Для идеального выравнивания стяжки под укладку тонкого линолеума купил наливной пол IVSIL TEI ROD III. Как и положено первый блин вышел комом. Кухню запаганил слоем примерно 2 мм. причина думаю кроется в плохой грунтовке. Вода стала впитываться в стяжку и смесь сразу потеряла подвижность. Пытался гонять эту массу правилом 1,5 метра из стороны в сторону, но нижний слой её уже прилип. В результате получились полосы, неравномерность, и бугры. Теперь хочу купить рекомендованный грунт для пола, до-ровнять кухню и продолжить остальные 3 комнаты.**
Вот какие возникли вопросы в связи с приобретённым на данном этапе "плачевным" опытом:
Можно ли данную смесь ровно распределить слоем от 0 до 2-3 мм. ?
Распределять смесь правилом или валиком (если правилом то как) ?
Что нужно "обязательно" приобрести из ниже перечисленного: игольчатый валик, накладки с шипами на обувь, зубчатый шпатель.
Потому что надо было игольчатый валик, ну зубчатым шпателем тонкие слой наносить можно вполне. Но я обычно делал самопальное правило, в него забиваю гвозди штук 6 на метровое, и так ограничиваю нужную высоту слоя а потом понеслась зубчатый валик и выкатываем ровно.
ort написал :
Можно ли данную смесь ровно распределить слоем от 0 до 2-3 мм. ?
если мне не изменяет память, она рассчитана на слой от 3 мм. От нуля, насколько я знаю, есть только у Ветонита. То ли Ваатери, то ли Файн...
ort написал :
Распределять смесь правилом или валиком (если правилом то как) ?
Вообще-то наливайка разгоняется специальной раклей для наливного пола, а валиком, скажем так, "дошлифовывается" Ракля продаётся в Москве, стоит от 30 баков (). Не думаю, что Вам для одного раза стоит её покупать. Я разгонял широким шпателем, а потом - игольчатым валиком. Главное - валик подобрать Лучше взять широкий валик и, на мой взгляд - с не острыми шипами. Кстати, здесь, на форуме gans gr выкладывал видеоролики по работе с наливными полами, с раклей, с валиком. Правда, там - Форбо, но смысл от этого не меняется. Поищите, посмотрИте...
ort написал :
Что нужно "обязательно" приобрести из ниже перечисленного: игольчатый валик, накладки с шипами на обувь, зубчатый шпатель.
зубчатый шпатель ( который используется для плиточных работ) не очень удобен для наливаек - зубья широковаты...но это - имхо...
А грунтовать надо раза 2, а перед этим пропылесосить и заделать углубления локальные, так как при большой разнице в толщине наливного пола он даёт разную усадку и получается неровно. Это - из личного опыта...
Хорошая ракля. Удобно, если постоянно этим заниматься стоит купить, а так я от случая к случаю друзьям и родственикам как уже говорил доска с гвоздями и всё
Спасиб всем за ответы. На видео слой большой. У мены задача немного иная- выровнять и без того довольно ровную стяжку максимально тонким слоем. Видимо придется сдать Ивсил обратно на рынок, или использовать его в качестве шпаклевки для пола, с нанесением шпателем.
ort написал :
Как работать с наливным полом при тонком слое ?
Сам столкнулся с этой проблемой, когда подравнивал черновую стяжку.
Тоже хотел 2-3 мм налить.
Использовал Юнис Горизонт-2
Залили с другом раз. Высохло. Кидаем правило - барханы.
Развёл по-максимуму. Повторили. Всё равно барханы. Поменьше, но барханы.
Напрягся. Голь на выдумку хитра.
Сделали лесочные маячки (Гибрид натёртого маяка и натянутой проволоки) Залили. Протянули трапециевидным правилом. Острым ребром под наклоном. Типа 2-х метровый шпатель.
На утро кидаем правило - в ноль! Подсветили - в ноль!
Леску выдрал. Расшил следы от маячков. Развёл этой же смеси. Зашпатлевал обычным шпателем.
Саморастекайки не растекаются при тонком слое. А без маяков их разогнать - это только профи умеют, и то большинство из них здесь на форуме обитает
Грэй написал :
Цитата:
Сообщение от ort
Можно ли данную смесь ровно распределить слоем от 0 до 2-3 мм. ?
Распределять смесь правилом или
нет, нельзя. Не получится ни правИлом, ни валиком, ни раклей за 30 баксов.
Почему так категорично? Буквально позавчера заливал пол именно IVSIL TIE ROD III. Основание грунтовал 2 раза Cerezit-ом. Разгонял 2х метровым правилом, затем игольчатым валиком. Слой получился до 2 мм.
Смесью доволен, т.к. это единственная нормальная смесь которая у нас продаётся. Единственно дороговато. Стоил бы мешок рублей 230-250 залил бы остальные комнаты.
Потому что таким тонким слоем вы даже воду по кафелю "в ноль" не разгоните.... Только шпателем, шпаклёвкой, и шлифовать... Убивает перфекционизм многих читателей... черновой пол, 2 мм, - ЭТО ЖЕ ЗЕРКАЛО!!!
Грэй написал :
Убивает перфекционизм многих читателей... черновой пол, 2 мм, - ЭТО ЖЕ ЗЕРКАЛО!!!
Сам пол по уровню и правилу ровный. Но в нём присутствуют крупные фракции из пескобетона размеров до 2 мм. если их не выровнять они будут буграми на линолеуме.
Надо было конеш методом шпаклевки воспользоваться, типа плиточный клей шпателем или правилом погонять. Но я сразу взял 10 мешков Ивсила.
получилось не плохо. работали без правил, был дорогой роллер (игольчатый валик), кельма, грунтовка старатели, и кривой пол выполненный ваатори плюс (к слову в одной из комнат видел стяжку, она была на много ровней чем её потом пытались поднять с помощью ветонита)
на мой взгляд чем тоньше толщина, тем тоньше игла валика, толстый начинает на себя наматывать, и следы не всегда быстро удается заровнять (какой нибудь простой смесью)
у меня например и такой есть, он предназначен для полимерных наливных полов, но когда заливка совсем тонкими слоями запросто справлялся, но так такой очень сложно добыть, я его сейчас берегу.
а тут не в халтуре дело и не смеси (кстати просто хотел сам себя проверить по поводу марки смеси, потому что разные смеси по разному отрываются, это суду по всему ДД, причем немецкая, в РФ они другую делают и она отличается от немецкой по рецептуре), грубо говоря есть стяжки которые представляют из себя откровенную пыль.
ну не надо так строго, безусловно навыков у человека мало (вернее нет), но дал ему нормальный иснтрумент и нормального качества смесь, показал смысл, думаю что однозначно подсадил его на конкретную марку строительных материалов, и теперь он запросто будет заливать.
он кстати отметил разницу в работе с разными роллероми (иголь. валиками)
Есть ли смысл использования наливных полов по пенобетонному основанию? Нам 2-м этаже дома плиты перекрытия из армированного пенобетона и перепады между плитами примерно 2-3мм. Примерно на такой слой и хотел залить, а сейчас засомневался, не отклеится ли, как на той ужасной картинке?