Спасибо

Во-первых воду "на горячую" на опрессовывают,ей следует остыть. При остывании давление,даже без утечек,падает.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 20.04.2010 Чернигов Сообщений: 52

С опрессовкой все понятно. Почему падает давление, когда СО перекрыта от котла?

Регистрация: 22.12.2009 Астана Сообщений: 215

Расширители есть?

Регистрация: 20.04.2010 Чернигов Сообщений: 52

Есть штатный в котле

Регистрация: 22.12.2009 Астана Сообщений: 215

Какой объем системы? Какой объем расширителя (мембранный?), какое в нем давление воздуха (если оно там еще есть). Не пробовали давление в системе поднять до 3 атм и утечку поискать?

westrec написал :
Почему падает давление, когда СО перекрыта от котла?

Потому что остывает . Если же и в рабочем режиме идёт снижение давления ,тогда следует искать место протечки. Трубопроводы собраны каким материалом и каким методом,теплоноситель-вода или незамерзающая жидкость? Если это МП на обжимных фитингах (затягивали гаечным ключом)тогда проблемная ситуация будет именно в скрытых цанговых соединениях

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

westrec написал :
Накачал 1,8 атм. перекрыл подачу, обратку, подпитку, утром давление на манометре - 0. Что это и как с ним бороться? Спасибо

похоже на утечку в системе,можно опресовать систему большим далением и искать возможные подтёки,для того что бы давление в вашеи системе упало за ночь до нуля ,достаточно не значительнои утечки теплоносителя

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Tehnik-san написал :
При остывании давление,даже без утечек,падает.

Не до такой же степени.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Накачать давление.Перекрыть краны на подачу ,обратку,Холодной воды.Открыть кран на смесителе -если из него идет вода и давление падает-менять теплообменник котла.